1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Помогите со схемой СО с ЕЦ на ТТК

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ageev_e_s, 16.02.16.

  1. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    А выходить тоже 32-м? И далее его вести после следующего радиатора, а только потом увеличивать?
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Можно и поменьше. Как излишек, так и перебор устраняется ..рег.кранами на радиаторах. Вопрос в том, чтобы не было слишком большого (!) ..недобора секций, даже в самом ближнем от котла.
    ..Читаем предыдущий абзац - лишь бы не ..мало.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Выход Ду 20. макс. Ду25. "Расширяли" только верх. разводку по ..теории о" центрах нагрева и охлаждения"..:um: а не просто так. ;)
    К тому же, 27 секций - явно, тоже "по площади".

    Один из редких кадров..:um:
    DSC_5633.jpg - всего лишь 24 секции.
     
  4. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Т. е. 27 секций - это слишком? Лучше ориентироваться на п. м. (в гостиной их 5)? Или взять нечто среднее?
    Уважаемый Lyko, скажите, пожалуйста, на что ориентироваться при подборе количества секций? Может быть, есть некая "формула"?
     
  5. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А "сказал" уже. :ogo:

    К месту будет "норма" 2 секции / 1 пог. м. наружной стены. :close: (#29)

    Норма "выдуманная", но работает. В случае ..27 секций на 5 м. наружной стены. :flag:
    или 9 секций на 6 м. такой же, наружной стены.
    Такое возможно. Но только, если одна стена - из стекла 4 мм., а другая - из пенопласта 100мм.:um::ogo:

    К тому же, в гостиной просматривается еще один "холодный бок"?
    - Или что значит (?) изображение дверного проема в районе "тамбура"?
     
  6. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Эвона как хитро!=)

    Вы уж простите, Lyko, мою дотошность, скажите, грамотно и _оптимально_ получится так (от тамбурного радиатора и далее по внешней стене):
    1. Тамбур - 2+2п.м - максимум (6-7-8 секций влезет)
    2. Кухня - 7п.м. - 14 секций
    3. Спальня 1 - 6п.м. - 12 секций
    4. Спальня 2 - 2п.м. - 4 секции
    5. Спальня 3 - 6 п. м. - 12 секций
    6. Гостиная - 5+2п.м. - 14 секций

    Оптимально - имеется ввиду, что при работе котла во всех комнатах была бы примерно одинаковая температура.

    Это верно? Или дальность-близость к котлу всё же имеет некоторое значение?
    Что бы Вы порекомендовали изменить?
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Грамотно и оптимально будет после ..кропотливого и все равно приблизительного "определения теплопотерь".
    Вплоть до тех, что ..ветром надует в один из углов дома (с учетом "розы ветров" зимой).
    После чего - такой же грамотный "дележ" теплопотерь между определяемым количеством секций, покомнатно.
    Предлагаемая "норма" - ..огульная. В смысле "все включено" ..для того, чтоб вы просто не замерзли
    в одном углу дома, и не ..перегрелись в другом.

    Примерно, "это" и рассказано в предыдущем абзаце.
    А чтоб было еще больше одинаковости / разницы - на каждый радиатор ставится (здесь) шаровый кран для реглировки.
    (что он "не предназначен", просьба не писать).

    Ни некоторое, а самое непосредственное. Большее - в принудительной системе и меньшее
    - в системе "естественной. И в обоих - нужны регулировки-подстройки.
    Ибо только количеством секций - температура в помещениях не угадывается.
    - Вам надо 20* в кабинете", а чаду, например, 25* в "детской".
    Увеличение подачи до конца (Ду50) - это есть "борьба" за его, ..последнего от котла, нагрев.
    Схема классическая, как есть. Уже "измененная" к лучшему. :ogo:
    Что там еще менять (?)
    Разве что добавить (?) в комнату к "чаду" к 4-м секциям еще 2, из .."укороченного", 27- секционного.
     
  8. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Дом находится внутри лесного массива. Роза ветров примерно одинаковая по всем сторонам=)
    Меня, как человека несведущего, смущает малое количество секций в Спальне 2 (4 шт.) и Гостиной (14шт.). Бог с ней, с гостиной (там, в конце концов, рано или поздно поставим маленький декоративный каминчик, да и вообще "надышим", ибо это место постоянного пребывания…). А вот в Спальне 2 (она же детская для маленького ребёнка)…

    Уважаемый Lyko, скажите, пожалуйста, на чём (кроме финансов, конечно;-) скажется добавление двух секций в Спальне 2 и Гостиной? Лучше будет или нет?
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Отписался выше по всем (!) вопросам. - Перераспределения мощности ОП.
    Планируемых вами "по площади пола", вместо ..площади ограждающих (!) "конструкций".
    По имху, из планируемых вами секций получится и добавить в те "места",
    что вызывают ваши личные "сомненЬя".
     
  10. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Имхо, поставил бы в детской 7..8 секций + балансировочный и регулировочный кран.
    Но очень смущает вес 27 секционного радиатора 27 х 9 кг (вес секции МС140/500) = 229 кг
    1. поднимать при монтаже проблематично;
    2. дом каркасной конструкции, что накладывает свои требования на узлы навески радиаторов;
    3. у "каркасника" никакая тепловая инерция, при ТТ котле это тоже накладывает свои требования.
     
  11. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Всем огромное спасибо! Тема, пожалуй, закрыта. Как сделаем и запустим, отпишусь=)
     
  12. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Доброго дня, Уважаемые Форумчане. Вот и подошло почти вплотную время сборки СО (полторы недели до закупок).
    Была знакомым предложена следующая схема. Основное отличие от предыдущей - труба разлива не под потолком, а на уровне "чуть-выше-радиатора". С непременным подъёмом, конечно, от котла.
    Подъём и спуск - ду50, а дальше по всему дому - ду40 с 25м заходом в радиаторы.
    Скажите, пожалуйста, рабочая ли это схема?
     

    Вложения:

    • image.jpeg
  13. Тёплый_дом
    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56

    Тёплый_дом

    Живу здесь

    Тёплый_дом

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.06.16
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    56
    Предыдущая была лучше. А эта с незаглубленным котлом может и не будет работать с ЕЦ (если и будет, то плохо).
     
  14. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.256
    Адрес:
    Донецк
    Возле котла нарисовано место установки насоса, можно смело сразу ставить, как костыли для инвалидной ЕЦ.
     
  15. ageev_e_s
    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15

    ageev_e_s

    Живу здесь

    ageev_e_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.16
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    15
    Понятно... Буду делать по предыдущей схеме. Подскажите, куда и как лучше поставить ТА, и не будет ли он мешать ЕЦ?