Про разумные расходы на отопление

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем AlexPrischep, 03.03.16.

  1. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Ну вот, а частотник снижает потребление за счет снижения мощности в этом случае. тоесть при изменении сопротивления системы а соотвественно расхода, будет изменяться и напор и потребление.
     
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все так ..привыкли.
    Если "напор" заменить "перепадом давления" - то Альфа его "оставляет" постоянным. (один из Р)
    ..Потребление есть у умывальника. и у тепловой мощности. У насоса - расход. :ogo:
    Так вот, напор-перепад давления постоянный, расход - нет. (.."тайна)
    Может тоже "непонятки" (?) уже с Альфой..:faq:
     
  3. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Можно ли снизить обороты крыльчатки насоса, для того, чтобы при закрытии какогото потребителя создавать такойже перепад давления?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вот это и мне ..любопытно. :faq:
    КАК? снизив обороты, оставить "напор" на месте,
    да еще для любого количества "отключенных" по расходу.
    Еще и потребление эл-ва - пропорционально (?)
    Даже ..крамольные мысли закрадываются - что "мозги насоса" электроимпульсом ..поддерживают давление насоса на "сеть".:close: Представляете (?) ..давят прямо на воду... электроны..(тсссссс-с) ;), когда "крыльчатка" (раб. колесо) ..слабее крутится...
    Только этот "секрет" и возбуждает. Любопытство, больше ничего.

    Ну, а в свете "экономии" - вся "принципиальная" разница в том, чтобы ..большая часть радиаторов
    была отключена. Вот тогда -да-а, начинается экономия в 5-10(?) Ватт?
    А ели учесть, что полное закрытие т/головок - "косорукий режим", (не "2К" :no:) то и система должна быть ..под стать..:um::ogo:
    ..ПроектированЬем и исполнением..:close:

    Еще раз вспомним "официальное":

    ...Применив РТК, проектировщик
    может записать в свой актив бесспорно принимаемый любой экспертизой или инспекцией факт
    использования в проекте прогрессивной энергосберегающей техники. Но если проектировщик
    действительно озабочен проблемой рационального использования тепловой энергии в здании,
    он должен сосредоточить свое внимание на регулировании в тепловом пункте

    А там, глядишь, и "2К" появится.
     
  5. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Ну а в свете экономии, я уже говорил, что даже в режиме "в ведре" экономия электричества одинаковых по характеристикам насосов существенна.
    Ну для этого графики надо рисовать, формулы выводить, а мне лень. только не напор, а рабочую точку. если уж вы прям так уж проектированием увлекаетесь что вам неверные формулировки слух режут.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мне экономия не нада. :no: У меня насоса нет и не будет.
    - Вы лучше ..народу (!) доложите, что /как /почем и главное, когда? будет руб. коп.
    И не "в ведре" а в различных, по параметрам, условиях реальных СО.
    - Форум, таки, а не ..состязание "экстрасенсов-гипнотизеров".;)

    Мне уж ..надоело (!) - бах-бах-и-мимо"
    но с проектирования я сбежал, ибо не мог справиться с ..сонной работОЮ, засыпал за столом :flag: (личное - Нажил только. недешевую привычку к хорошему крепкому чаю.)
    С тех пор уважаю этот ..тяжкий труд. Я не смог...:son:
    Повторить (?) МОЮ задачу-максимум еще? :faq:
    - Не доказывать АБВ = АБВ. А если удастся помочь кому-то с*экономить "информацией"
    без "разводов", рублей 5 - и то дело.
    . :hndshk:

    И еще раз:
    Напор / остаточный напор /остаточное давление / перепад давления, создаваемый насосом
    - суть одно и то же, с видами из различных ..положений.
    Разночтение, очевидно из-за разницы, "кто на кого учился"
    Ибо напор всегда абсолютно равен сопротивлению обсл. контура (-ов) и никакими путями, его, "напор", не изменить, кроме, как меняя сопротивления контура (-ов)
    Ибо издали такой закон: Сила действия = противодействию.
    При Ньютоне еще издали, за номером 3, вроде.
    А рабочая точка насоса - всего лишь, "место встречи" эпюры сопротивлений контура"
    с "графической характеристикой насоса".
    Потому она, точка и "плавает", по характеристике насоса, то бишь, подчиняется "дросселированию".
    И на "закуску" - используемое проф. Сканави А. Н. слово .."всасывание" - как вам? :um::ogo:

    Хотя проф. хорошо знает, что делает насос - создает "перепад давления".

    Вопрос - чего из этого вам / нам "режет слух"?

    По теме есть что?

    Пошел грустить. :(
    Как вам удалось сделать "напор" ..антагонистом рабочей точке насоса?
    - Не ответят 8 профессоров.

    -2 раза почитайте это, в сообщении:

    А рабочая точка насоса - всего лишь, "место встречи" эпюры сопротивлений контура"
    с "графической характеристикой насоса".

    - Прямиком "от первоисточника". (место встречи - мой личный Термин. Придумал. :cool::um::pioner:)
    Именно в этой точке сопротивление контура = перепаду давления (напору и проч.) создаваемому насосом.
    Из чего - напор и есть работая точка в метрах вод столба, барах, и атмосферах.
    Или рабочая точка - это напор, на выбор.

    ..Если 2 прямые /косые линии пересекаются - это "место" и называется точкой. ("АБВ", Если что..)
    Так учили в школе. В классе ~ 7-м, если не запамятовал.
     
