1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Помогите советом плохо работает система ТП+ радиаторы

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем buchin, 28.02.16.

  1. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Ну да. бойлер никак не влияет. насос то один. или бойлер или радиатор. Один контур.
    НУ ТОГДА как выше еаписал. Удалять стрелку вместес насосом.
     
  2. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    если насос не один, а как сейчас реализовано -два, то насос на радиаторах будет без наличия гидрострелки качать в тупик при закрытом трёхходовом на котле при нагреве бойлера. поэтому стоит ГС.
    насос радиаторов с напором 6 м применен поскольку от котельной до здания по горизонтали около 25 м (2,5 м подъема) + подъем до нулевой отметки с высоты - 2 метра, + подъем на второй этаж т. е. + 6 м. итого напор должен быть 11 метров. нужный напор мы получаем в сумме от двух насосов: 6 м у котла и 6 м у радиаторов.
    учитывая необходимость перепайки напорного и обратного трубопроводов в котельной, есть идея перенести ГС к котлу т. е. расположить ГС до ТП и радиаторов.

    Уважаемые специалисты!

    можно ли располагать ГС горизонтально или рабочее положение ГС строго вертикальное ?
    можно ли использовать существующую ГС для предложенной схемы ?
    в каком месте лучше расположить насос контура радиаторов в доме т. е. на удалении от котла или непосредственно рядом с котлом в помещении котельной ?
     
  3. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Поржал).Метры в насосе это нескольуо другое понятие, это чощдаваемый напор. Кствтм при 6 метрах напора рачход будет стремиться к 0. :)
    У вас котловой за глаза все это прокачает и даже не икнет.
    Убирайите стрелку и второй насос.
    ЛИБО САМЫЙ ПРОСТОЙ вариани, замерьте разницу температур на подаче из котла в стрелку и на выхоже В радиаторы на первой скорости. Потом перекиньте насос ч теплого пола и еще раз проверьте. Дкльта чтанет меньше. Кстати какая она?
     
  4. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    если можно, уточните, разве неправильно определять напор у циркуляционного насоса (как и у другого типа насосного оборудования) в метрах или кПа, 10 кПа = 1 метру подъема.
    что бы поднять воду на 3 метра геометрической высоты нужно создать напор насосом не менее 30 кПа или 3 метра ?
    т. е. насос "шестерка" теоретически максимально поднимет столб воды на 6 метров по высоте или прокачает на 60 метров по горизонтали (при теоретическом нулевом расходе).
     
  5. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    чего он (котловой насос) сейчас не прокачивает систему?
    даже работая в паре с насосом 6 м на контуре радиаторов ?
    только из за стрелки ?
     
  6. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    В замкнутом контуре конечно же не так. Вы наверняка бензин сливали шлангом или воду? Помните там вода сама себя поднимает?
    Косяк-то и получается из-за члишком мощного насоса и отсутствии потерь на напор. Какая разница температур получается?
     
  7. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Конечно. Уберите стрелку ну и второй насос. Котловой особо и не напрягется.
     
  8. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    что бы не быть голословным позже произведу замеры. субъективно на подаче в ГС около 50-55 С, на выходе подачи из ГС не более 45 С. чуть теплая.
     
  9. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    можно для эксперимента радиаторный насос (второй) пока выключить. сопротивление он даст, но возможно не большое.
     
  10. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Так стрелку то надо убрать в любом случае.
     
  11. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    45 градусов для руки это очень горяче. рука не будет терпеть.
     
  12. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    её (ГС) имеет смысл ставить после котла, раз уж мы все переделывать будем ?
     
  13. buchin
    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60

    buchin

    Живу здесь

    buchin

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.10
    Сообщения:
    383
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Ярославль
    тогда 37 С т. к. первый радиатор еле еле теплый.
     
  14. Mad_dog
    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480

    Mad_dog

    Живу здесь

    Mad_dog

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.10
    Сообщения:
    4.583
    Благодарности:
    1.480
    Адрес:
    Москва
    Вообще нет смысла ставить. если у вас остается один насос в системе.
    А что там с радиаторами? там точно затекание есть?
     
  15. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.302
    Благодарности:
    2.673

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.302
    Благодарности:
    2.673
    Адрес:
    Подольск
    @Mad_dog, а если переставить насос (который после стрелки) на подачу, а обратку прижать...-таким образом мы увеличим перепад (дабы облегчить затекания теплоносителя в радиаторы)? -или прижать обратки на радиаторах, или перепаять подачу повыше (сделать диагональ)...- при нынешней схеме теплоноситель просто проносится мимо радиаторов...