    Возможно. Если у вас вода теплоноситель. Если антифриз то все не так радужно.
     
  2. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    Привезли вчера новый котел, красавчик, чистый чех :cool:
    Еще пару опытов со старым, утеплю ТА и поставлю новый, кстати у нового боковины и коробка где датчик темп и давления уже зеленого цвета, зато выход с фланцев под трубу уже 1 1/2 дюима, хотя с котла выход помоему 2.5, а у старого котла фланцы с трубои 2.5 дюима
    20180201_192455.jpg
     
  3. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    Всех приветствую...
    народ, чёт не могу найти (помнится мне что уже обсуждали тут) сколько угля загружать в котёл? не могу найти..мож почистили или ещё что, я загружаю наполовину от расстояния между колосниками (низ) и нижняя кромка загрузочной дверцы. Вопрос такой, если загружать аж до нижнего края загрузочной топки - как будет себя вести котёл на угле, не антрацит а другой какой то... говорят ДПК, но парни что продают уголь - не шибко понимают в нём (сами признались) ... прогорает уголь вроде в основном в золу, породы мало и шлака ... буду в выходные экспериментировать, но хочу сначала послушать, может есть грабли на которые наступать не стоит ?
    По инструкции понял что можно (в инструкции правда кокс :aga:)
    Растопка
    1. Проверить количество воды в отопительной системе по манометру.
    2. Открыть все вентили между котлом и отопительной системой.
    3. Вычистить колосник, зольник, дымовые каналы и стенки теплообменника.
    4. Через загрузочную дверку на чистый колосник вкладываем по всей глубине котла растопку, а на нее ложим сухие дрова.
    5. Откроем шибер в дымосборнике. Закроем загрузочную дверку.
    6. Через открытые дверку зольника и топочную дверку зажжем растопку.
    7. Топочную дверку и дверку зольника закроем, а воздушную заслонку полностью откроем.
    8. На горящие дрова через загрузочную дверку насыпаем тонкий слой кокса.
    9. Через некоторое время после воспламенения кокса, дополним кокс. Кокс загружаем до тех пор, пока по высоте не достигнет нижней грани загрузочного окна. Топливо необходимо разгрести равномерным слоем по всей глубине котла.
    10. Когда кокс после второй загрузки меняет цвет в темно красный, необходимо открыть поворотную заслонку.
    11. Поворотную заслонку закроем, когда пламя станет желтым и светит


    Пункт 10 и 11 прошу объяснить ... поворотную заслонку как правило всегда держу неплотно закрытой просто ... не морочусь с открыванием и закрыванием её.. (это на угле, а на дровах - всегда закрыта)
     
    Последнее редактирование: 02.02.18
  4. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532
    Адрес:
    Мытищи
    Коксом никогда не топился, не знаю. Скорее всег по аналогии с антрацитом. Пока уголь прогревается он отдает летучие. Их надо сжечь. Для этого открываем вторичный воздух. Потом все закрываем.
     
  5. БондАлекс
    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481

    БондАлекс

    Живу здесь

    БондАлекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.02.12
    Сообщения:
    1.152
    Благодарности:
    481
    Адрес:
    Московская область
    @Забаненный, то есть в момент когда от углей идёт жар, а не длинное пламя - вторичку закручиваем. понял, а углём заполняли полностью топку?
     
  6. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.161
    Благодарности:
    13.532
    Адрес:
    Мытищи
    @БондАлекс, когда длинное пламя чтоб было достаточно кислорода для горения. Но это, повторяюсь, для антрацита. Для ДПК не знаю как правильно.
     
  7. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    это наверно было лет дцать назад ...
    потом стало "Кольцо уплотнения полусгона Этилен-пропиленовый каучук", а по факту вообще "черная резинка" :)]
    во вложении файл с конструкцией и материалами

    ну или у вас с паронитом подделка, причем возможно лучше чем валтек, ибо по сути валтек днище-донное и подделывать его смысла нет никакого

    чего-то опять отошли от темы виадруса :)]
     

    Вложения:

  8. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    кто-ж знал :)
    для антифриза лен не годится
     
  9. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    Я уже как то писал, у меня 260 резьбовых соединений в обвязке, но это вместе с ХВС и ГВС. После того как собрал, потекли 3 или 4шт,а ещё столько же заплакали. Это был мой первый опыт в сантехнике, до этого ни-ни!)Всё на пакле и унипаке.
     
  10. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    Топился коксом. Да, при горении один в один с антрацитом. Но у нас он плохого качества, хрен разожешь и больше половины шлака. А вот в теме про КЧМ им не нарадуются, но то уже не наш кокс.
     
  11. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    Видать, Бразильский)
     
  12. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    Грузите полную и розжиг с верху!
     
  13. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    А точно ДПК? Не ДГР?)
     
  14. Олег9293
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972

    Олег9293

    Живу здесь

    Олег9293

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    6.471
    Благодарности:
    2.972
    Адрес:
    Днепропетровск
    А, Вы ж тоже и России. Тогда у Вас ДПК!)
     
  15. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    рассмотрел ближе, реально дерьмо !
    завальцовано, не разборное :(

    спасибо за предупреждение

    жаль что два таких уже установил (плюс 9 не успел) и все нижние отсечные той-же системы, только под отвертку (их хоть будет несложно спилить и сделать разборными)