Покритикуйте СО (ПЦ+ЕЦ)

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем vladimir11reg, 17.02.16.

  1. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Версия 2.0
    Первый этаж - 7 радиаторов.
    Второй этаж отапливаем только ТТ котлом. 4-5 радиаторов.
    Подводки к радиаторам - ПП20.
    ТТ с регулятором тяги. Насос управляется термостатом. Инвертор и АКБ.
    ЭК включается при остывании ТТ, по настенному термостату.
     

    Вложения:

    • 1556.gif
  2. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    @vladimir11reg, шаровые стоят не там, и отключают второй этаж вместе с котлом, на ЦН обратный клапан, на сторону нагнетания, при такой схеме будут нужны балансиры.
     
  3. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Почему шаровые? Это обратные клапана. Может быть я их изобразил неправильно? Балансиры - это регулировочные вентили на радиаторах? Предполагал их
     
  4. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Не суть, все равно 2й этаж от электрокотла отсекают, и зачем их 2?
    нет, это баланисровочные вентили, ставят на обратку каждой ветке.
     
  5. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Потому что второй этаж топится только ТТ. Мощности ЭК не хватит, да и не нужно.
     
  6. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Все равно одного хватит на обратке 2 ого этажа
     
  7. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Грязевик с какой целью ставите?
     
  8. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Все равно одного хватит на обратке 2 ого этажа

    Сорри просто на обратке
     
  9. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Грязевик - по рекомендациям производителей насоса/электрокотла. Не обязателен?
     
  10. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Ту какое дело... По опыту - я его всегда ставил, но, опять же по опыту он создавал больше проблем, чем пользы. Он и так создает сопротивление, а грязный и подавно. Бывало если ставили на всос, летели насосы, не рекомендуют на всасывании насоса создавать дополнительное сопротивление. С другой стороны - электрокотел, конечно надо защитить, плюс, производитель, опять же... Короче ставили мы грязевики на 1-2 размера больше, а если место позволяло, заменяли его отстойником.
     
  11. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    И можно подробнее про балансиры? Что именно нужно уровнять?
     
  12. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    расход теплоносителя по контурам, в кратце - вентиль с плавной регулировкой проходного сечения. А вот Вы меня просветите, какой насос и каким термостатом будет управляться?
     
  13. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Насос ТТ котла по термостату, который будет жить в свободном выходе на ГБ.
     

    Вложения:

    • Termos__CAEM_TU10.jpg
  14. Tony001
    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398

    Tony001

    Живу здесь

    Tony001

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.13
    Сообщения:
    969
    Благодарности:
    398
    Адрес:
    Москва
    Не стал бы я этого делать... А почему выход ГБ свободен?
     
  15. vladimir11reg
    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    vladimir11reg

    Участник

    vladimir11reg

    Участник

    Регистрация:
    08.12.14
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А что не так? Как лучше автоматизировать работу насоса?