1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дом из бруса на ВС 76 долго простоит?

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Хабар, 29.02.16.

  1. Tony_Art
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20

    Tony_Art

    Участник

    Tony_Art

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20
    Наконечники и лопасти литые?
    Бойтесь только одного - если наконечник и лопасть сварные, чтобы сварочный шов выдержал.
    Решайте проблемы по мере их поступления. Качение устранили - хорошо. Спите спокойно.
     
  2. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    Расстояние между сваями 3 метра, брус лиственница 200х200 - решать проблемы когда он треснет? Или брус должен держать?
    Свая и лопасть - сварные.
     
  3. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    То, что залить ленту - не решение проблемы, я понял. После долгих раздумий решил усиливать винтовыми сваями, на которые будет установлен двутавр, заведенный вплотную под брус. Подробности в схеме. Специалисты, как считаете будет работать такое усиление? Усиление фундамента.jpg
     
  4. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    Уважаемые специалисты, оцените схему, пожалуйста. В одном пролете обвязки брус заметно прогнулся...
     
  5. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.525

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.525
    Адрес:
    Простоквакшино
    @Хабар, это бред с торчащими во все стороны углами из под обвязки...
    Срезаешь усиление профилем.
    Буришь косую дырку чуть ниже чем оголовки свай. Сыпешь щебенки, трамбуешь. Вставляешь подобие винтовой сваи из трубы с привареной внизу площадкой. Выставляешь в уровень вертикально. Немножко поддомкрачиваешь чуть больше чем нужно. Пусть в другую сторону (вверх) изогнется. Подкладываешь под обвязку площадку. Варить ее чревато, лучше на болты. Затем засыпаешь все обратно с послойной трамбовкой. Привариваешь профиль обратно. Новую сваю-подпорку обязательно загрунтовать и покрасить. Для того чтобы она не просто стояла- домкратом создается выгиб, строительный подъем, который затем давит на сваю-подпорку. Крепление болтом - только фиксирующее. Усиление будет надежней если варить раскосы треугольником.
    подпорка.JPG обвязкаопора.JPG раскосы.JPG
    Идешь потом зарабатывать на других жертвах маркетинга Лисы Алисы.
     
  6. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    @Сикер, спасибо за оперативность. Если я правильно понял, выглядеть должно как приведенной схеме, да? Безымянный.jpg
    Я думал об этом, но исключил данный вариант по следующим причинам:
    1. Глубина промерзания у нас расчетная 2700 по факту 1500-2000. Если сделаю выше промерзания, новые столбы поднимут фундамент.
    2. Даже если забуриться на 2700 - это можно сделать только вокруг дома. А основная нагрузка и провис у меня на центральный брус, как его укрепить?
    Разве что совместить эти две схемы: по периметру забуриться и положить между новой опорой и брусом двутавр, который пойдет под домом под центральным брусом, а?
     
  7. Сикер
    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.525

    Сикер

    Живу здесь

    Сикер

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.07.13
    Сообщения:
    5.602
    Благодарности:
    4.525
    Адрес:
    Простоквакшино
    Я картинками.
    подпорка.JPG
    Полы придется демонтировать.
    для непоняток.JPG
    Ничего страшного, даже серьезные, хорошо зарекомендовавшие себя фирмы из-за кризисного ценника делают такие ошибки. Научитесь их исправлять- будете востребованный специалист.
     
  8. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    @Сикер, полы демонтировать только в самом крайнем случае. Уже ремонт сделан, лестница установлена, мебель всякая...
     
  9. Саня3302
    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    583

    Саня3302

    Живу здесь

    Саня3302

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.09.14
    Сообщения:
    727
    Благодарности:
    583
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прогнулся между сваями, или просела средняя? Если между - то великоват пролет, а сваи - держат. Усиление конструкции без разбора встанет явно дешевле, чем новые сваи, да и выступающие за периметр дома части основания - нехорошо. Связанная конструкция исключит проседание отдельной сваи, распределив нагрузку, и уменьшит раскачивание свай, которое приведет к снижению несущей способности.
     
  10. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Если бороться только с раскачиванием то по такой схеме обвязать. Как у вас обвязано ни как не влияет на способность свай к изгибу. Если ещё от центральной сваи обвяжете по диагонали вообще хорошо будет.
     
  11. id3069817
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    147

    id3069817

    Участник

    id3069817

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    147
    Лить ленту на гравийной подушке, и хорошо утеплить, чтобы исключить пучение грунта. Тогда лента со сваями приживется. Теоретически...)
     
    Последнее редактирование: 19.04.16
  12. Tony_Art
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20

    Tony_Art

    Участник

    Tony_Art

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20
    Нет, лента не привяжется со сваями. Никогда.
    @Хабар, сейчас весна, видно, что сваи выпучивает или наоборот? Дайте свежие фотки.
     
  13. Хабар
    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67

    Хабар

    Живу здесь

    Хабар

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.10
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Хабаровск
    @Саня3302, @blg7791, @Tony_Art, к сваям вопросов нет - стоят ровно и, уже обвязанные тюбингом (в том числе крест накрест через центральную- на фото видно), не гуляют и дом не шатается. Напрягает их несущая способность (д-76), при количестве всего 9шт. и пролет бруса 3 метра.
     
  14. Tony_Art
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20

    Tony_Art

    Участник

    Tony_Art

    Участник

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    20
    @Хабар, какой у вас грунт?
    Диаметр лопасти 250? Берем расчетную проектную несущую способность грунтов 3 кг/см2, получаем номинальную несущую способность сваи 1,5 тонны. У вас 9 свай, обвязанные ростверком (является брус и сам дом) и раскошенные друг с другом. Несущая способность вашего фундамента на винтовых сваях составляет 13,5 тонн. Эту цифру можно смело умножить на 2,5-3, мы получаем 40,5 тонн - ваш фундамент на винтовых сваях в количестве 9 шт с лопастью 250 мм нести должен нести, при этих вводных. Только если свая ГОСТовская, лопасть расчитанна правильно и СВАРОЧНЫЕ швы хорошо проварены и защищены от корозии. Пролет в 3000 мм допускается. ИМХО.
     
  15. Glazzishe
    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    269

    Glazzishe

    Живу здесь

    Glazzishe

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.13
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    269
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ? а откуда 40 тонн то взялось