1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.

  1. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    можете каждый параметр (45-48) увеличить на 10
     
  2. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Попробовал увеличить, вроде ТН стал помягче работать.
    Посмотрю недельку.
    Договорился на бурение дополнительных двух скважин, по рекомендации
    сообщества.
     
  3. uraganof
    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11

    uraganof

    Участник

    uraganof

    Участник

    Регистрация:
    23.06.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    11
    Можете и не недельку, а всю отведенную жизнь для ТН...Мы своих не бросаем !
     
  4. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Очень хочется, что бы у ТН была долгая жизнь;).
    Неделю отработал нормально, так отставлю.
     
  5. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Всем привет.
    Пробурены и подключены две дополнительные скважины
    на 65 метров каждая.
    Теперь осталось ждать зимы, что бы проверить земляной контур на мощность.
     
  6. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Сталкивслся я с Алталом, работают. Просто расчет всего ТН под климат Молдавии и это не надо забывать.
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.300
    Благодарности:
    5.019
    Адрес:
    МО
    Не подскажете, где еще можно прочитать реальные отзывы про тепловые насосы?
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Реальные отзывы можно получить от реальных владельцев. На форуме обсуждаются только технические параметры оборудования, в том числе их несоответствие, без переходов на личности, указания адресов, контактов и т. д.

    Напомню правило Форума 6.7.
    "Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению."

    Если человек купил ТН, он у него не работает (работает не так как должен), согласно правил, можно обсуждать оборудование и его работу, но нельзя жаловаться на действия дилеров/продавцов/монтажников и т. д.
     
  9. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Всем привет.
    Вот и закончилась зима.
    Небольшой отчет, о земляном контуре за зиму.
    Как я сообщал были пробурены и подключены две дополнительные скважины
    на 65 метров каждая.
    Осень началась с 6Сº из земляного контура, с ноября по конец декабря
    температура упала до 5Сº, с конца декабря до середины апреля было 4Сº.
    В отдельные холодные недели температура опускалась до 3Сº,
    потом опять поднималась до 4Сº, с середины апреля поднялась до 5Сº.
    Так что зиму пережил спокойно, без опасения, что контур за зиму вымерзнет.
    Можно сделать вывод: не зря дополнил контур двумя скважинами.
    Контур стал мощнее.
    Напомню: дом 180м2, отопление только теплыми полами, в доме 21-22Сº,
    + горячая вода. ТН 19кВТ.
    Большое спасибо сообществу за помощь и подсказки.