1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11

Сравнение геоконтуров для ТН в Московской области

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем SDim, 06.02.16.

  1. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Сколько моточасов работы ТН такой мощности учитывали в расчетах?
     
  2. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Длину геоконтура правильнее считать по теплопотерям дома. Моточасы работы компрессора в данном случае не совсем то, что нужно - тепловой насос инверторный. Работать может долго, но нагружать контур полностью не будет.
     
  3. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ваше дело...
    3000 часов надо, а все европейские формулы расчёта длины ГК на 2000 часов рассчитаны...
     
  4. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.269
    Благодарности:
    4.964

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.269
    Благодарности:
    4.964
    Адрес:
    МО
    Решил тут проверить скважины геоконтура, прокачал каждую по отдельности 10-15 минут, потом замерил усредненный за 10 минут проток, получилось в м3ч так:
    1: 1.135
    2: 1.144
    3: 1.143
    4: 1.138
    5: 1.122
    6: 1.135

    5 скважина хуже всех качается, с макс разницей 22 л/ч.
    Нормальный такой разбег?
     
  5. Qavai
    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    1.009

    Qavai

    Живу здесь

    Qavai

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.13
    Сообщения:
    2.608
    Благодарности:
    1.009
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что за алмазная сверлилка? можно фото?
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Да обычная алмазная сверлилка для бетона. Диаметр коронки 180 мм.
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Расхождение менее 2%, куда уж лучше?
     
  8. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Кстати, если уж разговор про европейские формулы расчета, то VDI 4640 даёт два варианта - 1800 часов и 2400 часов. Ну это про Европу.
     
  9. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Алмазная сверлилка:)]

    2019-04-28_18-25-36.png
     
  10. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
    С ГВС ещё больше наработает...
     
  11. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Я-то что, это Европейцы так пишут.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.705
    Благодарности:
    10.091

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.705
    Благодарности:
    10.091
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Гигантомания, это болезнь.
    Интересно щель для ДХ увидеть. Помнится, заводил в подвал 2 трубки 3/8 в гильзах 20 ПНД.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    А в чем суть вопроса? Я что-то не улавливаю.
    3000 часов за какой период и почему именно столько?
     
  14. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.348
    Благодарности:
    31.143
    Адрес:
    Нижний Новгород
    За отопительный, без ГВС.
     
  15. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Больше, не меньше:)
    Отверстие под гильзу (гофрированную ПНД трубу) в которую потом завели уже теплотрассу.