1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33

Монолитное перекрытие по профлисту

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Krust, 15.05.07.

Метки:
Статус темы:
Закрыта.
  1. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    @ingener-ua, Извините, но Вы выбрали неверный путь для самостроя - слишком сложный конструктив, который нужно от и до просчитывать. А этого Вы сделать не можете, поэтому, или выберете конструктив, который не требует такого количества разнообразных расчётов, или обратитесь к грамотному конструктору. :hello:
     
  2. ingener-ua
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22

    ingener-ua

    Живу здесь

    ingener-ua

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Крым, ЮБК
    Согласен, но хочется найти оптимальный вариант... Какой конструктив посоветуете Вы?
     
  3. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Оглянитесь вокруг, из чего народ в Крыму в основном строит и как;)
     
  4. ingener-ua
    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22

    ingener-ua

    Живу здесь

    ingener-ua

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.10
    Сообщения:
    56
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Крым, ЮБК
    Народ строит как угодно- от железобетонных монстров "а ля бункер «Вервольф» до скворечников из подручных материалов. :)] Хотелось бы услышать Ваши мысли по поводу монолитного перекрытия по колоннам из профильной трубы 140*100*4 ...
     
  5. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Эт понятно, я имел ввиду в основной своей массе, тот который не обременён излишеством денег.
    Вы её уже услышали, причём неоднократно, это всё, включая сами колонны, нужно считать. :hello:
     
  6. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Здравствуйте форумчане! Пока зима решили просчитать ещё этот вариант перекрытия 1этажа.Перекрытие монолитное по профнастилу. Пролёты 5,2м на 8,9м, 4,5м на 8,9м. 1 этаж.jpg .На пролёте 5,2м есть лестничный проём 3.5м на 2,1м.Следуя по таблице Виндера профлист для таких пролётов можно Н-75-0,7 или Н-114-0,7.при одинаковом армировании, различие только в толщине бетона над профлистом. В принципе при подсчёте разница в стоимости профлиста нивелируется разницей стоимости бетона при одинаковой толщине перекрытия...
    1, Подскажите всё таки какой профлист предпочтительней?
    2. Как сделать проём для лестницы, лестница планируется монолитная.
    3. Как пройти перекрытием дымоходы и вентканалы?
    4. На сколько заводить на несущие стены профлист?
    5. В месте где нет лестничного проёма,можно ли положить цельные листы на всю длину дома (двух пролётная схема)?
    6. На несущих стенах залит армопояс 20 на 20см.Стоит ли анкеровать профлист к армопоясу?
    7. Заливка будет скорей всего краном и бадьёй,с миксеров...Как дополнительно укрепить профлист от прогиба?
    8. Как дополнительно армировать перекрытие в местах межкомнатных стен второго этажа?
    9. Интересно услышать от владельцев такого перекрытия, как показало себя такое перекрытие при эксплуатации хотя бы несколько лет?...Спасибо!
     
  7. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Нужно будет швеллерами усиливать.
     
  8. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    В районе дымоходов могу представить как, а как расположить швеллера в районе лест. проёма.
     
  9. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    А если сделать обрамление проёма балками ж/б монолитными, какие у них должны быть сечения и армировка?
     
  10. worodew
    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382

    worodew

    Сергей

    worodew

    Сергей

    Регистрация:
    09.01.11
    Сообщения:
    1.605
    Благодарности:
    4.382
    Адрес:
    Обнинск
    У лестницы будет стена?/ если да, то где и какая. 1_1_~1.JPG
     
  11. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    Будет, но она не несущая и опирать перекрытие не получиться...вот план 1-го этажа 1604003-76cc648592891052d243403f088fc34f.jpg ,план 2-го этажа 1604004-568424a90eea21eddd89ee4ca94c6f39.jpg ,несущие стены выделены красной линией.
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    https://www.forumhouse.ru/posts/6328193/
     
  13. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
  14. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.316
    Адрес:
    Кемерово
    Принцип тот же.
     
  15. Ирина42
    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11

    Ирина42

    Живу здесь

    Ирина42

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.12
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Новокузнецк
    немного не тот, с одной длинной стороны проёма у нас несущая стена, а усилить надо как раз по короткой стороне. куда будет опираться лестница...
     
Статус темы:
Закрыта.