    По моим прикидкам безнапорная аэрация (емкость 750л+датчики+аквариумный компрессор+насосная станция второго подъема = около 26 тр) не намного дешевле напорной аэрации (колонна 1054+компрессор AS-19+обвязка = 29 тр) да и лаги скорее всего 1000 + 1000 (!) не выдержат. Территориально нахожусь около Самары.
     
  2. _master_vodos_
    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    _master_vodos_

    Участник

    _master_vodos_

    Участник

    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    За 29т.р. можно собрать аэрацию на американском компрессоре LP 12. as19 у нас себя не очень зарекомендовал
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что за проблемы с ним?
     
  4. ВитяП
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0

    ВитяП

    Участник

    ВитяП

    Участник

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    железо не осаждается
     

    Вложения:

    • P_20170502_121718.jpg
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Многовато, может быть меньше в 2 раза?
     
  6. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это Экволсовцы фантазируют? Для них понятия скорость фильтрации не существует в принципе.
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Karpuha, 13*54 на железо и 12*52 уголь.
     
  8. _master_vodos_
    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    _master_vodos_

    Участник

    _master_vodos_

    Участник

    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Lmv16 у AS-19 обратные клапаны пластиковые, при перегреве деформируются (со слов монтажников которые их разбирали) я вижу и слышу лишь рекламации. В их причины пока некогда вникать. Одна контора активно их закупавшая у нас в течение полугода напрочь от них отказалась
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полезная информация.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ВитяП, учитывая, что у вас сероводород - в любом случае либо отдувать либо дозирование.
     
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369
    Адрес:
    Краснодар
    При линейной скорости воды 12 м/ч в баллоне 1252 расход воды получается около 0,8 м3/ч. На 2 точки водоразбора хватит?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.004
    Благодарности:
    6.743
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При 10 железа 12 м/час :ogo:. Ну успехов.
     
  13. Андрей_888
    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Андрей_888

    Участник

    Андрей_888

    Участник

    Регистрация:
    25.03.16
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Спасибо, Электролиз! Возьму за основу!
     
  14. _master_vodos_
    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    _master_vodos_

    Участник

    _master_vodos_

    Участник

    Регистрация:
    26.04.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    Я конечно не лезу, но думаю, что отмыть бирм при промывке водой с 10-й железа будет довольно проблематично
     
  15. nickinik57
    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    nickinik57

    Участник

    nickinik57

    Участник

    Регистрация:
    24.09.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Добрый день всем!
    Прошу помощи в выборе системы фильтрации.

    3.2.1. Дом постоянного проживания с отоплением
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2x2x1
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина -, дебет – 4 статистиеский 52, насос -56
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-110
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час, max напор 8 бар. производительность на выходе при давлении 2.5 атмосфер - 30 литров в минуту
    3.2.7. Гидроаккумулятор -100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -не более 1 м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки не более 800 м3/
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины+душ+2унитаза, стиральная машина, ванная, душевая кабина, максимальное колличество включенных точек - 3
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно трое взрослых один ребенок+ один взрослый периодически
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопительная емкость, дренаж фильтров в отдельный дренажный колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нету
    3.2.14. Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение,

    Прошу дать рекомендации: по составу оборудования для водоочистки. Анализ воды приложенном файле. Желательно без замены скваженного насоса
     