Тепловой насос ALTAL, подскажите, это нормальная работа?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Azar2, 26.02.16.

  1. Tatarin821982
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32

    Tatarin821982

    Живу здесь

    Tatarin821982

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    114
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Калининград
    Скажите, а краситель вместе с фреоном залить нельзя? на автомобильных кондиционерах знаю заливают, сразу видно где сифонит, краситель светится в ультрафиолете
     
  2. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641
    Адрес:
    New york
    Azar
    Если есть возможность померь температуру трубки нагнетания компрессора. микро трещена в трв дествительно очень редкое явление.
     
  3. enviro
    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641

    enviro

    Живу здесь

    enviro

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.11
    Сообщения:
    572
    Благодарности:
    641
    Адрес:
    New york
    Высокая температура нагнетания низкое давление высокий перегрев пузырьки и тд не виноват трвэшка. брошурка для ознокомления а не для самолечения!
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 03.03.16
  4. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Можно стыки проливать водичкой и пристально смотреть не растут ли пузырики утечки на стыках. Можно попросить прибор детектор фреона, но у него чувствительность похуже чем у водички...
     
  5. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Смогу, только вечером
    . untitled.jpg
    Покажите в каком месте (на желтой линии).
    Микро трещина может быть в месте пайки, балона с капиляркой,
    балона с капиляркой для заправки, капилярки с мембраной.
     
  6. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Проверьте баллончик следующим образом: снимите его с трубопровода, запустите машину, оставьте минуты две- три чтобы проработал, прогрейте баллончик в руке. Смотрите на показания манометров. Если будет сдвиг стрелки манометра - ТРВ цел.
     
  7. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Тут разговор по утечку баллончика. Тут утечку не заметишь ничем. А общую утечку в ТН заметить легко. Смотрите внимательно трубопровод, поддон. Если есть где-то капельки масла - есть вероятность утечки. Или... мылом... если нет детектора утечек.
     
  8. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    С маслом ничего не будет.
     
  9. СлесарьC
    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828

    СлесарьC

    Живу здесь

    СлесарьC

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.12
    Сообщения:
    2.373
    Благодарности:
    828
    Адрес:
    Москва
    Если термобаллон взять в руку, в считанные секунды давление подскакивает на 1 бар и выше... жидкий фреон затапливает испаритель... но у автора темы скорее всего такое не произойдет, так как весь жидкий фреон и так перекочевал в испаритель из-за низких температур геоконтура.
     
  10. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Вот поставил термометр на выход компрессора,
    "температура нагнетания компрессора" и показания этого датчика одно и тоже.
    1.JPG 2.JPG 3.JPG
    4.JPG 5.JPG
    6.JPG
    Вроде все показатели нормальные, и переохлаждение и перегрев.
     
  11. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    ТРВ снимать я не буду, он спрятан под утеплитель, и крепится спец хомутом,
    я потом обратно его как надо не поставлю. Да и не удобно к нему подлезть.
    Сейчас ТРВ работает, но он открыт на 8 оборотов.
    Пружина очень сильно ослабленна, и газу в балоне хватает для управления вентилем,
    если сейчас вернуть настройки назад, он не будет пропускать фреон совсем,
    и компрессор отключится по низкому давлению.
    Скажите я правильно рассуждаю или нет?
    Не хочу вмешиваться в работу ТН так кардинально, жду мастера.
    Просто, он думает также.
    Может банально не хватает фреона?
    Осмотрел весь ТН подтеков нигде нет.
     
  12. Serghei1962
    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98

    Serghei1962

    Живу здесь

    Serghei1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.09
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Moldova
    Тепловой насос работает в штатном режиме. Утечки нет. Баллончик тоже исправен. ТРВ тоже исправен. Дельта по теплосъему всего 2 градуса. Это не хорошо. Температура из земли +4. Тоже не хорошо, но и не плохо. Могло бы быть и лучше. Получается, что при данных нагрузках теплосъема сам ТРВ переразмеренный. То есть, его надо на 0,5 тонны вниз подобрать. Испаритель не загружен даже на 50% (на этой машине испаритель и конденсатор переразмеренный на 35%).. Кипение, конденсация в норме для данного случая. Повторяю: утечек нет. Были бы - давно заметили по капелькам масла на поддоне или/и в местах утечки. У Вас стоит ТРВ на 5 тонн. Можно установить на 4 тонны и уменьшить его пропускную способность. Но. можно посоветовать посмотреть что можно сделать с геотермальным контуром. Было бы хорошо добавить 1-2 скважины и закрыть вопрос, Заодно - получить реальные 19 кВт с этой машины. Она сейчас дает в пределах 16 кВт. Я бы не стал глушить ТРВ по причине банальной нехватки мощности из земли. Во первых, Вы теряете киловатты тепловой полезной мощности, во вторых - уменьшаете коэффициент производительности системы. В каком районе Москвы или Московской области находится объект?
     
  13. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.319

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.319
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Нехватка рабочего тела- газа мало, судя по манометрам. Низкое должно быть 3,8-4,0 и высокое 19-20,0 в зависимости от размеров ПТО, а сейчас имеем- то что на фото.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
  14. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    Тогда как объянить такой феномен, год назад ТН тоже работал в штатном режиме.
    Потом, что-то произошло (что?) он стал отключаться по низкому давлению,
    открыли ТРВ на 8 оборотов, а он снова работает в штатном режиме.
    Как такое возможно, что такого произошло?
    Объект находится в 65 км от Москвы по Ленинградскому шоссе.
     
    Последнее редактирование: 03.03.16
  15. Azar2
    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75

    Azar2

    Живу здесь

    Azar2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.07.10
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Москва
    дед марос вы товарищ авторитетный, с большим опытом, сколько по вашим прикидкам
    нужно добавит фреона?