1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кондиционер для пивоварни

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем cyxarik, 29.02.16.

  1. cyxarik
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    cyxarik

    Участник

    cyxarik

    Участник

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Общался с монтажниками говорят, что с китайцами типа TOSOT итд можно попасть на сложную настройку блока ротации. пока остановился на
    Gree GWH 12 NB-К3 NNB3A
     
  2. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Нормальный кондиционер
     
  3. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Делали пивоварню. Два цеха брожения, в каждом стояло по десятку-полтора чанов. На момент подбора нагрузка была неизвестна. Поставили в каждое по 14 киловаттному канальнику маквей, закрыли тему в корне. К тому же блок на них разбирался практически полностью.
    Есть нюансы, по которым бытовуху крайне не рекомендую ставить:
    1. На канальниках расход воздуха больше, чем на бытовухе. Продувает помещение без всяких воздуходов так, что выдувает со всех щелей.
    2. Помещения как правило моются, поэтому влаги там весьма прилично после уборки.
    3. Обслужить канальник много проще, чем пластиковый корпус бытовухи, ибо на них корпуса металлические.
    4. Ресурс. При круглогодичной эксплуатации бытовуха износится года за 4.
    5. Помещение техническое, работникам на эстетику по барабану.
    На вашем месте поставил бы канальные 2 шт по 5 кВт с проводными пультами управления. На части кондиционеров (в частности на лессарах) стали ставить регуляторы давления еще на заводах, максимум - доустановить нагреватель картера компрессора. Дренажку в трап на полу (я так понимаю, это выполнено по умолчанию, т. к. чаны вы моете). Ротацию и резервирование можно организовать поставив на пультах разные температуры, на одном 20, на втором, например, 23. И менять их периодически местами.
    Поэтому лучше поставить для начала один, потом доустановить второй для резерва. Хоть тот же гри/тосот/аэроник или мидея/кентатсу/лессар.
     
  4. jim-stroy
    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28

    jim-stroy

    Участник

    jim-stroy

    Участник

    Регистрация:
    30.09.15
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    28
    Очень грамотно
    молодец @Alpha65,
    но автор постоянно писал про бюджет, и боюсь канальники не впишутся
     
  5. cyxarik
    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3

    cyxarik

    Участник

    cyxarik

    Участник

    Регистрация:
    05.04.09
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Сергиев Посад
    Хочется поставить сразу, так как то что откладывается на мотом, оно связано с грязью в чистом помещении. На канальном кондиционере вы разводку каналами не делали?
     
  6. Alpha65
    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71

    Alpha65

    Живу здесь

    Alpha65

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.13
    Сообщения:
    223
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Южно-Сахалинск
    Нет необходимости. У них расход такой, что продувало все щели в помещении.