    Гуру, прошу совета.
    Форум прочел почти весь, своего случая не нашел.
    Ситуация. Частный дом. Жилая комната над погребом. Лаз в погреб не в полу. Комната 3600*2600. Сейчас перекрытие деревянное, на 5-ти деревянных балках, которые находятся в углублениях. Размер погреба 3400*2400. Где именно теряются эти 20 см на каждой стороне я не знаю. Поэтому хочу заранее предусмотреть разные варианты.
    Вариант 1. Профлист Н60 по короткой стороне (2600). В каждую волну арматуру 12. Сверху сетка 4*10*10. (ятак понимаю, что на таком пролете нет нужды в поперечной и верхней арматуре, да и примеры были тут, даже на бОльшие пролеты по такой схеме). Недостатки - возможно придется штробить стены для опирания плиты, что неприемлемо из-за погреба с банками, склянками и пр. Много пыли, мусора, кирпичей. Если эти 20 см разницы комнаты с погребом в виде ступенек по 10 см - тогда ок.
    Вариант 2. На места прежних балок ложатся 5 швеллеров (10-го достаточно? или много?). Тогда пролеты получаются по 0,9м. Профлист Н60 вдоль стены 3600. Арматура 8 в волны, сверху сетка. (По идее такое армирование для таких пролетов даже избыточно) Недостатки - дорогие нынче швеллера.
    Вариант 3. 3 швеллера (вместо пяти). Тогда пролеты по 1,8 м. Тогда какие? Остальное также как в вар. 2 (арматура 8 или уже 10?)
    Вопросы: для каждого случая армирования достаточно? в вар 2 и 3 - какие следует использовать швеллера?
    Заранее спасибо.
     
  2. sonim
    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.057
    Благодарности:
    6.146

    sonim

    Живу здесь

    sonim

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.08.13
    Сообщения:
    2.057
    Благодарности:
    6.146
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ребят, а по стоимости работ может кто-нибудь подсказать?
    Как принято брать расчет, от площади или от кубатуры? площадь ориентировочно 120м2 объем бетона 10кубов.

    За монолитные работы по фундаментам с работниками считался 2500р м3, А тут кубатура то много меньше идет
     
  3. ingener-ua
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22

    ingener-ua

    Живу здесь

    ingener-ua

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Крым, ЮБК
    Скорей всего ступенька, в старых домах такое часто бывает. Возьмите бур длиной около 50 см и снизу вверх у стены подвала пробурите отверстие, будете знать наверняка. Было бы неплохо фото участка стена-потолок+балки подвала. Возможно лучше будет залить бетонный пояс по периметру комнаты, на него профлист с арматурой, бетон, а после застывания бетона снизу, из подвала, демонтировать деревяные балки и перекрытие. Или оставить на память, если лень возиться:)
     
  4. Vadder
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vadder

    Новичок

    Vadder

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сумы
    @ingener-ua, пробурить пока не имею возможности - в этой комнате живу, ковер лежит с линолеумом. Просто пока пол не сниму - ничего не увижу :(. Поэтому хотел заранее предусмотреть возможные варианты. DSC_8951.jpg DSC_8953.jpg DSC_8956.jpg DSC_8963.jpg
     
  5. ingener-ua
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22

    ingener-ua

    Живу здесь

    ingener-ua

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Крым, ЮБК
    В идеале- убрать перекрытие, ж/б пояс по периметру, профлист с бетоном... Подвал весь из кирпича? Какая толщина стены подвала? Стены первого этажа из чего?
     
  6. Andreyka37
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44

    Andreyka37

    Живу здесь

    Andreyka37

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    128
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Иваново
    Можно ли опирать профнастил на внутренние перегородки из газобетона толщиной 200 мм, если под ними в фундаменте есть ребра. Фундамент - УШП. Каждый 3 ряд перегородок проармирован арматурой 10 мм.
     
  7. Vadder
    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Vadder

    Новичок

    Vadder

    Новичок

    Регистрация:
    25.06.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Сумы
    @ingener-ua, да, погреб из кирпича, думаю не толще 1 кирпича. Грунт плотный - глина. Если делать пояс по периметру, то на что его опирать? Штробить стены нужно по периметру?
     
  8. SankrIgor
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18

    SankrIgor

    Живу здесь

    SankrIgor

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Всем привет!
    Перекрытие по профнастилу... а на кой хрен!

    Igor42, судя по фоткам, дом не маленький и дорогой... и, главное, в нем будут жить ,- так зачем такой дом "обкладывать" железными листами! Я бы не хотел жить в железной бочке... опять же, железо всяку волно-излучательну хрень отражають...
    А если, не дай Бог, загорится что-то, то... а металл, в том числе и стальные балки, имеют привычку шустренько "течь" при сильном нагреве!..
    Экономия и быстрота?
    На себе экономить нельзя!
    А быстро и просто только кошки родятся.
    p. S.
    Насколько я знаю, такие перекрытия изначально делали в нежилых помещениях.
     
  9. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    @SankrIgor, Чёто у Вас балки потекли а дом остался. Весело так пишем.
     
  10. SankrIgor
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18

    SankrIgor

    Живу здесь

    SankrIgor

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Worodew, я хотел заметить, что в доме, где много железа, жить некомфортно... впрочем, каждый строит, как хочет и что хочет
     
  11. zzt230
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    zzt230

    Участник

    zzt230

    Участник

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Долгопрудный
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, нужно как-то крепить плиту к ленте фундамента? Или просто уложить проф лист на ленту, сделать объвязку и лить бетон. Или же при вязке арматуры для ленты оставлять выводы арматуры для вязки с арматурой плиты?
     
  12. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    @zzt230, Профлист местами прихватывал дюбель-гвоздём.
     
  13. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    Вы в бочке живете, нет, откуда тогда такое утверждение. .Без железа что шалаш .
     
  14. SankrIgor
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18

    SankrIgor

    Живу здесь

    SankrIgor

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Конечно, без железок в доме не обойдешься, но железный лист на потолке!
    Ну какая необходимость в этом?
    Поставить опалубку, рассчитать и положить арматуру, залить товарным, а не самомесным, бетоном и... и великолепное перекрытие готово... без всякой сплошной гофры.
    Повторюсь, зачем на себе экономить:?!
     
  15. zzt230
    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1

    zzt230

    Участник

    zzt230

    Участник

    Регистрация:
    29.04.14
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Долгопрудный
    @worodew, только лист крепили? Араматуру ни как не перевязывали меж собой?
     