1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 75

Росвуд'овский каркасник - 2

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Росвуд, 21.02.16.

  1. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Росвуд, рассудите плиз...
    Делали в одной теме расчеты паропроницаемости ОСП...Кроношпан и Эгер заявляют паропроницаемость 200/150, от этого и отталкивались:
    Т. е. ОСП-3 имеет паропроницаемость Мю=200. В "наши" СНиПовские Мю переводятся так: Мю (СНИП) =0,625 мг/(м*ч*Па)/Мю (DIN). Мю (СНиП) = 0,625/200 = 0,0032 мг/(м*ч*Па). (0,004 встречается)
    Rп ОСП-3 толщиной 18 мм = 0,018/0,0032 мг/(м*ч*Па) = 5,625 (м²*ч*Па)/м.
    Для сравнения, полиэтилен 160 мкм чуть больше 7-ми.
    При этом, есть данные по паропроницаемости сильно отличающиеся от расчетных выше - 0,015-0,04 мг/(Па*м*ч), т. е по этим данным выходит в 2.5 раза лучше паропроницаемость и близко к САШ данным.
    Где же правда?
     
  2. sbh-250
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    138

    sbh-250

    Живу здесь

    sbh-250

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Старый Оскол
    @Росвуд, здравствуйте подскажите можно ли использовать ЛВЛ в составной балке из сплоченных досок для усиления этой балки. Меня интересует балка 150*150 из трех досок, если среднею доску заменить на ЛВЛ 150*45, будет ли такой пакет нормально работать, или так делать нельзя, а должно быть что нибудь одно, или доски, или ЛВЛ? Более высокое сечение на 200, применять не хочется из "эстетических" соображений:).
     
  3. Litrovich
    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    764

    Litrovich

    Живу здесь

    Litrovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.12
    Сообщения:
    471
    Благодарности:
    764
    Адрес:
    Уфа
    Я конечно не Владимир, но скажу что вопрос ниочём. Почему? Потому что кроме сечения балки не указана величина и тип нагрузки на эту балку, безопорный пролёт. Может у вас там и пакета из трёх двухсотлетний маловато будет..:hello:
     
  4. sbh-250
    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    138

    sbh-250

    Живу здесь

    sbh-250

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.10
    Сообщения:
    190
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Старый Оскол
    Вопрос не в величине сечения, а в том будет ли работать сэндвич из досок и ЛВЛ. Сечение балки из СП которое подходит под мои условия 3*(38*184), а мне хочется хочется "брус" 150*150:hello:
     
  5. logi2121
    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.665
    Благодарности:
    28.127

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    logi2121

    Да, я действительно Окнороб.

    Регистрация:
    30.10.13
    Сообщения:
    11.665
    Благодарности:
    28.127
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Росвуд, Уважаемый Владимир, а что Вы можете подумать про замену в вашем плавающем полу кнауфовского суперпола на обычный шиппазный половой Квикдек?
     
  6. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, сухие/влажные условия.
    У меня есть данные европейского тестирования OSB и фанеры с различных заводов. Правда там :)
    Увеличив картинку, будут видны маркировки образцов

    Образцы OSB.png
    Паропроницаемость древесных плит (OSB и фанеры) не константа и функция. от условий влажности плиты.
    Вот график паропроницаемости тестируемых плит
    Паропроницание OSB и фанера.jpg
    Единица измерения паропроницаемости в нем - kg/(m. s. Pa) (по методике EN 12086)
    Как видим диапазон значений в зависимости от влажности составляет
    - для OSB от 0,75 до 6,2 * (10^-12) kg/(m. s. Pa)
    - для фанеры от 0,6 до 8,5 * (10^-12) kg/(m. s. Pa)
    Для плиты толщиной 12мм при влажности 65% расчетные и тестовые значения приведены в таблице ниже:
    Паропроницание OSB и фанера (табличные значения).jpg
    Коэффициент перехода к величине паропроницания выраженной в mg/(m.h.Pa) (в Европе это размерность ISO 9346) составляет 36*10^8
    т. е. для фанеры
    4,5*10^-12 kg/(m. s. Pa) * 36*10^8 = 0.0162 mg/(m.h.Pa)
    - что в целом коррелирует со СНиПим значением для фанеры (0,02 мг/(м.ч.Па)

    паропроницание OSB для этих же условий - 1,5*10^-12 kg/(m. s. Pa) * 36*10^8 = 0.0054mg/(m.h.Pa)

    Для влажных условий (более характерных для работы внешних стеновых обшивок) этот параметр составит (при влажности 85%)
    OSB - 0.022 мг/(м.ч.Па)
    фанера - 0,031 мг/(м.ч.Па)
     
  7. DmitryIgonin
    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    DmitryIgonin

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.15
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    592
  8. СТАСНН
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    СТАСНН

