Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.

  1. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    У меня сейчас подача воды +9 гр. Температура кипения -1 гр.
    Жаль это не геоконтур, а колодец...
    Но на случай перевода своей системы на геоконтур, этот вопрос очень плотно изучаю и экспериментирую...

    SAM_5057.JPG
     
  2. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    @Azar2, Послушаете @enviro, не делайте ничего сами, ушатаете машинку, и дилер не поможет, бесплатно, а то Вам сейчас насоветуют как ТРВ температуру испарителя регулировать.
     
  3. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за совет.
    Я так и решил поступить.
    Мне нужно было знать, какие существуют варианты восстановления
    полной, нормальной, работоспособности ТН.
     
  4. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    @Azar2, @Azar2,
    Здравствуйте!
    Как к Вам попала эта машина?
    Почему Вы не обратились напрямую на завод?
    Начнем по порядку...
    Сейчас большинство компрессоров делаются в Китае. Это и не плохо, и не хорошо, но производителю некуда деваться. Копланды все (кроме ZH, Digital Scroll...) делают в Китае (ZR, ZW, ZB...). Есть проблески надежды, что скоро начнется производство новых компрессоров в Словакии и Чехии... Ждем с нетерпением.
    Компрессор что у Вас - Дайкин. Это измененная версия 170 дайкин. Смотрите его характеристики (во вложении файл есть). При 7.2 кипения, 54 конденсации (это стандартные международные значения для измерений) он дает 17 кВт холодильной мощности. Грубо добавьте 20% (или его потребляемую мощность) и получите тепловую мощность выраженную в кВт. Отличный компрессор и отработает еще 100 лет. Чуть лучше характеристики по шумам и по производительности чем у других компрессоров... Не убиваемый... но... железо есть железо. Сами понимаете...Если уж очень сильно постараться...
    ТРВ сделан в Шанхае. Тоже не надо пугаться. Это хороший завод и ТРВ очень надежные. Не надо ничего менять. Можете снять балончик с трубопровода и прогреть его рукой. И посмотреть на манометрах что будет. Если стрелка НД изменит показания - нормально. Ничего менять не надо. Обычно проблемы с ТРВ (будь то Данфос или Емерсон, или любой другой) это не перепуск баллончика, а капиллярка. Проверьте визуально цела она или нет. Проверьте около тарелкочки ТРВ и на трубопроводе.
    Этот ТН был предназначен для Черкасс, Украина. Понятия не имею как к Вам попал.
    Машина у Вас рабочая. Не надо пугаться.
    Выходите на связь и разберемся.
    Ресивер таким машинам не нужен. Перезалива не будет.
    Четрырехтрубную систему не надо умножать на 2. Это не правильно.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 02.03.16
  5. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    ТРВ не надо регулировать. Он не регулирует температуры кипения, нагрева или еще что... Его предназначение - слежение за перегревом. Вы это значение не увидите... ТРВ отрегулирован на определенную температуру перегрева. Как бы ничего страшного если Вы его крутили туда сюда- все равно Вы не перезальете компрессор, но это надо делать под руководством специалиста.
    Пузырьки в смотровом стекле могут быть из-за проблем с теплосъемом. Выходите на связь, чтобы подробнее понять что у Вас происходит.
    Фреон - R22. Не надо ничего "полностью выпускать". Это хороший и надежный фреон. Если есть нехватка - чуть добавить. Но я сомневаюсь, что надо что-то добавлять. Если Вы туда залили R407, то это не есть хорошо. По версии этого ТН, в этом компрессоре не синтетическое масло, а минеральное. А 407-й не разбавляется в минеральном масле. Сообщите если Вы что-то добавили...
     
    Последнее редактирование: 02.03.16
  6. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Интересно, где бывает 7.2 градуса кипение, как в предыдущем посте, в Африке что-ли?
    От силы если в реале хладопроизводительность 8 кВт, и то за счастье... А на описанном автором геоконтуре скорее всего каких-то 6 кВт.
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @СлесарьC,
    При этих параметрах обычно все параметры компрессоров дают т. к. под кондишены они.
     
