1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33

Монолитное перекрытие по профлисту

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.708
    Благодарности:
    7.660

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.708
    Благодарности:
    7.660
    Адрес:
    Москва
    Мне как раз такой по стене удобно использовать
    Заливка плиты получается вровень с газоблоком
    Ничего по высоте пилить не нужно.
    И по нусущей способности как раз мой кран выдержит.
    Мне еще этаж с этой плиты строить .
     
  2. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов


    Ilyahome,


    длина максимального пролета у меня 4,5 метра, а про добавки собственно и предполагал нечто подобное, но еще покопаю инет на вопрос применения. Возвращаясь к максимальной длине пролета хочу сказать что на пролете в 4,5 метра в 2 ряда установлены подпорки. т. е максимальная длина получилась 1.5 м.
    Я может некорректно написал про 12 арматуру на всю длину в 9 меторв, но имелось в виду, что в периметре 9х4,5 есть средняя перемычка, т. е. лист перекрывает пролет 4,5 метра опираясь концами на несущую стену с одной стороны и перемычку с другой, в промежутке две полосы подставок поперек пролета, далее такая же схема и во втором пролете. Листы лежат встык. Так вот арматура, я думал, укладывается от начала первого пролета до конца второго пересекая перемычку нераздельным прутом. далее согласно расчетам для пролетов, которвелюбезно предоставил Winder.
    А почему вы думаете что профиль не пойдет? Я сравнил его со стандартным Н-75, мой жестче, профиль только выполнит роль опалубки, не более того
     
  3. Ilyahome
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    531

    Ilyahome

    Живу здесь

    Ilyahome

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    531
    Александр6906, Если арматура в волне на все 9м, то это у вас единая плита и друхпролетная схема! Армирование тогда иное, так как еще верхний ряд арматуры надо добавлять (можно не везде - а местах опор).
    Профиль с виду имеет малую высоту волны и ширина узкой части 4см без особого расширения вверх. А если широкой частью вниз, то перерасход бетона будет - практически как у плоской плиты, притом армирование только вдоль а у плоской еще и поперечное. В том то и дело, что профиль только как опалубка, а для ребристого перекрытия форма важна - за счет формы ребер обеспечивается экономия бетона, меньший вес перекрытия при большей несущей способности. А так - все равно подпорки нужны и смысл плохого профиля теряется.
     
  4. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Ilyahome,

    я совершенно согласен с вашими доводами, укладывать буду широким гребнем вниз, так как сомневаюсь в прочности если делать наоборот. для меня важно понять, что если я использую вышеупомянутую схему (схемы) армирования, то при толщине плиты в 15 см (именно с моим профилем) я обеспечу себе нормальную несущую способность а районе 500кг/м2
     
  5. Ilyahome
    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    531

    Ilyahome

    Живу здесь

    Ilyahome

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.12
    Сообщения:
    1.162
    Благодарности:
    531
    Александр6906, В том то и дело, что смысл ребристого - узким и длинным ребром вниз. Иначе у вас может получиться хуже плоской плиты - там армирование еще и перпендикулярное есть. А со своей тощей волной ничего не выигрываете по бетону если вниз толстую пускаете. Лучше измерте точно ваш профиль - может пойдет узкой вниз. 500кг/м часто не требуется.
     
  6. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Iiyahome, широкая волна шириной 13 см, всего широких ребер 4, общая ширина листа 75, если для обеспечения должной жесткости и несущей способности длиты необходимо поперечное армирование, я его буду делать, нужно только понять схему. Возможно несущая способность в 500 кг/м2 и не нужна в условиях эксплуатации, но на момент строительства это может пригодиться.
     
  7. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Iiyahome, а вот сам ростверк
     
  8. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Winder, уделите несколько минут, как знающий человек...
    я в смятении, мне кажется, что если профнастил укладывать на узкий гребень (именно мой, который на фото) то я не получу необходимой несущей способности перекрытия. Поскажите, как правильно расчитать перекрытие?
     
  9. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Расчётные схемы я пару-тройку раз выкладывал в этой теме, поищите с помощью фильтра. :hello:
     
  10. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    В самом начале форума я видел эти таблицы. мне бы уточнить нужно ли поперечное армирование т. к. пролеты есть 4.5х4.5 и 6х4.5 там где эркер. и второе все-таки как лучше будет? положить листы широким гребнем вниз? конечно опорная площадь будет существенно больше ...


    пардон, максимальный пролет 4.5х4.5
     
  11. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    В какой стадии стройка?
     
  12. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Разложены листы на ростверке, установлены подпорки, фото...если что-то видно
     

    Вложения:

    • 2013-09-28 13.47.31.jpg
    • 2013-09-28 17.23.56-1.jpg
    • 2013-09-28 13.47.21.jpg
  13. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Winder, Внешнюю опалубку не снимаю, рассчитываю наростить до нужной высоты при заливке перекрытия
     
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.328
    Благодарности:
    14.322
    Адрес:
    Кемерово
    Ясно, тогда делайте как по схеме, не выдумывая "улучшения", опирая листы только на оси 1,3,6,9:hello:
     
  15. Александр6906
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Александр6906

    Участник

    Александр6906

    Участник

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Чехов
    Winder, Широкой волной вниз?
     
Статус темы:
Закрыта.