1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,36оценок: 11

Ответы на вопросы форумчан по инвертору МАП и др

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Мax94, 25.02.16.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    А зачем тогда писать если подробно не объяснять в чем проблема?
    Одно дело сдать аппарат в ремонт и сказать что-то неопределенное - типа не работает, че случилось не знаю - чините.
    А другое дело устранять проблемы дистанционно, тут уж никак без подробностей не обойтись.
    Ну конечно если цель изначально была в устранении проблемы.
     
  2. project71
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16

    project71

    Проходил мимо

    project71

    Проходил мимо

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16
    А сдать его невозможно. Работает же как-то.

    Не, давно уже махнул на маповское железо рукой. Это неустанимо) А пишу просто для информации форумчан, о том, что нашел. Для этого и форум)
     
  3. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
    Так и пользователям (мне к примеру) было бы интересно подробнее узнать - что нашли, при каких условиях проявляется и может быть способы борьбы если такие есть. Для этого и форум :)
     
  4. project71
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16

    project71

    Проходил мимо

    project71

    Проходил мимо

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16
    Да какие там способы) Есть пара более/менее стабильных прошивок (слегка допиленых) - на них все и работает. Свежее творчество микроарта загружаю из чисто спортивного интереса. Сутки погонять - поймать новый баг и откатиться)
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.610

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.610
    Адрес:
    Калининград
  6. project71
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16

    project71

    Проходил мимо

    project71

    Проходил мимо

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16
    Чет я не туда жмякнул) Минусить тему не хотел. Прошу пардону. Как исправить?
     
  7. Черномор93
    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Черномор93

    Живу дома, здесь учусь

    Регистрация:
    22.08.14
    Сообщения:
    1.770
    Благодарности:
    511
    Адрес:
    Анапа
  8. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.610

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.696
    Благодарности:
    6.610
    Адрес:
    Калининград
    Не надо. По МА есть куча претензий. Долбить их в мозг- приветствуется. Скандалить- в личку! :hndshk::hello:
     
  9. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Серьёзных претензий к нашей продукции сегодня быть не может. Она уже давно стала очень качественной и надёжной. Нам лучше других известно сколько сейчас приборов приходят в ремонт и по какой причине. Мелкие нюансы в прошивках мы оперативно исправляем.
    Что касается г-на project71, то он и использует МАП не совсем стандартно, и, видимо достоверно не зная что за что отвечает в прошивке, исправляет там что-то по своему усмотрению.
    Он писал ранее "...В моем случае - 30 секунд задержка удержания) И ячейка _T_CHARGE_NEED_ECO больше не перепрограммирует." Ответ нашего разработчика:
    Если имеется в виду ячейка ЕЕProm по адресу 0x7f то там число 120 и его можно править. В ячейке RAM по адресу 0x441 находится счетчик, который можно, конечно, поменять, но в этом нет никакого смысла, если только не отлаживается программа. По счетчику мы смотрим сколько осталось времени, а в EEProm задаем это время.

     
  10. project71
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16

    project71

    Проходил мимо

    project71

    Проходил мимо

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16
    Мда. А про то, что теперь это таймер СЕКУНДНЫЙ, ваш разработчик ничего не сообщил? У одного моего клиента прекрасно работала система в Эко генерации с удержанием просадок 30 МИНУТ.

    Почему это удобно? Мощные потребители, типа стиральных машин работали на солнце, не циклируя батареи существенно (максимум 5Ач, что для его системы несущественно), а при малом потреблении в конце дня батарея не истощалась малым током, а наоборот успевала восстановиться на остаточном солнце перед ночью, так как напряжение уЭко было выставлено 52В.

    В новой прошивке время удержания составляет 255 секунд, или чуть больше 4 минут. Вот и все. Чем стали вдруг неугодны минуты - неясно. Еще один беспроблемный режим в минус.

    Кроме того, мап терерь не проверяет состояние ячеек при работе в режиме - для обновления состояния требуется смена режима.
     
    Последнее редактирование: 25.04.16
  11. project71
    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16

    project71

    Проходил мимо

    project71

    Проходил мимо

    Регистрация:
    30.04.15
    Сообщения:
    116
    Благодарности:
    16
    Upd: В последней прошивке с таймером вообще хохма. Теперь он молотит все время, когда надо и когда не надо, съедая время контроллера, и мало того, инитится каждую секунду сам собой), читая из ЕЕПРОМ стартовое значение. Короче - куча бесполезной работы.

    upd2: Несчастного клиента, который самостоятельно обновился на последнюю прошивку я вновь сделал счастливым) В МК, который управляет его умным домом и заодно мониторит мап дописал немного кода, который считает Ач полученные/отданные в режиме генерации, попутно хакая раз в минуту таймер и не позволяя мапу уходить из эко режима, если потреблено менее 5Ач.

