Помогите советом плохо работает система ТП+ радиаторы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем buchin, 28.02.16.

  1. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    они же выкручиваются, если я не ошибаюсь.
     
  2. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    думали об этом, но потом посетила идея перевернуть узел и эта идея кажется проще.
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Золотник это перепускной клапан. Он нужен для того что бы насос не оа ботал в упор если все сервоприводы закроются на петлях. У вас нет сервоприводов и петли никогда не закроются. Так что можете закрутить его и забыть. Он никогда не соаботает в вашей схеме.
     
  4. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Ну если вам так проще менять, чем 6 паек сделать.
     
  5. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    насос на радиаторах работает в правильную сторону. подача теплоносителя к гидрострелке идет нормальной температуры (возможно малого напора, я не знаю), после гидрострелки подача уже значительно холоднее.
    по моему мнению вариант один- перемешивается подача и обратка в гидрострелке (причину не знаю, может напор мал).
    как при этом влияет система ТП, которая по сути параллельна системе радиаторов (физически между ними около 20 метров)?
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Понятно. Расход насоса радиаторов больше чем котловой и он вынужден подмешивать воду из обратки. какой насос на радиаторах?
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    И на какой скорости?
     
  8. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    И какой насос на котле и на какой сеорости?
     
  9. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    котел Vailant скорее всего VU 322-5 (но может быть на 28 кВт- точно не помню, прошло три года с момента монтажа), какой производительности у него встроен насос я не знаю, о том, что на встроенном насосе скорость можно регулировать то же не знал (если только панель снимать- на пользовательском интерфейсе данной функции не предусмотрено).
    до радиаторов магистраль 20 м по прямой + опускание 2 м+подъем 3,5 м.
    это расстояние от котла до гидрострелки (без учета подъема к радиаторам 2-го этажа, хотя не греют и на первом этаже), на обратке к гидрострелке смонтирован насос UPS 25-60, обычно работает на третей скорости (что бы лучше прокачивал), сейчас на второй скорости (по идее чем больше скорость, тем больше подпор холодного теплоносителя в гидрострелку). подача достаточной температуры (возможно не достаточного количества теплоносителя, протока), подача после стрелки чуть теплая как и все отопительные приборы в помещении.

    я не понял: ТП как влияют на данное помещение и работу радиаторов?
    в принципе к работе ТП раньше претензий не было- они грели, хотя по ответам специалистов я понял, что смонтировано оборудование ТП не все правильно или все не правильно.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    На котле насос попробуйте на максимум. а на радиаторы на 1 скорость.
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Хрен знает как может влиять когда два насоса работают в разнуые стороны.
     
  12. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    а может в одну. может в котле насос стоит то же на обратке.
     
  13. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Попробуйте выключить насос ТП и посмотрите на температуру в радиаторы
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Нет. в разные. Потрогайте трубы котла. Где горячее там и подача
     
  15. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    Мне ответил специалист, делавший монтаж котла: насос в котле стоит на обратке.
    скорость этого насоса не регулируется, напор насоса 6 м.

    по радиаторам есть мнение, что производительности насоса котла не хватает т. е. нет нормального напора на обратке и перемешивание теплоносителя происходит в гидрострелке т. о. на радиаторы поступает охлажденный теплоноситель.
    опыт с отключением ТП мы ставили, но нужно повторить.
    как я понял в любом случае ТП смонтирован неправильно, работает не корректно и требует перемонтажа ?
     
    Последнее редактирование: 29.02.16