  7. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.801
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Мда-а. 8 страниц и 2 рубля не набрали по теме ..:um:
    Про разумные расходы на отопление

    А по "теориям" и .."разрыванию рубашек на грудях" - уже ..перерасход.:flag:

    А меж тем, "прозябает" тема с отчетом, где экономят "по крупному", без "блох" на насосах.
    "ПЦ из стальных труб" (ПЦ - принудительная циркуляция) стр.19
    Насос там - "опция" и "насосные блохи" не тревожат в принципе.
    Даже "бесперебойно-электрические".
    А "непрестижные" трубы долговечны, как ни одна "таблица долговечности" ПП/МП труб.
    Пока автор темы на "месте", можно, имхо, узнать, насколько "разумны расходы"
    на такое "псевдо-ретро" в "малоэтажной застройке".
    (В многоэтажной - сегодняшний день, без особых новостей)
     
  8. awlan
    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565

    awlan

    Живу здесь

    awlan

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.11
    Сообщения:
    2.817
    Благодарности:
    1.565
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Вот это настрочили за ночь:)].
    Но вернемся к теме.
    Мягко говоря в прямом обмане.
    Ни в коем случае, только Ваши, но скорее это не Ваши, а "спонсоров".
    Тут уже упоминали про средний домик в 200 м2, при нормальном утеплении, это примерно 15 квт. расчетных теплопотерь или 645 л./час расхода при режиме 80 - 60С.
    ГУГЛ выдает поиском насосы ценой от 3 000 руб.(Россия!) до 5 000 руб. ВИЛО.
    "Выгода" составит от 58 560 руб. до 49 840 руб.
    И тогда расчеты по вашей методике дадут срок окупаемости составит ...
    да-да дальше попробуйте посчитать сами, ну и огласите результаты:aga:.
    Уже лучше, но я говорил о большем раза в 2-3 сроке:)], читайте внимательней.
    Могу предложить ВАМ такую методику.
    На своем доме (если он есть конечно), смонтировать систему Вами озвученную (с насосами 4 шт.), поставить, допустим сначала на 1-ый эт. - простой насос (5 000руб.), на 2-эт.- "Альфу"(17 460 руб.) на каждый насос по своему элсчетчику и понаблюдать сезон. На следующий сезон (год) поменять местами насосы. Результаты мы подождем с интересом:hello:.

    ЗЫ. Про себя. На сезон, для отопления, на дом надо 60 000 квт*ч.(Сибирь у нас:)).
    Стоит ТН, из розетки берет 20 000 квт*ч, грунтовый контур (скважины) дает 30 000 квт*ч, и солнечные коллектора (СК) 10 000 квт*ч.
     
  9. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Извините, но я насосы. основываясь только на площади дома не подбираю. и уж тем более не выбираю ничего типа цыркулей и им подобных произведений. Но в любом случае, чем дешевле насос, тем быстрее он окупится
     
  10. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    На родительском я эксперементирую, уже писал. причем не на первом этаже и на втором разные стоят, а магистральный насос стоит всего один там на весь дом, за исключением теплого пола. один резервный обычный УПС стоит, а один рабочий частотник. так вот все мои данные подтверждены.
     
  11. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Бинго. только напор не в виде эпюры а в виде точки. и при изменении к примеру сопротивления она изменяет свое положение. только вот незадача. при закрытии радиатора нам и объем воды надо меньший прогонять через систему...
     
  12. blg7791
    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.519
    Благодарности:
    820

    blg7791

    Живу здесь

    blg7791

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.10
    Сообщения:
    1.519
    Благодарности:
    820
    Адрес:
    Казань
    Не имеет смысла стоить из тёплой керамики а затем утеплять, минусов у такой схемы много. Лучше уж тогда другой стеновой материалл применять. У меня дом 70 м2 на отоплении котёл 4,5 кВт, но включал всегда не больше 3 кВт. Когда было за -30 то дома было под 18-20 по ощущениям для меня это холодно. Бойлер электрический. За январь заплатил 5,5 т. р. Двухэтажный мансардный дом. Стены пол-керамзитоблока-200мм эковаты-силикатный кирпич. Скат кровли 200 мм эковаты, потолок под 300мм эковаты. Цоколь утеплён 50 мм ПСБ. Тёплые полы. https://www.forumhouse.ru/threads/248351/page-8 Дом такой. Мощность выделенная 5кВт.
     
  13. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    При похожих вводных я установил себе тепловой насос мощностью 10 кВт. Отработал две зимы.
    На отопление дома 200 м2 и подогрев ГВС в 2015 году ушло 5700 кВт*час эл. энергии. или 27 т. руб в нашем дорогом СНТшном тарифе.
    В СНТ планируют прокладывать газ. Я уже заявил, что не участвую, так как ТН дешевле.

    Преимущества ТН перед другими видами топлива:
    1. В пять раз дешевле электричества, газгольдера, солярки. В два-три раза дешевле пеллет.
    2. Не требует никакого внимания весь срок службы. Воткнул и забыл.
    3. Не требует закладки топлива.
    В общем вообще ничего не требует, ни дымохода, ни вентиляции, ни официального проекта, ни газовщиков :)
    Требует только терпения от 2-х недель до месяца и всё :)

    Если интересно, могу показать сам агрегат. Территориально по Каширке чуть в область, 10 км от МКАД.
    Связь через личку.
     
    Последнее редактирование: 08.03.16
  14. Sektor
    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125

    Sektor

    Живу здесь

    Sektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.09.08
    Сообщения:
    10.116
    Благодарности:
    6.125
    Адрес:
    Москва
    У нас СНТ в сельской местности, я с не сразу, но получил сельский тариф (единственный в СНТ), ибо председателю и правлению это не надо, не платят=воруют.
    То же ТН использую, но простой, в виде кондиционера, эффектом очень доволен!

    5700кВт это за какие месяцы отопительного сезона...
     
  15. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Это за год, с 28 декабря 2014 по 27 декабря 2015 г.