    Вот так
    обретает неожиданный смысл и необходимость.

    зы. Мне нравится, когда люди счастливы.
     
  12. Alex МАП
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656

    Alex МАП

    Живу здесь

    Alex МАП

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    1.271
    Благодарности:
    656
    Адрес:
    Москва
    Ответ разработчиков:
    Мы были уверены, что никто это время не программирует. Мало того нас много раз просили снизить его по умолчанию с 5 до 2мин.
    Но Вы правы, протокол лучше не менять, раз прокол. В следующей версии вернем на место.

    О каком таймере речь? Не могли бы вы подробнее описать проблему?
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.473
    Благодарности:
    6.847

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.473
    Благодарности:
    6.847
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Оно конечно не совсем про МАП, но к Микроарту имеет непосредственное отношение да и настроение сегодня хорошее.

    Предыстория:
    В общем уговорил я руководство на фоне нехороших слухов про Лиотех прикупить ЗИП к нашим 2м уже полугодовалым ИБП на базе МАПов. Зип должен будет включать в себя 20 ячеек 240а*ч и 20 БМС.
    20 потому как 16 будут собраны в батарею и находиться в горячем резерве, а 4 это уже для последующей переборки и восстановления замененной батареи.

    Всех страстных "обожателей" как лифера в целом и продукции Лиотеха в частности ОЧЕНЬ прошу воздержаться от комментариев. А то начнём обсуждать для чего в особо ответственной технике делается дублирование, а то и утроение цепей управления :) да и коли на то пошло мне захотелось на опыты получить ячейки. Надож попробовать их нагрузить током 3С :love:

    Собственно сама история:
    Вчера наши закупщики задают вполне закономерный вопрос - если у ячеек Лиотеха есть вполне себе ТТХ которые мы пропишем в ТЗ и свинец нам под видом лифера не протолкнут. То как мы можем быть уверены, что написав ячейки + БМС мы получим именно Микроартовские БМС? Часом не может ли случиться, что возжелавший сэкономить поставщик поставит лиотех + китае БМС с током балансировки 50mA. Я предложил написать строчку "БМС должны быть совместимы МАП", но их чего то такой вариант не устроил и они сказали - давайка ТТХ БМС и мы их пропишем в ТЗ.

    1. Лезем на сайт Микроарта в раздел батареек\БМС и видем ссылку на pdf .. О вот оно! а фигушки - это мануал по сборке ячеек в батарею и монтажу БМС...
    2. Звоню в Микроарт и объясняю суть проблемы манагеру, тот вроде делает вид, что всё понял и отвечает - пишите письмо.
    3. Пишу письмо стекстом типа "хочу ТТХ"
    4. Получаю ответ с ссылкой на ту же самую pdf.

    Вот сижу и думаю может так и написать в ТЗ
    1. БМС должна иметь 2 дырки для прикручивания к ячейке (у китае БМС это наверняка проводочки)
    2. Шайбы должны прокладываться ОБЯЗАТЕЛЬНО с 2х сторон БМС иначе это неминуемо вызовет КЗ на БМС. А вот по этому параметру наверно отвалится вообще всё кроме продукта от Микроарт.
     
  14. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    1. Отверстия, Карл, отверстия :)] Не нужно ее так одушевлять :)]
    2. Подключение датчика температуры
    3. Подключение к шине I2C с индивидуально настраиваемым адресом
    4. Максимальный ток балансировки - не менее 3А
    5. Точность измерения тока, напряжения - такая то. Могу для вас узнать у автора
    Это так - набросал первое, что пришло в голову
    В качестве шутки
    - цвет корпуса
    - 2 светодиода (красненький и зелененький) :)]
     
    Последнее редактирование: 01.05.16
  15. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Напомню - на складе Лиотеха нет 240Ач ячеек, в связи с чем на правильно подобранную по вн. сопротивлению и емкости сборку вы можете не рассчитывать. Это раз.
    Зачем вам Бмс от МА? Почему не сделать сборку с другой Бмс? Умная Бмс сможет щёлкать контакторами, увеличивая емкость одной из систем и так же дублировать её. Заодно и проблема номер раз сама отвалится, т. к. можно использовать разные по емкости сборки.
    Как именно это реализовать именно с МАП... Ну тут надобно подумать, хотя отдельное ЗУ прикрутить - не проблема, заодно и его продублируете (помнится, было у вас такое желание).
     
Статус темы:
Закрыта.