1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Гидромодуль (емкость + насос) для пожаротушения ИЖС

Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем faids, 22.02.16.

  1. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Тамбов
    @Kzh77, у нас идет процесс выбора оптимального решения... вы или присоединяйтесь нормально к процессу, или как в великом мультике "ты шарик через год приходи" :)
     
  2. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну я вроде вовлечен в процесс, даже местами слишком:aga: Я вам кокретные технические вопросы задаю, и даже решения предлагаю. Кстати, а 1 м3 воды надолго хватит при условии нескольких точек тушения?
     
  3. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Тамбов
    @Kzh77, ну давайте тогда разобьем задачу на части и оптимально решим каждую из них :)

    1. точки разлива воды - вроде решили - спринклеры на чердаке и в стенах + мини-гидранты в санузлах
    2. необходимый объем воды - никто пока адекватной цифры не назвал - я думаю что 1000л воды это достаточно много, поэтому пока отталкивались от нее, но готовы пересмотреть если будут адекватные данные
    3. источник воды - вот тут куча вариантов и я хотел бы обсудить разные, чтобы потом выбрать ДВА (желательно разных) и использовать их
     
  4. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @faids, Ок, тогда считайте:
    1. количество спринклеров и гидрантов
    2. необходимый объем (запас) воды исходя из количества приборов в пункте 1 и времени их работы
    3. из пункта два будет понятно какой источник нужен

    4. по результатам рассчетов подберем насос)
     
  5. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Тамбов
    сколько приборов будет работать одновременно? в течение какого времени они будут тушить?
     
  6. a_barmaleev
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    a_barmaleev

    Участник

    a_barmaleev

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Действующие нормы или нет, в принципе не важно, искать в нормах противопожарного режима РФ или в своде правил нет желания. Вот данные из НПБ-88-2001. 12 м. кв - площадь на 1 спринклер, время тушения 30 минут (для библиотек, больниц и проч). На дом в 120 кв. м необходимо 10 спринклеров с расходом не менее 0,08 л/с. Имеем: 1250 секунд или 20 минут (исходим из 1000 литров). Для частного дома вполне. Исходя из того, что очаг будет единичным, хватит на 200 минут, с расходом 0,8 л/секунду (по отзывам фактический расход примерно такой), возвращаемся опять к 20 минутам. За это время можно до пожарной части добежать.
     

    Вложения:

    • Снимок.JPG
  7. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @a_barmaleev,
    1. Вы считаете, что на дом в 120 м2 нужно 10 спринклеров из расчета 1 прибор на 12 м2. это грубая прикидка т. к. это не склад, и есть перегородки. таким образом в санузле 1 сприклер ставить придется хотя 12 м2 там и нет, а в комнате 15 м2 придется ставить 2. так что количество можно назвать только глядя на план строения.
    2. расход (орошение) 1 спринклера 0,08 л/с*м2 , как указано в приведенной вами таблице. Т. е. расход 1 спринклера полный будет 0,8-0,96 л/с
    3. таким образом 1 м3 воды хватит для работы 1 спринклера 17-20 минут.
    4. хорошо, что пожарная часть у вас так близко. у нас ближайшая в 20-30 минутах езды (проселок + пожарные не гонщики совсем)
     
  8. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это вы должны сказать, это же ваша система.
     
  9. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Тамбов
    @Kzh77, ну понятно - расход одного спринклера 0.8 л/с на 20 мин - этого не хватит погасить единичный очаг?
    @a_barmaleev, спасибо... теперь понятно что 1000 л в принципе решают проблему - особенно как резервная система, например для скважины.
     
  10. a_barmaleev
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    a_barmaleev

    Участник

    a_barmaleev

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    Да что за мания у Вас такая не читать текст?
    Сказано же в сообщении №36: "с расходом 0,8 л/секунду (по отзывам фактический расход примерно такой), возвращаемся опять к 20 минутам" и Вы мне опять выдаёте "очевидное-невероятное"
    Всего доброго, не вижу смысла общаться с человеком, не читающим собеседника.
     
  11. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Уважаемый, я читаю лишь то, что вы пишите. Вы порядок целый потеряли в расчетах, а сослались на некие "отзывы". К чему расчеты предыдущие тогда? и цифра в 200 минут?
     
  12. a_barmaleev
    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6

    a_barmaleev

    Участник

    a_barmaleev

    Участник

    Регистрация:
    20.09.15
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    6
    @Kzh77,
    Этот текст только я вижу?
     
  13. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    Это надо у пожарных спросить, но по моему мнению, если уж делать недешевую систему автоматического пожаротушения, то на спичках не экономить. Спринклер вроде как от нагрева срабатывает? Значит очаг должен уже "разгорется", а если в двух местах возгорание? Или на границе зон.
     
  14. faids
    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020

    faids

    Живу здесь

    faids

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.10.15
    Сообщения:
    3.430
    Благодарности:
    1.020
    Адрес:
    Тамбов
    @Kzh77, ваши конкретные предложения? Для начала объем.
     
  15. Kzh77
    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361

    Kzh77

    Живу здесь

    Kzh77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.12.13
    Сообщения:
    1.933
    Благодарности:
    1.361
    Адрес:
    Россия, Москва
    @faids, я бы увеличил запас раза в 3, и в любом случае основным источником воды для системы пожаротушения считаю скважину.

    P. S. Когда тушил, а вернее "отливал" баню (дом уже было не потушить) у знакомой на даче, ведрами вычерпали с братом колодец досуха почти, а там 5 колец было. А потом уже приехали пожарные, вылили цистерну на дом, минут за 5 - 7, даже дали ствол подержать:|:, так вот цистерны не хватило залить головешки от догорающего дома, ну хоть баню отстояли. :pioner: