1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Помогите разобраться с котлом "Виадрус"

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Ждановия, 12.11.12.

  1. АлександрVlas
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    94

    АлександрVlas

    Участник

    АлександрVlas

    Участник

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Екатеринбург
    За 8 лет пользования штатным регулятором разбились отверстия крепления тяги. Корпус регулятора сделан из мягкого металла и стёрся гранями тяги. Она потеряла горизонтальность, стала перемещаться с заеданиями. Для лечения применил металлическую трубку, которая идеально подошла к шестиграннику. Трубку вставил в рассверленное не до конца отверстие (оставил бортик для упора) и посадил на полиуретановый клей.
    IMG_20210317_222307.jpg IMG_20210317_222325.jpg
    В самом начале использования котла сломал вилку для крепления тяги, сильно закручивал винт:|:.
    Пришлось вытачивать из куска металла. Получилось надежно.
    IMG_20210317_222410.jpg IMG_20210317_222424.jpg
     
  2. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    В этом контроллере есть такая функция как гистерезис при приближении заданной t*. Задается в ручную к примеру 5*. То есть отключение вентилятора установлено на 65* и работает он на мощности 30%. Добравшись до 60* контроллер переключается с на 20% мощности. Это тоже задается в настройках. Забросы по t* при работе вентилятора, из-за избытка подаваемого воздуха перед стопом. Ну и нужно посмотреть, не клацает ли эксцентрик после отключения вентилятора. Обычная болячка при его настройке когда после отключения его давит естественная тяга и клапан какое то время остаётся приоткрытым. Меня от этого очень спасал стабилизатор тяги. Он сразу приоткрывался после выключения вентилятора и клапан на нем сразу захлопывался.
     
  3. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Всё совершенно верно.
     
  4. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    Эти опорные шейки со временем подкачиваются и обрастают микропылью. Из-за этого происходит залипание клапана. У меня котел изначально был подключён без ТА. В разносы и забросы не уходил. Пробуйте, проверяйте.
     
  5. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749
    Адрес:
    Мытищи
    Олег, я все это знаю. И настроено уменьшение по правильному. У меня нет стабилизатора тяги и все происходит именно поэтому в сильные морозы когда естественная тяга максимальна. Меня это не сильно смущает так как лишнее тепло рассеивается в СО большого объема и веса и скидывается в косвенник. Так бы я уже давно поставил стабилизатор.
     
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    972

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Калининград
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749
    Адрес:
    Мытищи
    Ну что, коллеги, пришла по ходу пора консервировать ТТ котел. Сильных морозов дальше в прогнозе не вижу. Давайте подведем итоги прошедшего отопительного сезона. У меня ушло 3 тн угля, зима была суровая и бкн свою долю отъел. У кого сколько сгорело за зиму?
     
  8. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.970
    Адрес:
    Днепропетровск
    А у нас зима была тёплая, но расход составил 13 тыс/кВт ночной электрики и 3 тонны хвойных пеллет. В доме держу ровно 23*.
     
  9. АлександрVlas
    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    94

    АлександрVlas

    Участник

    АлександрVlas

    Участник

    Регистрация:
    20.12.18
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    94
    Адрес:
    Екатеринбург
    А какую площадь вы отапливаете?
    У меня ушло 6 тонн ДПК 50-200 (по факту 0-200), площадь 140 м. кв. Стена пеноблок+пенопласт 100мм.
    Уже год пользуюсь приточно-вытяжной вентиляцией с рекуперацией (КПД около 80%). В прошлый год сжег 5 тонн, в этом 6 тонн.
     
  10. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Около 5 тонн сгорело.
    Точно не считал.
    Приводил в мешках переодически.
    Ещё пару тон лежит .
     
  11. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749
    Адрес:
    Мытищи
    Счастливчик. У нас стояли хорошие трескучие морозы и Т нередко ночью опускалась ниже -30.

    Под 200 м2. У вас конечно утепление гораздо лучше моего...

    ДПК?
     
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какой-то черный.
    С антроцитом, только неделю играюсь.
     
  13. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    9.947
    Благодарности:
    12.749
    Адрес:
    Мытищи
    Уголь? Черный? Да это фантастика!) :)]
    Помню с антрацитом вы в прошлом году баловались.
     
  14. NickLy
    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381

    NickLy

    Живу здесь

    NickLy

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.11.12
    Сообщения:
    3.532
    Благодарности:
    3.381
    Адрес:
    Архангельск
    По квиткам: Ночной тариф 8 000 кВт (ночной тариф 1,29 руб/кВт) с сентября по конец марта + полторы машины дров (6 000 руб). Итого 16320 рублей за 7 месяцев.
    Это конечно не спортивно, основное отопление ЭЭ, но зато дрова сжигал в Виадрусе! :)]
     
    Последнее редактирование: 26.03.21
  15. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.699
    Благодарности:
    2.283
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Штатный распределитель сгорел за два раза.
    Сейчас пробую керамику, треснула.