1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Кондиционер без фреона. Качаю холод из скважины. Экономия 500%

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем 448719alex, 25.02.16.

  1. Zergeus
    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9

    Zergeus

    Живу здесь

    Zergeus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.12
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    9
    Адрес:
    Казань
    Вечные двигатели)
     
  2. vkn74
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11

    vkn74

    Живу здесь

    vkn74

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Крым
    @448719alex, Здравствуйте! Сколько времени проработают внутренние блоки? Коррозия от воды их не скушает лет через пять?
     
  3. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Медный водопровод самый долговечный.
     
  4. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    10:00 утра. На улке уже +29с. Дома +22с. Дом 160м2. Вентиляция с теплообменником с приводом водой от скважины. На всё про всё 550 ватт на водоподающий насос. И тише по шуму чем отдельные внутренние фанкойлы немного.
     
  5. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Отличный результат. Какая температура входящей воды?
     
  6. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Входящая вода +8,2с круглый год.
     
  7. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Шикарно. У чиллеров 6 градусов норма. Фанкойлы при такой температуре воды как у вас до 18 охладят.
     
  8. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    1.997
    Благодарности:
    1.664
    Да, при достаточном теплообменнике. Но тут много не бывает. Ночью всё равно сейчас ниже +21с в доме не опускается, а я люблю спать при +17с. Мечтаю о фреоновом, но это уж конечно перебор. И так спасает шикарно, грех жаловаться.
     
  9. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Это потому что на приточной вентиляции стоит. На фанкойле эффект был бы лучше.
     
  10. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    Я вот думал поставить рекуператор, и перед ним на входе водяной радиатор, зимой охлаждать приточку, зимой нагревать перед рекуператором. Сливать думаю в скважину меньшей глубиной чем основная. Пока только идеи. Основная скважина 30 м и для слива на 9 м. Сосед буровик сказал на 9 м как раз песчаник будет хорошо принимать. Заодно основная скважина хорошо прокачиваться будет. Ну и мне дома не ниже 21 надо. Так что на приточке должно хватить.
    Правда сначала думал сделать теплоаккумулятор под домом, но нагрева столько не будет, а вот заморозить на раз грунт под фундаментом
     
  11. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Нормально должно работать. Делайте без сомнений.
     
  12. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    И замерзать по идее не должно даже при -35 -40. При этом подогревать будет. То есть и на нагрев и на охлаждение будет работать.
     
  13. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Зимой то же должно работать. Подогреет немного. Эффект наверно слабый будет. Попробуите. Расскажите.
     
  14. Zеws Сергей
    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Zеws Сергей

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.14
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    29
    Адрес:
    Сыктывкар
    ну даже при подаче в -20 хотяб до -5 греть будет и то уже хорошо!
     
  15. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    От переморозки надо будет защиту придумать.