1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Вопрос возник в связи с рекомендациями применения инвертора МАП на сайте изготовителя.
    При выборе готового комплекта для аварийного электроснабжения (раздел – «Резервные решения») на сайте в разделах с разными опциями по мощностям – всегда в комплектах присутствует стабилизатор. Там же ниже (например http://www.invertor.ru/compl_resh.php?kvt=4.5&volt=24) присутствует и схема, в которой тоже присутствует стабилизатор на входе инвертора.

    Однако на этом же сайте есть раздел с предлагаемыми схемами подключения МАП к щитку квартиры или коттеджа (например http://www.invertor.ru/otv.html#v10) в которых стабилизатор на входе в инвертор – отсутствует.

    Вопрос: так ли всё же необходим стабилизатор при организации аварийного электроснабжения при создании его на основе МАП?
     
  2. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    Вопрос, на самом деле, вы сами себе задаете:
    1. какая у вас промышленная сеть, в каком диапазоне "гуляет" напряжение? Непосредственно МАП работает в широком диапазоне напряжений, но в режиме трансляции, напряжение на выходе будет равно напряжению на входе.
    2. какие у вас нагрузки, насколько они критичны к величине питающего напряжения?

    К рекомендациям продавана нужно относится весьма критически, т. к. он заинтересован продать как можно больше своих изделий, и как можно большей мощности. Просто бизнес, ничего личного.
     
  3. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Если так, - то смысл в присутствии стабилизатора в одном случае и отсутствие его в другом - никак не должно влиять на работу МАП. Не так ли?
     
  4. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    Не ищите смысл.
    Схемы без стабилизатора рисовали во времена, когда МикроАрт не производил и соответственно не продавал оных.
     
  5. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    А-а-а... :)] Ну тогда - понятно!
     
  6. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Вопрос снимаю - читаю Паспорт и всё вроде бы проясняется...
     
  7. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    А-у-у? Есть кто живой?
    Разъясните: изучаю паспорт к Доминатору - там раздел №3 Режим источника бесперебойного питания (ИБП).
    Написано - что это основной режим. Стоит ли понимать, что этот режим изначально выставлен в устройстве "по умолчанию" ?
    Заранее спасибо!
     
  8. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    Можно и так сказать.
    МАП транслирует сеть со входа на выход, а в случае пропадания сети переходит на генерацию от АКБ.
    Заявленная скорость (перерыв питания) 2-4 мс.
    При появлении сети, генерация восстановится трансляция без перерыва питания, т. е. время переключения 0 мс
    Вам нужно будет настроить только напряжения заряда АКБ и напряжение окончания генерации при отсутствии сети. Это важно если не хотите менять АКБ очень часто.

    Вы бы озвучили свои требования к вашему ИБП. Мощность нагрузки, длительность автономной работы, частота отключений пром. сети
     
  9. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Я уже определился. В принципе - всё понятно. Всплывают вопросы по нюансам. А так - буду брать пока что (на первый период до апгрейда): МАП DOMINATOR 24В: 3 кВт DOMINATOR + аккумуляторы Challenger A12-200 (2 шт.). Стабилизатор на 8 киловатт - уже и так стоит. РКН - тоже есть.
    Чешу репу на счет УЗИП (устройство защиты от молний/наводок)... Заземление и так есть. Стоит ли ставить УЗИП? И почему Микроарт рекомендует ставить его ПОСЛЕ МАП, а не ДО?
     
  10. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    если у вас есть, т. е. все серьезно:
    то конечно стоит ставить УЗИП и до (на весь дом) и после.
    А еще фильтры DL·50D3 на весь дом (на вводе) и на выходе МАПа.
     
  11. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Ну вот - и я купил себе сегодня МАП Доминатор. Буду тоже тут вопросами мучить (если что). :)]
    Радость покупки немного смазала возросшая цена на аккумуляторы (подорожали аж на 15 %). Ну да ладно.
     
  12. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    Не совсем понимаю тех, кто покупает 200 а*ч батареи весом в 60 кг

    значительно удобнее сотки, например в вашем случае, A12-100A вес 29 кг, что легче для перемещений и обслуживания.
    А самое главное уменьшается цена (суммарная) и надежность системы.
    Выходит из строя одна банка в АКБ и вы теряете только 100 а*ч а не 200 а*ч

    Уже не говорю, что можно купить AGM других производителей не менее надежных, но дешевле
     
  13. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Да - купить можно. Но всё же - уже не так дёшево как было...
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.998
    Благодарности:
    3.882
    МикроАрт все сопутствующие товары продает с наценкой от рынка.
    Ему мало оптовой скидки.
    Не выгодно у него покупать сторонние продукты.

    п. с. колхоз дело добровольное :)
     
  15. Васара
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985

    Васара

    дачник-удачник

    Васара

    дачник-удачник

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    2.033
    Благодарности:
    985
    Адрес:
    Москва
    Вопрос по УЗИП. Производитель МАП рекомендует ставить УЗИП на выходе из инвертора между фазой и землёй. Собственно вопрос такой: стоит ли размещать этот подключенный таким образом УЗИП в общем электрощите (в котором стоят и РКН и фильтр и автоматы перед входом в МАП) или поставить его где-то отдельно на DIN-рейку?
    Что то уж больно не хочется размещать его в общем щите... :faq:
     
Статус темы: