    Марку и глубину погружения можно узнать?

    Чего Экодаровцы предлагают? Баллон с Экомиксом?
     
  2. Potolki1
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Potolki1

    Участник

    Potolki1

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Ёмкость стоит в самом начале, в неё приходит вода из скважины (чтоб был запас, т. к. маленький дебет скважины и может для аэрации).Сколько может использоваться одновременно не могу сказать ещё не жил в доме, думаю 3-4.Прозрачначя.
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Potolki1,
    А какой он этот дебит? Разумным будет использовать ёмкость для чистой воды. Т. е. ставить фильтры перед ёмкостью. Это позволит не заниматься чисткой ёмкости от осадков железа.

    Если дебит совсем маленький (например 500л/час), то фильтры после ёмкости. Если например 1500л/час, то можно и перед ёмкостью фильтры поставить.
     
  4. Андрей22
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13

    Андрей22

    Участник

    Андрей22

    Участник

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    Умягчитель, при совместной работе с обезжелезивателем разве не будет убирать жесткость в ноль, делая воду такой же избыточно мягкой как при работе одного умягчителя ? Планирую поставить сначала только умягчитель, потом посмотрим. Насос еще не куплен, выбраный Водолей БЦПЭ 0,32-40 У слабоват для промывки обезжелезивателя по производительности или по напору?
     
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Часть воды после обезжелезивателя можно пустить мимо умягчителя (подмес) и получить комфортную жёсткость (2 мг-Экв/л).

    И то и то.
     
  6. Potolki1
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Potolki1

    Участник

    Potolki1

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Спасибо, подумаю. А какая сама система фильтров должна быть?
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разумное сочетание - обезжелезиватель + умягчитель + картриджный фильтр. По типоразмерам могу подсказать, когда определимся до или после ёмкости.
     
  8. Potolki1
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Potolki1

    Участник

    Potolki1

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Аэрацию в ёмкости есть смысл делать? Давайте после ёмкости,а то её уже не переставить. И по клапанам и засыпкам сможете подсказать?
     
  9. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.682
    Адрес:
    Москва
    При наличии ёмкости аэрация после неё практически бессмысленна. В чём проблема сделать аэрацию в ней? Воткнули компрессор типа AC9906 и пусть себе жужжит - потребляет 12 Вт, стоит меньше 2к.
     
  10. Андрей22
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13

    Андрей22

    Участник

    Андрей22

    Участник

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
     
  11. Андрей22
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13

    Андрей22

    Участник

    Андрей22

    Участник

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
    .
     
    Последнее редактирование: 30.05.18
  12. Андрей22
    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13

    Андрей22

    Участник

    Андрей22

    Участник

    Регистрация:
    28.08.11
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Самара
     
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сушит от жёсткости большей частью, но это может быть и не так. Всё индивидуально.

    Если оставить жёсткость 12, то будет накипеобразование на ТЭН (ах).
     
  14. Potolki1
    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    Potolki1

    Участник

    Potolki1

    Участник

    Регистрация:
    27.01.15
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Наверное в ней и нужно.
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.951
    Благодарности:
    6.723
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Potolki1, вы в ёмкость эту уже воду наливали. Чего там происходит?
     