    Стоит задача перекрыть гараж. Он же пол террасы. Возможно ли сделать свес перекрытия над стеной? И нужно ли делать небольшой уклон для отвода осадков с пола терассы над гаражом?
     

    Вложения:

    • pergar.jpg
  2. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    Это надо считать.
    ИМХО. Желательно.
     
  3. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    А какие параметры нужно считать? Если по периметру дома в других местах получается перекрытие заодно с армопоясом, то в месте свеса армрпояса не получится. Нужно ли в этом случае сделать армопояс под проф листом в этом месте?
     
  4. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @ryashok, там надо добавлять верхнюю арматуру. :um: Но я не конструктор...:(
    Вот что Виндер отвечал про консоль для ребристого :
     
  5. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    Всё понятно. У меня гараж холодный, да и консоль не больше 30 см. Стоит ли заанкерить проф лтист в стену в этом месте?
     
  6. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    И как сформировать уклон? Направляющими маяками? Возможно ли сделать с уклоном при вибрировании во время заливки?
     
  7. Slndrb
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    79

    Slndrb

    Живу здесь

    Slndrb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Дефолт сити
    Есть, но, к сожалению, не могу временно их вытащить из телефона. Сломал сенсор.
    Армирование: верх 8, снизу 12 (для пролета 4м).
    Верхнюю арматуру кидал по всей длине для удобства. Вертикальное армирование делал как для обычной плиты - вертикальные прутки 6 или 8 мм через 20см. Так гораздо удобней вязать (арматура вяжется на столе). Также сверху кинул сетку 150х150х4 и по периметру дополнительно кинул пруток 12 мм. Да, и нижняя арматура на стульчиках 20мм через 1.2м
     
  8. Smiler200
    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    784
    Благодарности:
    633

    Smiler200

    Живу здесь

    Smiler200

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.12
    Сообщения:
    784
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    Красноярск
    Подскажите, пожалуйста!
    В проекте стена цокольного этажа 20см - железобетон монолит.
    Далее перекрытие 15см монолит по профлисту.
    На перекрытие ставится каркасная стена (стойки Ларсена) 45см под арболит.
    Снаружи заподлицо. Получается, что внутренняя часть стены этажа шире (выходит на 25см к центру) стены цоколя.
    Может ли сломать плиту перекрытия (ведь на стойки равномерно встанет крыша, чердак...)?
     
  9. max68.2011
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578

    max68.2011

    бываю иногда

    max68.2011

    Заблокирован

    бываю иногда

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    18.791
    Благодарности:
    15.578
    Адрес:
    Москва
    @Smiler200, свес несущей стены вовнутрь (т. е. опирание на перекрытие) недопустим.
     
  10. Безработный
    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187

    Безработный

    Участник

    Безработный

    Участник

    Регистрация:
    13.07.10
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    187
    Строю гараж. Встал вопрос о перекрытии. Знакомый советует перекрывать постепенно по профлисту.
    Примерно так: Беру профлист, например семьдесят пятый, с низу подпираю его от провисания, закладываю арматуру в желоб, а с верху дорожную сетку и заливаю. Затем, через дней 10 убираю подпорки и кладу второй лист, и всё по новой, арматуру в желоб, с верху сетку и заливаю. И так далее. Гараж у меня 6 на 7,5 метра.
    Вопрос такой: Выдержит ли профлист с таким армированием пролёт в шесть метров? Не переломится?
     
  11. Slndrb
    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    79

    Slndrb

    Живу здесь

    Slndrb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.12
    Сообщения:
    236
    Благодарности:
    79
    Адрес:
    Дефолт сити
    Все зависит от глубины бассейна, который будет располагаться на втором этаже гаража.
    График расчетных нагрузок для однопролетной схемы просто для профиля:
    http://usm59.ru/?page_id=1480
    pl-N-03.jpg
     
  12. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    Это сколько может выдержать сам профлист без арматуры и бетона?
     
  13. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    Скоро нужно будет залить лестничную промежуточную площадку. Пролёт 210 см. Ширина площадки 80 см. Варианты: 1. Просто кинуть 75 проф лист, армирование, заливка, 2. Положить поперёк пролёта швелер 18 и вдоль него профлист с армированием. 3. Швелер и поперёк маленькие 80 см. отрезки проф листа. Какой из вариантов более правильный?
     
  14. ryashok
    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707

    ryashok

    Живу здесь

    ryashok

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.13
    Сообщения:
    960
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Арзамас
    Вот эскиз
     

    Вложения:

    • площадка.jpg
  15. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    @ryashok, Я бы положил уголок 2.10 и на его опер профлист и 1 вариант. И смотря какие марши лестницы планируете, метал или бетоные.
     