    Есть 5 бочек по 200л, используемые для полива, будут соединяться перемычками. Думаю сделать все быстро на шлангах, сообщение воды через проделанные отверстия в оконной коробке (на зиму, тупо буду запенивать их). Насос будет включаться с фэнкойла. Излишки могу тупо спускать в выкопанный приямок, у меня земля песчаная, но я думаю мне и этого хватит, жилплосчать небольшая:)
    IMG_20180525_090157.jpg
     
  2. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Зачем вначале в бочки качать .
     
  3. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    Чтобы гонять воду по циклу, чтобы выжать весь возможный холод. Начальная температура +4°
     
  4. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Вода нагреется через некоторое время. Надо термостат ставить на +8 град ., чтобы включал скважный насос при повышении темп ..
     
  5. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    А что, +8 это уже порог эффективности?
     
  6. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    В фанкойлы вода должна поступать + 6, по паспорту .
     
  7. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    Лишь бы сам фанкойл это не контролировал. Это интересный вопрос, на какой температуре он перестает быть эффективным, как будет возможность конечно проверю, но я надеюсь это больше 8
     
  8. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    От многих факторов зависит. В любом случае, систему можно всегда настроить .
     
  9. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Вместо фонкойлов я использовал внутренние блоки конд. Новые, можно купить как неликвиды в кондиционерных фирмах. Б. У., монтажники бесплатно могут отдать .
     
  10. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    @448719alex, у них же сечение меньше. Не ну если работает, то отлично:)) и при таком сечении вода наверное должна "вырабатывться" за первый проход т. ск. Я тоже 2 года назад взял внутренний блок от кондея у кондиционерщиков, но хотел его переделать, разобрал его весь, и не смог собрать. Недавно объявление попалось на глаза https://www.avito.ru/penza/remont_i_stroitelstvo/kalorifer_teploventilyator_volcano_mini_150sht_1335344733, не знаю на сколько ликвид, обычно такие девайсы заметно подороже стоят, даже б/у. Вообще, схема, которую я нарисовал, конечно далека от идеала, щас подумал, надо "циклить" одну емкость до "критического нагрева, затем "обновлять" водой со скважины. Нужно воду "вырабатывать" сразу, с минимальным ее, т. ск. взаимодействием с окр. средой..:um:
     
    Последнее редактирование: 25.05.18
  11. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    В испарителе нужно вварить трубу 3/8 вместо 1/4. Вварить в паук. Испаритель вытаскивать надо. Неликвиды я брал по 80 $. Зайдите в местную конд. фирму. Предложат .
     
  12. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    Я тоже думал переделывать испаритель, но немного по дургому, выпаять все коленья и переделать, чтобы по несколько труб шли параллельно, но бросил это дело, поскольку трубки там тонкостенные, хлипкие и не было кислородно-пропановой горелки под рукой.
    Вот более правильная схема. Там должен быть терморегулятор есче. При превышении, допустим 15° открывается электроклапан слева и начинает сливать "верха", и включается "подпитка" со скважины снизу. И так холодная вода "выдавливает" теплую наверх до тех пор, пока температура не достигнет нижнего порога. Термодатчик должен располагаться наверное где-то посредине или повыше.
    IMG_20180525_185444.jpg
    Еще такой момент, подачу можно отрегулировать, допустим поставить кран перед насосом, чтобы вода по медленне шла и больше "вырабатывалась" за один проход
     
    Последнее редактирование: 25.05.18
  13. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Так нормально будет. На циркуляционном насосе обычно 3 скорости. Расход можно регулировать насосом .
     
  14. ___r700___
    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161

    ___r700___

    Живу здесь

    ___r700___

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.16
    Сообщения:
    431
    Благодарности:
    161
    А фотками не поделитесь данной трансформации кондиционера если есть конечно, очень интересно, вот реально ни где не встречал такого решения, хотя у самого были подобные мысли, но реализация "буксанула"
     
  15. 448719alex
    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170

    448719alex

    Живу здесь

    448719alex

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.16
    Сообщения:
    600
    Благодарности:
    170
    Фоток не делал. Сварку мне делал знакомый холодильщик. Там все просто. Главное потом собрать .