1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 3

Аккумуляторы OPzS

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем NeoMan2015, 11.02.16.

  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К такой мысли уже пришли некоторые, в сборке типа 4S это возможно и получится более менее бюджетно, а скажем у меня на работе используется 16S. Мало того что 16 зарядных блоков не бюджетно так ещё и мозг должен всем этим хозяйством управлять. Ну и излишнее усложнение системы увеличивает шанс выхода их стоя всей конструкции.
    А в реально серьёзных ИБП на том же свинце набираются цепочки в 32S из 12V аккумов. Представьте сколько зарядников для лиферного аналога.
     
  2. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    @wcreader,- 254-1, это какой-то зарубежный стандарт?
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @NeoMan2015, не признаёт он импортные стандарты. копать надо лохматы госты :)
     
  4. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    @VoronNew, ну да, это у меня мысли в слух. Слишком "тяжелая" система получается.
    У меня в ибп как раз 32 акб по 12В
     
  5. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Iec (мэк) 254. Часть -1 это обычно методы испытаний. Iec 60254-1:2005 имеет аналог гост р 52846-2007.
     
  6. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
  7. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
  8. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    Нелогично к зарубежной продукции применять отечественные стандарты, разве что производитель хочет выйти на российский рынок.
     
  9. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    в реальности у вас там 8S4P. На всяк случай поясню 4 запараллеленные сборки по 8 аккумов в цепочку. То есть 96V система. По сути можно заменить одной сборкой из 8ми здоровых аккумов коли ИБП не шибко умный (типа той же симметры) и требует наличия оригинального модуля (контейнера) У симметры он называется SYBT5 и зараза чипованый как картриджи у струйных принтеров.
     
  10. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    Про сборки понятно, у меня 2 плеча по 16 акб каждое. Внутри ИБП 2 онлайновых зарядника-инвертора по 400В DC каждый, разве нет? SURT10000 VA
    Чипов нет.
     
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.511
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Федеральные стандарты на батарейки это обычно переводы прошлых буржуйских стандартов.
     
  12. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    @wcreader, :) это наверное потому, что мы же сами в иностранной технике все эти банки и эксплуатируем. Тогда логично :)]
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.694
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    прям ввергли в сомнения :) на работе используются SURT8000 VA и коли память не изменяет аккумы идут парами. Но даже сборка из 16 аккумов эт великовато :(
    ну в ощем то да rbc44 это 2 модуля соединяемых в ИБП последовательно в 192V
     
  14. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    При использовании этих BMS зарядная и разрядная цепи разнесены?
     
  15. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    16 акб по 12В = 192В, так инвертору легче из них 220В AC делать.