Подключение к электроснабжению в МО

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Gosha07, 05.02.16.

  1. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    @Gosha07, этого мало ! Надо на пару метров ниже Глубины промерзания! Т. е. для МО - это 1,4 м + 2 м !
     
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.579
    Адрес:
    Москва
    В чёрную ПВХ.
    Но у меня времянка с 2012 года вот так :
     
  3. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    Столбы поставили 2,5 месяца назад, и только на прошлой неделе протянули провода.

    СИП по столбу пустил в черной гофре, к столбу притягивал металлическими стяжками https://www.electro-master.ru/product/infoproduct/520/.

    В эти выходные делал заземление у столба (уголком 25х25 3м и болтом провод), повесил щиток подключив к СИП на вход и выход. Запутался с заземлением куда ноль, куда разделять PEN… сделал как на фото, так как уже было поздно и поехал домой.[​IMG]

    Сегодня приходил ко мне опломбировщик и смотрел на мой щиток. В принципе опломбировал но сказал свои НО

    Посмотрел на заземление, и сказал что закроет на это глаза (странно добрый), т. к. уголок д. б. 50х50 и провод приварен к уголку (у меня 25х25 и на болте).

    В щитке ноль сказал завести напрямую через счетчик (как на схеме) а не как было, т. к. эти переходники быстро горят. Да и вообще вводной автомат DEKraftполное г*но, и перегорит он через неделю. Но все равно и счетчик и пломбируемый бокс все запломбировал.[​IMG]

    Щиток просто заземлитьнапрямую.

    Конечно понимаю, что все уже опломбированно, но можно все еще переделать и перепломбировать, стоит? А то такая схема напрягает, без повторного заземления. На бытовке повторное заземление делать буду отдельно уголком 50х50 (25х25 уже вбил).

    После опломбировки что следует дальше делать? Когда акт разграничения подписывать, кто должен инициировать его составление?
     

    Вложения:

    • IMG_20160709_173128.jpg
    • Безымянный.jpg
  4. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    На время пока бытовка, у меня будет использоваться только 1 фаза. Прямо от щита на столбе в СИП из 4 жил будет использоваться только 2. Для 1 фазы собрали мне внутренний щиток пластиковый[​IMG], но уже второй электрик который его мне говорит, что работать он не будет надо перемычку между землей и фазой убрать. Схему как смог нарисовал. [​IMG]Прошу вашей помощи, как сделать, чтоб работал?

    Электрик из СО сегодня сказал что такое не примут на баланс, в Щелковская СО берет на баланс даже после щетчика, и если в ТУ 3 фазы, то и в дом заводи 3 фазы, а то будет перекос в фазах?
     

    Вложения:

    • IMG_20160611_164043.jpg
    • Безымянный внутр.jpg
  5. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    ага. так УЗО будет выбивать. схема неработоспособная.
     
  6. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    А как же разделение на PE N? Земля получается вообще отдельно? У меня получается что и на Щитке на столбе N не связан никак с землей, и тут так же. Это вообще безопасно?
     
  7. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Судя по тому, как смонтированы провода внутри щитка на фото, левый автомат EKF должен быть входным (от линии), а правый DEKraft - выходным (на нагрузку). А на вашей схеме указано, что левый СИП идет к дому. Значит по правому СИПу приходит линия. Что-то здесь не так. Ориентиром может служить схема подключения счетчика "Меркурий-231":

    shema64 Меркурий-231.jpg
     
  8. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    Спасибо!
    Похоже что Вы правы сейчас кучу схем пересмотрел.
    Блин, это значит нужно снова звонить в СО, говорить, что я накосячил, а ваш спец просмотрел. И теперь надо менять провода местами и заново вызывать их и опломбировывать? А если оставить все как есть, то энергосбыт мне потом доплачивать будет?), или просто перегорит счетчик?
    А вообще по заземлению как у меня? Это получается ТТ?
     
  9. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Думаю, надо все перемонтировать. Не видно, как заземлен нулевой провод у СИП. Еще надо бы поставить на выход УЗО (позволит по утечке тока при пожаре обесточить дом), а на вход (после входного автомата) УЗИП (позволит защитить от грозовых перенаряжений счетчик и ваше оборудование).
     
  10. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    Нулевой провод СИП никак не заземлен, это меня и напрягает. Ноль входит напрямую заходит в счетчик, из счетчика выходит на СИП который идет к дому. Заземление только для щитка получается. Когда собирали мне щитки, и на столб и в бытовку, говорили что и там, и там повторное заземление будет. А сейчас получается повторного заземления не на столбе, не в бытовке. Спец из СО сказал, пихай ноль в счетчик и из счетчика в дом и все будет гуд, но что то мне это не особо нравится.
    УЗО есть в щитке в бытовке. Про УЗИП почитал, штука вроде хорошая, но дорогая. По комплектацию щитка не хочу менять, если это не повлияет на работоспособность.
     
