Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем razor1, 06.03.16.

  1. vidwad
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40

    vidwad

    Живу здесь

    vidwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну судя по Вашим расчетам 5 А, ноя не электрик(
     
  2. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    Правильно. Можно даже рекомендовать 4 А.
     
  3. vidwad
    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40

    vidwad

    Живу здесь

    vidwad

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.06.14
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    40
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда встречный вопрос, а какой будет то КЗ при 30 кВТ ?
     
  4. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    Измеряйте в сети.
     
  5. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Нерезиновск
    И главное нет чтобы мероприятия с сетевухи стребовать по усилению сети. Не, надо, 4А поставить.
    Вы уж звиняйте за мой французский себе дома вводные автоматы на 4А ставьте.
     
    Последнее редактирование: 05.12.17
  6. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    @vidwad, до 2010 года электроустановки бытовых потребителей вводились в эксплуатацию с участием Ростехнадзора.
    К сожалению, доступность подключения к электросетям часть потребителей стала понимать как вседозволенность, в том числе в отношении требований безопасности.

    Что интересно, @Motormann, у сетевой всё было хорошо, а в сети потребителя повреждение, которое он не собирался устранять. Вернее, он устранил - у него кабель замкнуло - он пустил по нему фазу, а нуль через скважину на землю. Его логика: какие ПУЭ, если у меня всё работает.
    Человек с высшим, но не электротехническим образованием.
    Это было бы смешно, если не было бы так грустно.

    Может в Москве инспектора энергонадзора были "продвинутые" и рекомендовали СО включать, а в глубинке без Акта Ростехнадзора сети не подключали.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.12.17
  7. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Нерезиновск
    Вы знаете бывал я в глубинке, неоднократно и как-то Ваш оптимизм про великий и ужасный Ростехнадзор не соответствовал увиденному мной унылому зрелищу.
     
    Последнее редактирование: 05.12.17
  8. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    Да что там Ростехнадзор. Сейчас и СО не напугаешь. На моей памяти один электрик из ближнего зарубежья наподключал в нашей глубинке без СО целое поле. И что интересно, народ потреблял без договора электроснабжения от нескольких месяцев до года. Логика железная: ТУ выдали - значит разрешили подключиться, а за подключение электрику я заплатил. А какой электрик? Да какая разница.
    И все было хорошо, пока СО не начала отключать, но этого электрика в нашей глубинке уже не было.
     
  9. Motormann
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Motormann

    Тёмен и малограмотен

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    10.194
    Благодарности:
    12.980
    Адрес:
    Нерезиновск
    Ой не поверю.
    Ага, а СО не видела.
     
  10. Alex Sirotkin
    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Alex Sirotkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.11.13
    Сообщения:
    3.728
    Благодарности:
    2.194
    Адрес:
    Россия
    За всеми не уследишь.
    К тому же, как там принцип добросовестности? Не надо же в каждом человеке видеть вора.
    А оказывается, @Motormann, не бывает этой доброй совести.
    Оказывается, @Motormann, совесть - либо она есть, либо её нет.
     
  11. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Ну, давайте и Вы выдержки из псалмов или обоих Заветов нам процитируйте! В СО то одни праведники работают. И, исходя из опыта общения с сетевиками, думаю хорошо на том поле они руки погрели, когда, типа, случайно целое поселение воришек ЭЭ обнаружили.
     
  12. Четкин
    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    837

    Четкин

    Живу здесь

    Четкин

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.12
    Сообщения:
    1.308
    Благодарности:
    837
    Адрес:
    Электрогорск
    Низковольтное оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы при применении его по назначению и выполнении требований к монтажу, эксплуатации (использованию), хранению, перевозке (транспортированию) и техническому обслуживанию это оборудование обеспечивало:

    Где тут я, потребитель, что-то нарушаю? Я занимаюсь эксплуатацией, а не изготовлением и разработкой, причём использую оборудование по назначению - ограничиваю максимальный ток.
     
  13. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.283
    Благодарности:
    3.028
    Адрес:
    Калининград
    Так экплуатируйте, кто против?
    Эксплуататор, должен заниматься своим делом, а не "отбирать хлеб" у проектировщикоff/монтажникоff.
    Хде вы там чаво ограничиваете? :)]
     
  14. Иггорь
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151

    Иггорь

    Живу здесь

    Иггорь

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Москва
    Без обид, но тему пора дополнить скобками со словами флуд или хотите докопаться до истины-проходите мимо. Как писали выше, те, кто хотел номинал выше, его получил и "живёт" в других темах, например газовых. Лично я долго тут не хотел писать, но такие споры возникают, а результата они нуждающимся не принесут. Когда это касалось меня, я изучив профильные темы, воспользовавшись ценными советами форумчан, разными выписками и решениями судов, все нашел здесь, лично все ездил и возил-подписывал, наработал на трубостойку на участке и на 32А АВ. 3ф 15 кВт. 9месяцев. Я не спешил. Самый простой аргумент, и он правильный: вот у меня котел 12кВт 3ф, по их логике 3х4. Остаток 3кВт. Вопрос, куда мне воткнуть чайник 2,4 кВт? Больше бился за прибор учёта не на их опоре. Не жадничайте, а 32А наверняка дадут.
     
  15. Katarn1984
    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    76

    Katarn1984

    Живу здесь

    Katarn1984

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Москва
    Ну вот и разобрались. Если, применимо к моему случаю, был бы установлен в контрольный щит АВ не на 25А, а на 63А в качестве устройства коммутации и запрограмирован уже установленный ПУ на контроль мощности, то я бы и слова против не сказал...А так у нас в частном секторе СО везде ставит на столбах за границами участка щит, ПУ и АВ на 25А и все довольны...
    Почему так делает СО, это понятно - сети слабые, точнее узлы - подстанции и т. д., и модернизировать их и тратится никак не хочется, вот и вешают эти АВ 25А как ограничение, чтобы потом - когда вдруг по одной фазе пойдет кВт так по 8-мь с каждого дома, то все напряжение выйдет за рамки норм и пойдут жалобы...
    Я как то нагрузил свою одну фазу для теста: из 9,78 кВт паспортной нагрузки получил 7 кВт на 197В, а в простое ПУ честные 231В показывает...еще чуть-чуть и можно на качество э/э претензию писать:)]:)]:)]...
    Причина ограничений - слабые сети, следствие - полученные нами необоснованные и незаконные ограничения...
     
    Последнее редактирование: 08.12.17