Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @kmvtgn, да кстати хороший вариант.
    Еще один такой БКН с 2м2 теплообменником и все будет в ажуре, и объём нарастите в два раза заодно!
     
  2. Lex76
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314

    Lex76

    Живу здесь

    Lex76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    314
    Адрес:
    Ярославль
    В ажуре не будет, напор надо в 2 раза снижать. Бочка должны быть с теплообменником минимум 5м2. Крой на бочке приведет к пападалову на компрессор, и проблему все равно придется решить или греть воду тенами.
    Опускайте утсавку на 40-43С - при правильно рассчитанном баке это идеальный для СОР и пользователей режим. ДЛя вашего компрессора это шанс продлить жизнь
     
  3. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Ребята, вы чего так возбудились? Я же написал, что не помню.
    Сейчас проверил:
    из земли - 3Сº
    в землю - 0 Сº
    температура нагнетания - 62 Сº
    температура кипения - -1Сº
    выход сТН- подача на бак - 57Сº
    выход из бака - подача на ТН - 51Сº
    уставка ГВС - 47 Сº
    Вот такие данные.
    Плохие или хорошие - подскажите.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Дельта по баку 6С, я бы насосик все же быстрее включил...
    Если это в момент когда в баке 47С то очень неплохо.

    НО самое важное что
    вполне приемлимо. все ок!
     
  5. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Попробую увеличить скорость насоса.
    Какая дельта оптимальна?
    Вроде где то читал, что в холодильных делах дельта 6С оптимальна везде.
    А может стоит промыть бак?
    Может на спирали какие отложения и поэтому хуже теплоотдача?
    Ну это теперь только летом.
    Да, это в момент когда в баке 47 С.
    Спасибо, успокоили.
    А то, что компрессор работает шумнее, из за повышения нагрузки?
     
  6. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Не получилось, и так стоит уже на третей скорости.
    Оставлю как есть.
     
  7. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    поставьте 42-43

    не соглашусь...неко наоборот надо увеличить теплосъем, оптимальная дельта для ALTAL это от 7 до 9 на отопление и 10-15 на ГВС

    сделайте фото контроллера в момент работы, стр цифр. параметры, не менее 10 мин и выложите сюда и дайте мне знать, я проверю данные, и отвечу вам по уставкам и скоростям, так же предоставьте данные цирк. насосов
     
    Последнее редактирование модератором: 11.02.17
  8. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    при 15 градусах дельты на гвс вместо 6 градусов у топикстартера конденсация поднимется градусов на 7-8 а значит и компрессор будет греться сильнее, работать шумнее, ресурса будет у него меньше.
    А так да, чем больше дельта тем больше теплосъем. но там разнциа в районе 5-10% будет, не больше... надо ли такая прибавка в ущерб долговечности компрессора?
     
  9. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Это насосы, стоят на 3 скорости.
    11.jpg

    Режим отопления, уставка 29 С по обратке.
    Промежуточный результат.
    Из земли +2 в землю -1.
    31.jpg 5.jpg 6.jpg

    Режим ГВС, уставка 43 С. Данные перед самым выключением ТН.
    Из земли +3 в землю 0.

    81.jpg 12.jpg 13.jpg
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  10. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    ? ? ?
     
  11. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Извините, что долго не отвечал...
    Скорости стоят в норме, а по параметрам насоса даже и на 2-ой скорости должно всЁ быть хорошо.
    25-60 установлен между чем и чем ? надо между ТН и баком аккумулятором, а на систему отопления другой...иной насос должен быть.
    Стоят ли фильтры-грязевики между ТН и баком аккумулятором ? если да", то может засор...не раз такое было...
    Конечно данные не ахти хороши, и правильно было бы добавить вам контур, а то и два в землю...

    ... и на последок...формула расчета ТО для ГВС:
    200л/10л*1,5кВт/(3,14*0,027*15)=24 м. п.
    где
    0,027 - внутр. диаметр трубы ТО
    15 - max t дельта
    ...и тогда ваш ТН не будет хрюкать, крякать и тому подобное)
    у Вас имеется инструкция по этому ТН ?
     
  12. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Насос 25-60 стоит на бак косвенного нагрева ГВС (250л) и на буферный бак накопитель (300л)
    на отопление (стоит трех ходовой с приоритетом на ГВС), на отоплении стоят свои 2 насоса
    на 2 этажа, теплый пол.
    Фильтр-грязевик стоит, постоянно смотрю, мою, грязи в них чуть-чуть.
    Думал уже об этом, после праздников буду вентилировать эту тему.
    Если ничего не получится, буду просить форум о помощи.
    Инструкция по ТН есть.
    Мне поменяли плату управления и в меню появились новые параметры (для управления ЭВР)
    № 45
    №46
    №47
    №48
    Может вы мне подскажите, что за что отвечает.
     
  13. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    @AnV, @Gaunt, @kmvtgn, @Юрикас, @СлесарьC,

    Мне было интерсно почитать ваши споры, но они к данной теме
    не имеют отношение.
    Извените, если обидел.
     
  14. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    45 и 46 параметр конденсации
    47 и 48 параметр испарения

    напишите какие данные сейчас установлены на этих параметрах ?
     
  15. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    45 - 100
    46 - 120
    47 - 140
    48 - 160
    Эти параметры подбирал Андрей Иванов (вы наверно его знаете)
    Были даны рекомендации, уменьшать или увеличивать эти все
    параметры на 10 единиц, для достижения наилучшего результата работы ТН.
    Если их уменьшить, то мягче становится работа ТН на ГВС, но хуже на отопление,
    и наоборот. Опытным путем подобрали такие какие стоят сейчас.
    Можно ли, параметры 45,46 уменьшить на 10 (для улучшения работы ТН на ГВС),
    а 47и 48 увеличть на10 (для улучшения работы ТН на отопление)?
    или так нельзя делать?