Щит учета, шаги, работа

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем auggust_70, 08.02.16.

  1. Эльфы
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683

    Эльфы

    Живу здесь

    Эльфы

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по свежим следам, как говорится...
    Смотрю на ЩУ - резинка уплотнения дверцы солидная, а окошко пластмассовое на двух защелках болтается, не обращали внимания? Как так?
     
  2. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    хм. не обращал, а ведь и правда, интересно на шкафы IP-65 или 66 (не помню точно какой у меня, думаю что второе) это допустимо..как-то уже сомневаюсь
     
  3. Эльфы
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683

    Эльфы

    Живу здесь

    Эльфы

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Москва
    Вот и я купил IP-65, а стеклышко болтается.
    Думаю, может, полагается его на силикон сажать, например?
    Что скажут опытные монтажники?
     
  4. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    на мой взгляд стоит колхозить только в случае фиксации подтеков, а если их нет, то забить..хотя герметик еще никому не мешал
     
    Последнее редактирование: 13.03.17
  5. avyarovoy
    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    103

    avyarovoy

    Живу здесь

    avyarovoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.14
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    103
    Адрес:
    Химки
    Тема норм. Я на стадии исполнения ТУ, ищу информацию.
    Получается, что в моём случае придётся сделать металлический столб (трубостойку), как их называют.
    Имеются ли какие-нибудь требования по креплению электрошкафа к столбу?
    Узнавал стоимость в МОЭСК (Клин) - 46000р. Жаба душит. Хочу всё сделать самостоятельно. С другом соберём шкаф, установим столб. Ну и потом буду вызывать спецов на пломбировку и подключение...
     
  6. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    314
    думаю формальных требований непосредственно по креплению нет, за исключением доступности ЩУ по высоте. ..имхо
     
  7. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    У меня есть свой взгляд на всё это, поделюсь. Повторять и копировать, возможно, смысла не имеет, однако отдельные моменты могут быть весьма полезны.
    Если вы делаете всё сами, то установка вашего щита вами на опору СО, как мне кажется, может вызвать с их стороны обоснованные возражения. Если соберётесь ставить трубостойку обратите внимание на защиту от коррозии. Скорость коррозирования железяки можно принять 0,1 мм в год, что с двух сторон составит уже 0,2 мм в год. Отсюда - лет через десять упадёт такая конструкция к чёртовой матери. Когда вам это делает СО, оно, для них, имеет смысл, но вам оно надо?
    Пояснения к монтажу вводного распределительного устройства (ВРУ) на объекте электроснабжения:

    · ВРУ смонтирован на металлической опоре («трубостойке») высотой 4,5 м, установленной в границах земельного участка Заявителя и доступного для осмотра извне. Для удобства осмотра установлена смотровая площадка с лестницей. Опора выполнена из двух швеллеров №12 длиной 2,5 м и 5,85 м, при этом до высоты 2 м швеллера соединены в «двутавр». Швеллера имеют антикоррозионное покрытие. Опора забетонирована в асбестоцементную трубу диаметром 200 мм. Глубина погружения которой в грунт составляет 2 м. Высота установки ВРУ от поверхности земли – 2,1 м, а от смотровой площадки – 1,1 м. Расстояние трубостойки от опоры ВЛИ не более 25-ти метров;

    · Штыревой заземлитель проходит в теле асбестоцементной трубы. Длина штыревого заземлителя – 5,85 м, глубина погружения в грунт составляет 5,3 м. Сопротивление растекания заземлителя – 12 Ом. В качестве штыревого заземлителя использованы пруток арматуры 14 мм и уголок 40х40х4 мм (чёрные, уж извините!) В настоящее время подключён только штыревой заземлитель из уголка, проводом ПВ-3 10,0 мм кв. После подключения сетевого напряжения оба штыревых заземлителя будут приварены к швеллеру. Дополнительные очаги заземления планируется выполнить позже – это штыревые заземлители соседней «трубостойки» и дома;

    · На объекте реализован тип системы заземления TT с трёхступенчатой селективной дифференциальной защитой (100 мА/S, 30 мА/Gи 10 мА);

    · Абонентское ответвление выполнено проводом СИП-2А 4х25;

    · Шкаф ВРУ – Rittal, IP 66. Сальники – IP 66;

    · ВРУ предусматривает подключение до трёх распределительных сетей и, резервного однофазного генератора;

    · В качестве вводного автоматического выключателя используется четырёх полюсной АВ С50А, который, согласно требований п. 11.2 ТУ, обеспечивает требуемое время автоматического отключения питания (не более 0,2 сек) даже при «электрическом» коротком замыкании, поскольку сопротивление питающей линии, эквивалентной двумстам метрам алюминиевого провода сечением 50 кв. мм, имеет сопротивлении порядка 0,2 Ом, что при «металлическом» коротком замыкании обеспечит ток КЗ более 1000 А;