  8. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Это не в Африке. А значения на которые ссылаются производители компрессоров. Значения обычно в пределах 5 -7 по кипению и 50-54 по конденсации. Это простые и общеизвестные истины. Смотрите во вложении файлы по Копланду (к примеру на странице 6) и по Дайкину... как пример.
     

    Вложения:

  9. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Тут те же данные по Дайкин...
     

    Вложения:

  10. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Есть разные компрессоры и предназначены они для разных температур. Нет такого понятия "кондишн"... Есть понятия "высокотемпературные", "среднетемпературные", "низкотемпературные" компрессора. Для тепловых насосов грунт вода применяются среднетемпературные для температур на выходе до 60 градусов и 70 (разные фреоны). Это все марки ZR, ZW (без внешнего впрыска), ZH (без внешнего впрыска) и куча других... от других брэндов (Митцубиши, Саньо, Дайкин). В принципе, подходит любой спиральный (и не только) среднетемпературный. Если условия среды более сложные (очень низкие температуры), то применяются ZW, ZH (или других производителей) и другие с впрыском пара, которые имеют смысл только от 0 градусов и ниже. Низкотемпературные в тепловых насосах не используются.
     
  11. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Температуры кипения сильно зависят от температуры теплосъема и некоторых других факторов. Если грунт нормальный, пробурено согласно геоданным данного региона, то добиться положительных температур кипения не сложно.
     
  12. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @Serghei1962, я вкурсе про типы компрессоров. Тем не менее 90% компрессоров попадающих в лапы самодельщиков от кондеев...
    Это все мелочи...
    А по кипению, в Вас там в молдове много теплее чем в моске или минске, не сравнивайте.
     
  13. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    В РФ есть много мест с отличными геотермальными показателями. (Краснодар, Сочи, Дальний Восток... Москва это особенно. Повышенная влажность грунта, торфяник...Поэтому, расчеты надо делать на самые скромные значения теплосъема. Даже в Питере лучше чем в Москве...
     
  14. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Любой среднетемпературный будет работать (спиральный, роторный) если условия из источника не ниже 0 и на выходе не выше 60.
     
  15. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Этот ТН мне ставили ваши представители в Москве.
    На завод я обращался, Serghei Suruceanu - это вы?
    Я вам писал на почту с описанием проблемы.
    Перегрев был очень большой, ТН отключался по датчику низкого давления.
    Приезжал специалист, Андрей Иванов (наверно вы с ним знакомы),
    при консультации с производителем ему посоветовали приоткрыть ТРВ, что и было произведено.
    ТН стал работать лучше, но со временем его работа становилась хуже и хуже.
    Я на свой страх и риск сам приоткрыл немного ТРВ, ТН стал работать лучше,
    и так было раза 2. Мастером было вынесено предположение; утечка газа из баллона ТРВ через микротрещину в пайке.
    Из-за этого не было нужного давления для нормальной работы ТРВ, его приходилось чуть приоткрывать в ручную. А пока ждать пересылки нового ТРВ от производителя.
    Получается, что ТРВ закрыт, давление в балоне ТРВ упало через микро трещину
    и его не хватает что бы открыть ТРВ, давление на всасывании падает до 1,5 атм
    и компрессор выключается.
    Если открыть ТРВ на 1 оборот, давление пружины ослабнет, давление в балоне
    сможет приоткрыть ТРВ и работа ТН на время становится нормальным.
    Нет, я туда ничего не заливал (я не умею).
    До этого приезжал другой мастер, думал, что мало фреона,
    добавил около 100 гр R22.
    Сколько добавлять фреона, как определить?
    Может проще старый выпустить и залить новый, сколько указано в паспорте на ТН?
    Масло не уйдет вместе с фреоном?
    Балон фреона у меня есть (полный).