    Последнее редактирование: 13.07.16
  11. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Судя по фото, левый автомат действительно вводной, и нулевая жила СИПа сразу на счетчик попала.
    У меня есть надежда что подключено верно - надо посмотреть куда подключены какие внешние провода.

    Хотя нет, присмотрелся что именно правый автомат в боксе под пломбу - значит счетчик подключен наоборот .@starinfonic, вам верно все написал.

    Похоже сборщик щитка шел в правильном направлении, но кто-то его стукнул по голове и он не тот автомат в бокс под пломбу спрятал - отсюда и путаница дальнейшая.

    Вы все в одну кучу не валите.
    Если делать TN-C-S, то PEN делить надо на вводе, до первого коммутационного аппарата который рвет нулевой проводник.
    Если делать ТТ - то РЕ и N вообще связи не имеют.

    У вас же в мелком щитке и на его схеме - жуткое порно. Ноль проходит через УЗО и на шинке после УЗО еще прилеплен РЕ проводник от контура. Такая схема не имеет права на жизнь, и УЗО вы никогда не включите при включенном вводном автомате - его выбивать будет.

    Что написано в договоре и ТУ. Куда-то далеко СО полезла. Пусть не суют свой нос после счетчика.
     
  12. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    Надеюсь, что никто его не стукал, дядька хороший, только с бытовыми счетчиками редко работает, наверное по этому и перепутал. Если на счетчике поменять местами провода, и ничего больше не трогать, то такая схема рабочая?
    А на бытовке сделать ТТ, соединив верхнюю шину, куда приходит ноль и нижнюю, куда приходит земля[​IMG] и должно быть норм? Или это уже TN-C-S?:um::faq:
    Или лучше все переделать, раз уж 2 шанс перепломбировать есть?
    И сделать ТТ и в щитке на столбе вот так [​IMG]
    и в бытовке ТТ (TN-C-S) как на рисунке выше.

    В СО только что позвонил сказали, переделывай, приедем еще опломбируем.

    Да у меня уже все в такой куче) Что про PEN я уже не думаю наверное не надо оно мне? Или объясните как?

    Про дальше счетчика, это возможно хотели мне помочь за "неспасибо", когда спросил у спеца, который меня пломбировал как надо, и может ли он мне в этом помочь, то сказал, что он очень дорогой специалист и пересобрать маленький щиток для бытовки будет 3000 руб минимум, я его тел записал, думал с ним пусть хоть он мне сделает, но после того как он мне здорово опломбировал - не хочу с такими дорогими спецами работать... Буду дорогих форумчан мучить...
     

    Вложения:

    • yaschik-3x15-7.gif
    • Безымянный внутр2.jpg
  13. Gosha07
    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26

    Gosha07

    Живу здесь

    Gosha07

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.14
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    МО
    Щиток вот так сделать думаю. [​IMG]
     

    Вложения:

    • Безымянный2.jpg
  14. starinfonic
    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653

    starinfonic

    Живу здесь

    starinfonic

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.15
    Сообщения:
    1.138
    Благодарности:
    653
    Адрес:
    Королев
    Вот это похоже на правду.
     
  15. S Solovey
    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314

    S Solovey

    Живу здесь

    S Solovey

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.14
    Сообщения:
    458
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Москва
    Если у вас ввод с линии действительно справа, то ноль от линии проходит через клеммник и уходит на счетчик синим проводом? Как вам такое согласились пломбировать?

    Отходящий СИП если слева, то он выходит со счетчика - это неправильно, как его тогда менять?

    1) Надо определить состояние питающей линии и принять решение: делать ТТ или TN-C-S
    2) Надо привести в порядок вводной щиток, правильно подключить счетчик, заморочится с организацией нулевого проводника с учетом п1.
    3) Только после этого заниматься мелким щитком - хотя в мелком щитке вы в любом случае уже сейчас можете ТТ сделать убрав все перемычки между рабочим нулем и шинкой РЕ, но тогда переберите весь этот щиток и поставьте ВСЕ линии под защиту УЗО.
    При организации ТТ - УЗО это единственное устройство которое может спасти вашу жизнь в случае аварии. В то время как в TN-C-S УЗО это всего лишь дополнительная защитная мера (правда на отдельных линиях его установка все-равно строго обязательна)