    · Счётчик электрической энергии «Меркурий-231» обеспечивает требуемый класс точности согласно п. 11.4.1 ТУ;

    · Устройство ОМ-630 (ограничитель мощности) обеспечивает контроль величины максимальной мощности согласно требований п. 11.4.1;

    · Счётчик имеет свидетельство (клеймо) о государственной поверке – 15 апреля 2016 года;

    · ВРУ оборудован защитой от импульсных и грозовых пренапряжений, которые отсутствуют на ВЛИ;

    · Ограничитель мощности ОМ-630 имеет бай пас, в качестве которого используется автоматический выключатель С32А;

    · ВРУ оборудован измерителем дифференциального тока;

    · Оборудование, подлежащее опломбированию, помимо счётчика электроэнергии, защищено панелью, позволяющей осуществить данное мероприятие.

    Важные замечания!

    1. Питающая сеть имеет обратную очерёдность фаз. Цветовая маркировка шин на ТП выполнена ошибочно, хотя их расположение соответствует прямой очерёдности фаз.

    2. ВЛИ не имеет защиты от импульсных (коммутационных и наведённых грозовых) перенапряжений.

    3. Уровень наведённых перенапряжений на ВЛ может достигать 70.000 В.

    4. PEN-проводник ВЛИ не является неразрывным. Работа с проводом СИП не должна вестись при низких температурах воздуха.

    5. Подключение N-проводника к PEN-проводнику целесообразно осуществлять двумя ответвительными зажимами для обеспечения надёжного электрического контакта.

    Думаю, что будет нелишним дополнить это фотографиями, хотя где-то их уже выкладывал:
     

    Вложения:

    • IMG_4628.JPG
    • IMG_4629.JPG
    • IMG_4631.JPG
    • IMG_4633.JPG
    • IMG_4641.JPG
    • IMG_4642.JPG
    • IMG_4644.JPG
    Последнее редактирование модератором: 23.07.19
  8. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Не знаю, надо ли продолжать. Согласен с тем, что "лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого":
     

    Вложения:

    • IMG_4648.JPG
    • IMG_4651.JPG
    • IMG_4658.JPG
    • IMG_4687.JPG
    • IMG_4689.JPG
    • IMG_4694.JPG
    • IMG_4698.JPG
    • IMG_4917.JPG
  9. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Добавлю до полноты картины ещё:
     

    Вложения:

    • IMG_5359.JPG
    • IMG_5361.JPG
    • IMG_5367.JPG
    • IMG_5368.JPG
    • IMG_5370.JPG
    • IMG_5372.JPG
    • IMG_5374.JPG
    • IMG_5375.JPG
  10. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Ну, и последний мазок:
     

    Вложения:

    • IMG_5376.JPG
    • IMG_5377.JPG
    • IMG_5379.JPG
    • IMG_5380.JPG
    • IMG_5383.JPG
    • IMG_5386.JPG
    • IMG_5391.JPG
    • IMG_5462.JPG
  11. АСЗюзин1950
    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    АСЗюзин1950

    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.

    Регистрация:
    04.02.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.380
    Адрес:
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А вот принятый и опломбированный! IMG_5465.JPG
     
  12. a007kp
    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483

    a007kp

    Живу здесь

    a007kp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.16
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    483
    Адрес:
    Городок на Волге
    Офигеть! :ogo:
    Представляю выражение лица принимающего этот щит учёта... :aga:
     
  13. Эльфы
    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683

    Эльфы

    Живу здесь

    Эльфы

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.13
    Сообщения:
    3.314
    Благодарности:
    4.683
    Адрес:
    Москва
    Собственно, этого достаточно.
     
  14. BazeluqusA
    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    BazeluqusA

    Новичок

    BazeluqusA

    Новичок

    Регистрация:
    23.10.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Монтаж делал на ближайшую опору, или опора прописана в ТУ? Могут ли электросети забраковать монтаж, сказав что опора выбрана вами неправильно?
     
  15. dron1984
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    13

    dron1984

    Участник

    dron1984

    Участник

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    13
    Читаю все это выше и оболдеваю...Не хочу никого похаять, но у меня все настолько было просто, что даже сейчас кажется подозрительным. А дело было так. Съездил в СО (у меня это МОЭСК), написал заяву и через 10 дней получил ТУ и договор. Взял его домой, прочитал, все устроило, подписал и отвез обратно вместе с квитанцией 550 р. Сказали как выполните ТУ звоните. Сходил в магазин, купил все что надо (получилось 10684.40 р.) и дома при помощи инета, ютуба и пива собрал шкаф. Приехал на участок, сварить на скорую руку раму под шкаф и прикрутил ее на столб. Собрал из дин-реек хомуты, придвинул лестницу и закрепил трубу под провода. Затем отзвонился сетевикам и дал отмашку. В течение недели сами приехали и подключили. И еще через неделю получил все документы. С ними в МосЭнерго для заявления на поставку. И теперь каждый месяц до 25 числа через лк отписываюсь по показаниям.