1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как проверить заземление?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Arigato, 05.02.16.

  1. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.971
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    желаю вам успехов в этом нелегком деле. удачи.
     
  2. Arigato
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Arigato

    Участник

    Arigato

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Начали с заземления, но теперь я понимаю, что надо менять и автоматы. Посоветуйте по автоматам, чтобы можно было проконтролировать электрика. У меня следующие контуры:

    1. Розетки кухня.
    2. Розетки 1 комната.
    3. Розетки 2 комната.
    4. Розетки 3 комната.
    5. Розетки коридор.
    6. Судя по всему тоже розетки коридок (надо проверить).
    7. Освещение кухня (скорее всего оно же и на коридор - проверить).
    8. Освещение ванная.
    9. Освещение 1 комната.
    10. Освещение 2 комната.
    11. Освещение 3 комната.
    12. Не подписан, надо проверять.

    Щиток менять не получится, стены долбить уже поздно, желательно ограничиться работами внутри щитка. Есть еще проблема, что УЗО и вводной автомат на уличном щитке, а он опломбирован, нужно иметь общий автомат на внутреннем щитке.

    Провода медные 2.5 мм на розетки и 1.5 на освещение (требуется проверить). Менять саму проводку также уже не получится.

    Какие ставить автоматы и УЗО? Я так понял, что на все розетки 16А (сейчас там 25А, что явно много), а на освещение 10А (вместо 20А, которые сейчас)? C или B? Какое УЗО поставить и какой общий автомат на внутренний щиток? Какие автоматы поставить на щиток на улице?

    Плюс к этому заземление буду переделывать.
     
  3. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Ужгород
    Очень правильно. :hello:
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.375
    Адрес:
    Ужгород
    Не факт.
    :super:
     
  5. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Ихде контуры-то? Увидел названия групп, больше подходящие для квартиры, чем для дома.
    Не проверяйте. Золотое, выстраданное правило - 16А на 2,5; 10А - на 1,5.
    @Arigato, если бы Вы чуть точнее указали Вашу локализацию, то Вам уже позвонил бы специально обученный человек.
    А так - Россия чуть больше Ватикана, где один электрик на всю страну.
     
  6. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Кроме лампочки 100вт и вызова лаборатории ни одного поста по теме не нашел.
    Зато узнал что электротехника является составной частью фен-шуя.
    Буду по фен-шую проверять.
    Кстати как оно называется, то которое на границе участка около ШУРЭ ?
    Мелькал термин "повторное", это оно?
     
  7. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Если спускается с опоры, то - да, повторное.
     
  8. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    Самый простой способ проверки заземления. Но сначала немного теории о заземлении, а то много говорили про УЗО, фэн-шуй и прочую камасутру. Лет пятнадцать-двадцать назад все эти УЗО были в диковинку и никто ими не озадачивался, кроме самых продвинутых и упертых. А вот заземление было. Для чего оно нужно? А чтобы, попросту говоря, током не убило, когда нулевой провод отсоединился/отвалился. Отсюда, заземление должно играть роль этого нулевого проводника. А вот теперь как проверить заземление в домашних условиях простым китайским тестером?
    Отключаем и отсоединяем подводящий фазовый провод от вводного автомата, изолируем его. Включаем вводной автомат.
    Берем тестер, включаем его в режим омметра на самый минимальный предел.
    Тыкаемся в отводящий от автомата нулевой провод с одной стороны прибора, а другой к шине заземления. Если сопротивление менее 10 Ом, то заземление можно считать исправным и готовым к исполнению им своих непосредственных обязанностей.
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    @Berkut, Вы понимаете, что даже в совершенно исправной сети между рабочей нейтралью и землей всегда есть разность потенциалов, пусть и небольшая? Омметр в этом случае будет показывать погоду.
     
  10. Alekc17
    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435

    Alekc17

    Живу здесь

    Alekc17

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.10
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    435
    Адрес:
    Москва
    Так нельзя делать.
     
  11. Berkut
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466

    Berkut

    Живу здесь

    Berkut

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    934
    Благодарности:
    1.466
    Адрес:
    Ярославль
    @Nemetzelectro, @Alekc17,
    Я с Вами в полемику вступать не буду - считайте, как пожелаете нужным. Однако в одних закрытых рекомендациях по эксплуатации спецаппаратуры именно этот метод описан и в приказном порядке рекомендован для проверки работоспособности заземления. Правда, в качестве прибора там же рекомендован тестер ТЛ-4.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.047
    Благодарности:
    23.784
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Фраза "А вот заземление было. Для чего оно нужно? А чтобы, попросту говоря, током не убило, когда нулевой провод отсоединился/отвалился. Отсюда, заземление должно играть роль этого нулевого проводника." имеет отношение к рабочему (повторному) заземлению. Но не к защитному.

    Это принципиально разные вещи. И величина 10 Ом для повторного заземления - это слишком много.
     
  13. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Кемерово
    на поле боя, под кинжальным огнем противника? :)] вояки, те ещё затейники...
    это существенное обстоятельство;)
     
  14. Arigato
    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2

    Arigato

    Участник

    Arigato

    Участник

    Регистрация:
    01.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Россия
    Вернусь к этой теме. Провели отдельный провод от щитка к электрической духовке, вывели его на свой автомат 20А. Автоматы немного привели в порядок, текущий вариант мне нравится больше (нажмите на картинку для увеличения):

    DSCN6075.JPG

    Автоматы на розетки по 16А, кроме духовки, на нее 20А, на освещение по 10А.

    Вот что я думаю еще сделать, нужен совет, в правильном ли направлении мыслю:
    а. Сейчас на каждую комнату свой автомат для освещения, хочу все освещение объединить под один автомат 10А. В щитке освободится место.
    б. Сейчас стоит УЗО в уличном щитке сразу на все. Хочу во внутренний щиток установить четыре УЗО:
    - 1. На все освещение.
    - 2. На все розетки в комнатах.
    - 3. На розетки на кухне и в коридоре.
    - 4. Отдельное УЗО на электродуховку.
    в. Надо ли в таком случае убрать УЗО в щитке на улице?

    И подскажите, какие УЗО надо ставить в моем случае?

    На всякий случай еще раз приведу фотку автоматов в уличном щитке:

    DSCN5586.JPG
     
  15. vegetarianez
    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    865

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    vegetarianez

    в долгостройке 20м2

    Регистрация:
    27.07.15
    Сообщения:
    1.514
    Благодарности:
    865
    Адрес:
    Москва\юг МО
    Честно сказать после дебатов и не беспочвенных упреков со стороны электрических гуру, руки проверить имеющееся псевдозаземление по методе измерения потенциалов на примере видео с чайником или же подключении цоколя лампочки на земляную шину вместо нуля так и не сподобился... как бы то ни было размышления о китайском тестере и 10 омах улыбнули)