1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Треснул свайноростверковый фундамент

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем hunter83, 01.03.16.

  1. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Согласен с вами, если не фундамент тисэ на стройку возможно бы не решился.
     
  2. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Не понял про какой поставленный минус идёт речь?
     
  3. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
    За это высказывание ...
     
  4. rsfundament
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    rsfundament

    Живу здесь

    rsfundament

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ульяновск
    Да. Зависит от веса строения.

    Называется незаглубленный ленточный фундамент.

    Применение:
    Незаглубленный ленточный фундамент применяется на участках с высоким уровнем грунтовых вод под лёгкие одноэтажные строения из дерева: дома из бруса, дома из бревна, каркасные дома.

    Незаглубленный ленточный фундамент позволяет поднять цоколь на 500мм и более от земли. Обладают большим сопротивлением к изгибной нагрузке при пучении.

    Опишите из чего Ваш дом и какие грунты. размер ленты фундамента. Чтоб узнать какой у Вас тип фундамента нужно лопатой прокопать вдоль фундамента в глубь и посмотреть реальную глубину заложения и сразу же видно будет на какой грунт опирается дом. время работ от 10 до 30 минут (в зависимости от грунта и глубины)
     

    Вложения:

    • nezaglublennij-lentochnij-fundament.png
  5. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Сегодня был на участке. Промерили уровни фундамента теодолитом. Расхождения с прошлогодними результатами несколько мм. Думаю это погрешности измерений. Т. е уровень фундамента остался на месте. Приглашенный эксперт ничего точного не сказал. Проверили марку бетона, вышло 250-350. Сказал что причина растрескивания намокание и промерзания ростверка. Трещины не изменились с апрельскими показаниями. По решили что запаса прочности ростверка достаточно для полутора этажей газобетона. Для усиления проварить углы 75 уголком. В зиму обязательно полная защита от намокания ростверка.

    Подскажите чем лучше заполнить большие трещины и затереть волостные.
     
  6. лёха1121
    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    лёха1121

    Участник

    лёха1121

    Участник

    Регистрация:
    30.01.16
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кострома
    https://www.forumhouse.ru/threads/45624/
    Если обьективно то есть, много есть работающих ТИСЭ, наверное вопрос расчёта, правильного расчёта.
    И если свйный применяют на болоте, то его можно применить и на глине, другое дело нужно ли его применять вне болот и торфа. Но экономический ценник говорит что нужно! - Обьём земляных работ - минимум, обьём бетона - минимум, скорость возведения - максимум! И ещё раз - расчёт, правильный расчёт + рубашку на сваю, сваю вибрировать без фанатизма, особенно если рубашка из рубероида.
     
  7. Mfdvb
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56

    Mfdvb

    Живу здесь

    Mfdvb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56
    Д невозможно так намочить и так заморозить кусок бетона 40х40 см, чтоб его разорвало. Ростверк треснул после укладки плит, сами же писали. У Вас сваи колесом изнутри повело. А Вы вообще считали несушку своих свай? Сколько в прыжке вся площадь опоры суммарно может вынести? Может у Вас ростверк с плитами выбрали уже лимит несущей способности Ваших свай. Расчеты есть хоть какие то? В любом случае утепляйте пятно застройки от греха в дальнейшем. Но как не печально звучит-в те истраченные деньги, я бы плиту залил или сваи забил
     
  8. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Если в расчёте брать минимальную несущую способность 2 кг на кв. см. То фундамент должен нести около 200 т. Вес фундамента с плитами 60 т.
     
  9. Mfdvb
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56

    Mfdvb

    Живу здесь

    Mfdvb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56
    В Вашем случае пятка 60 см, это где то 5,5 тонн на сваю. Под 200 тонную конструкцию 35-40 свай минимум. Но на Ваших фото их нет. Сколько свай залито?
     
  10. rsfundament
    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    rsfundament

    Живу здесь

    rsfundament

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.16
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Ульяновск
    Трещины лучше всего заделать пенетроном - найдите по поиску, а то модераторы ругаются если ссылки скидываю.
    p/s Склоняюсь всё-таки, что причина в низком качестве использованного бетона.
     
    Последнее редактирование: 22.05.16
  11. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Все правильно. Всего залито 40 свай.
     
  12. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Спасибо посмотрю. Отстукивали бетон специальным молотком. Показывает марку 250-300.
     
  13. Mfdvb
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56

    Mfdvb

    Живу здесь

    Mfdvb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56
    Я бы конечно докопался бы до армы ростверка, а лучше сваи, и максимально усилил бы армокаркас где это возможно и забетонил бы как было. Но сначала утепление. Нет, сначала дренаж. Кстати, когда бурили какой грунт на глубине?
     
  14. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Грунт до 1 метра чернозем, глубже твердая глина.
     
  15. Mfdvb
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56

    Mfdvb

    Живу здесь

    Mfdvb

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    213
    Благодарности:
    56
    Вот если бы сразу все по технологии, тогда можно было бы рассчитывать на 200 тонн, а сейчас опасно.
    У Вас угловые сваи разорвали ростверк пополам. Поставите стены-углы сядут и будете чинить стены. И так далее снизу вверх. Малой кровью, пока бюджетно, пока далеко не зашло, советую усилить ростверк, зафиксировав его в текущем положении