    Фотографию бы посмотреть если можно .
     
  2. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Вот ещё фото.
     

    Вложения:

    • CAM00512.jpg
    • CAM00514.jpg
    • CAM00519.jpg
    • CAM00516.jpg
  3. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
    Арматура на 16мм а вязал бы так DSCN0196.JPG
     
  4. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Уже поздно обсуждать вязку арматуры, хотелось бы найти решение проблемы.
     
  5. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
    Находим максимальную высоту от верха фундамента (так как не ровный участок) и заливаем ленту по периметру ...
     
  6. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Думаю это перебор
     
  7. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
    11 лет назад была такая проблема у некоторых пришлось подливать ленту (здание в два этажа стоит, стены пеноблоки облицовка кирпич, ну а в Вашем случае вариантов я думаю больше нет .
     
  8. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Вы имеете ввиду ленту поверх ростверка, или под ростверком?
     
  9. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
    Ленту лить под ростверком стойки (опорные столбы) ОКАЖУТСЯ ВНУТРИ ЛЕНТЫ
     
  10. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Спасибо за совет, ну думаю существует менее грандиозный способ исправить ситуацию.
     
  11. zxcv566
    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202

    zxcv566

    Участник

    zxcv566

    Участник

    Регистрация:
    08.09.15
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2.202
    Адрес:
    Велиж
  12. vaterpas
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    33

    vaterpas

    Живу здесь

    vaterpas

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Орёл
    Перед заливкой ростверка, промеряли уровень столбов нивелиром? Я к чему, если были замеры, то можно сравнить цифры и понять, что куда пошло. А так на мой взгляд ждать тепла и смотреть динамику. Рядом на учасках никто не занимался водоотводом?
     
  13. hunter83
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19

    hunter83

    Участник

    hunter83

    Участник

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    50
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Кузнецк
    Да, перед укладкой плит перекрытий летом все углы отстрелял теодолитом и записал в блокнот. Максимальный перепад высот был 3 см. Как оттаит грунт проведу повторный замер. В окружении земляные работы не ведутся.
     
  14. rsdom73
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    rsdom73

    Участник

    rsdom73

    Участник

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ульяновск
    В каком месяце заливали фундамент? Разбавляли ли бетон водой для более удобной укладываемости?
     
  15. _iDalgo_
    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    32

    _iDalgo_

    Живу здесь

    _iDalgo_

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.14
    Сообщения:
    74
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Полоцк
    Дополнительно замерьте сейчас, чтобы по изменению отметок лучше понимать, что произошло с фундаментом, когда оттает грунт он может стать на место.