    Строю энергоэффективные дома

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    12.349
    Благодарности:
    31.145
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Т. е. Rп ОСП-3 толщиной 18 мм = 0,018/0,0054 мг/(м*ч*Па) = 3.3.
    Спасибо большое. Рассматриваю ОСП как силовую обшивку и как слой пароограничителя...
    Считаю стену/кровлю на избыточное влагонакопление с утеплением мин. ватой 400/500 мм.
    Хотя есть уже такой дом и спустя 3 года влаги не обнаружил...но оцифровать "пирог" все же необходимо, - Изнутри ОСП 18 мм с проклейкой швов без ПИ, снаружи диффузионно открытая обшивка (МДВП или ветрозащита).
    Вроде по приблизительным прикидкам получается нормальные ограждающие...влаги не будет. Небольшое превышение вследствие затянувшихся морозов, механической вентиляцией выводится.
    @Росвуд, Вы сами делали каркас без пленок? И какое у Вас отношение к такой конструкции?
    Просто когда строю коробку с фасадом, то завершаю этап испытаниями на герметичность ПИ.
    А потом, после меня, отделочники всю пленку поизорвут:mad:...нахера я делал эти испытания...
    Вот, дуракаустойчивую стену решил теперь делать.
     
  9. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, конечно. Для эффективности такого составного сечения нужно чтобы сорт LVL был выбран из соображения максимально высокого модуля упругости (в сравнении с доской), т. е. > 10 000 МПа. Из Таллионовских это Ultralam R и RS.
    Рассчитывается такая составная конструкция по приведенному сечению (к древесине)
    плошадь приведенного сечения:
    Fпр = Fдр+Flvl*(Elvl/Eдр)
    момент инерции:
    Iпр = Iдр+Ilvl*(Elvl/Eдр)
    момент сопротивления сечения:
    Wпр = 2Iпр/h, где
    Elvl - модуль упругости LVL
    Eдр - модуль упругости древесины (10 000 МПа)
    h- высота сечения балки
     
  10. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Момент сопротивления сечения геометрическая характеристика. Соответственно у одинаковых по размерам сечений, он одинаков.
     
  11. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Алексей!

    По ударному шуму в нашей плавающей системе пола ДСП (18мм) показывает уровень звукового давления под перекрытием на 4дБ выше чем у 2х10 ГВЛ. По данным испытаний-
    для гашения ударного шума ГВЛ предпочтительнее:
    Перекрытие без плавающего пола - L‟n - 71дБ
    Плавающий (на минвате):
    - ДСП 18мм - L‟n - 63дБ
    - ГВЛ 2х10 - L‟n - 59 дБ
     
  12. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Нет, т. к. ограничены в "исканиях" утвержденной НТД (типовая поточка...). Пока из "послаблений" в реализованных проектах была только Smart ПИ. Но по крайней мере для климатических условий Ростова я бы Вашу систему вполне одобрил к применению (собственно это практически то, что Эггер предлагает в качестве типовых решений для центральной Европы)
    Egger Roof and Wall.png
     
  13. Dan!la
    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Dan!la

    Ваш каркасник

    Регистрация:
    30.01.09
    Сообщения:
    6.875
    Благодарности:
    9.188
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Владимир, не подскажете, на сколько можно грузить такое перекрытие (минплита 40 и 2 слоя ГВЛ)? В килопаскалях, или в килограм-силах на м2. Как по Руфбатсу, так и по самому ГВЛ (кстати, чему быстрее в этом пироге придет капец при перегрузе?).
     
  14. Rampo
    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    665

    Rampo

    Живу здесь

    Rampo

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.13
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    665
    Адрес:
    Khabarovsk, Russia
    А можно в плавающем полу на мин вате сделать водяной теплый пол в втором слое гвл с затиркой плиточным клеем?
     
  15. Росвуд
    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660

    Росвуд

    Живу здесь

    Росвуд

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.01.12
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    19.660
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    По СП 29.13330.2011 (Полы) под точечной нагрузкой (имитирующей ножку мебели) пол должен деформироваться не более чем на 2мм. Для жилья точечная нагрузка - 200 кг (общественные здания -500кг)
    Касательно тестов систем плавающего пола у меня есть протоколы испытаний КвикДэка.
    Плавающий пол с нагрузкой в "опасной точке" (угол сборной стяжки) с различными звукоизолирующими слоями давал следующие деформации под точечной нагрузкой:
    КвикДэк плав пол деформ.png
    Как видите для условий жилых зданий по деформациям проходила вата с плотностью 110 кг/м3 (но т. к. тестирование шло на бетонном основании пола, то в каркасник "впрямую" переносить его нельзя, т. к. черновой пол в каркаснике сам по себе деформируемое основание, поэтому плотность разлелительного слоя мы применяем выше)
    Касательно кнауфовского суперпола, то их протоколов у меня нет, но учитывая что ситема сертифицирована для сборных стяжек, логично предположить, что она выполняет эти же требования.
    Локальное смятие ГВЛ под точечной нагрузкой, но в моей практике таких "перегрузов" пока не встречалось.
    В ванных плавающие полы не применяем (там нет "трафика" и необходимости в таких мерах по ЗИ)