    Надо изучать че будет у элемента при разряде тем током и пониженой плотности. Можно запросить у производителя график разряда при номинальной начальной плотности и по нему луше прикинуть.
     
  2. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Ну вот и надо считать какая концентрация/плотность будет при разряде от номинальной плотности 1.29 до такой разряжености. Запас на определенное понижение начальной имхо в наличии даже при текущей литровой емкости банок.
     
  3. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
    Графики пока жду - слава богу у производителя нет наших праздников. Надеюсь ответ получить в понедельник.
     
  4. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    При пользовании с максимально пониженой плотностью в состоянии полной заряжености надо будет по мере безвозвратного фиксирования сульфата в электродах подливать и кислоту. Чтобы восстанавливать плотность после полной заряжености и/или возможной десульфатации. Иначе разрядная электроемкость может начать ограничиваться количеством кислоты в электролите.
    По количеству подлитой кислоты для компенсации падения выбранной плотности полной заряжености можно учитывать и процесс сульфатации электродов и примерную оставшуюся доступную разрядную емкость электродов.
     
    Последнее редактирование: 20.02.16
  5. NeoMan2015
    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12

    NeoMan2015

    Живу здесь

    NeoMan2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    12
  6. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прочитал с самого начала:|:. Тема начиналась как полезная - реального использования OPzS среди частников практически нет, до этой темы знал только один случай - в Калининграде, но там срок эксплуатации пока не более 2х лет вроде, но полная автономка. Попробую счастливого обладателя подтянуть в эту тему, для получения дополнительной информации заинтересованых в использовании именно OPzS. Там вариант исполнения Solar - в чем физика неизвестно, берусь выяснить, хочется верить что не голый маркетинг в виде этикетки на корпусе.

    Сам о мечтаю о OPzS, но безумно дороги, почти два конца от тяговых PzS.

    Отдельная "благодарность" всем заспамившим тему лифером и щелочными - господа, вам мало профильных тем по данным типам АКБ или общей "АКБ для резервного и автономного питания" ?
     
  7. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот OPzS в Калининграде, получается с июля 2014 г. в полной автономке, зимой заряд только от генератора, солнце можно считать нет, относительно необходимого для заряда АКБ.
     
  8. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Нормальный соляр должен соотв еще и стандарту 61427 и поновее года выпуска. В режиме стандартной автономии по 61427 у опзс тоже имеются шансы (на стандартные минимальные 3 года).
     
  9. Jabber
    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301

    Jabber

    Студент со стажем

    Jabber

    Студент со стажем

    Регистрация:
    07.06.09
    Сообщения:
    8.362
    Благодарности:
    5.301
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @wcreader, хорошо быть теоретиком, наверное данные по номерам стандартов это самое полезное чем Вы в данной теме поделились за все 40 страниц. О поновее - непонятно, так как IEC 61427 еще в далеком 2005 г. имел второе издание. Если Вы о переписаном на кирилицу ГОСТ, сподобились только в 2014 г, это уже другой вопрос. Лучше использовать первоисточник.
    Сейчас огромное желание послушать людей имеющих опыт эксплуатации АКБ, обозначеных в названии темы.
     
  10. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Первый выпуск iec61427 был еще в уже далеких 199х годах.
     
  11. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Ну существуют любители вывода из строя 15+ летних батареек за единицы лет ошибочным применением.
    В цивилизованом случае на форуме должны быть раздельные темы по разным свинцокислым - для стационара-резерва, для аналога тягового режима и для солярных автономий. Буржуи на них аж разные стандарты давно выпустили.
     
  12. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Ресурс опзс в стационаре-резерве расходуется 15..15+ лет. Ресурс тяговых пзс в режиме тяги в разы короче в годах. Определенно у них и цена разная.
     
  13. F_Tao
    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155

    F_Tao

    Живу здесь

    F_Tao

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.11
    Сообщения:
    689
    Благодарности:
    155
    Адрес:
    Уфа
    Вспомнился забытый ресурс.
    ТС на заметку: обратите внимание на срок эксплуатации и ресурс. Эффективность же я выложил в ветке про железо-никелевые.
     

    Вложения:

    • IE.jpg
  14. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А я в той же ветке немного понаписал о дешевом НК. Как мне кажется, может быть любопытно. Сейчас еще один отчет оформлю.
     
  15. Leo2
    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461

    Leo2

    солнечный энергетик

    Leo2

    солнечный энергетик

    Регистрация:
    02.06.08
    Сообщения:
    5.936
    Благодарности:
    3.461
    Адрес:
    Москва
    не делить, а умножать на время надо!

    Гремучий газ в OPzV - вы его хоть раз видели? Чем OPzV от OpzS отличается в курсе?

    А радон или дейтерий они не выделяют?