1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 9

Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем alrib, 03.06.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. abovethebattle
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135

    abovethebattle

    живу не здесь

    abovethebattle

    Заблокирован

    живу не здесь

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    412
    Благодарности:
    135
    Упускаете. Промывку фильтров, где залповый сброс будет куда больше 250 литров, надо заводить мимо "септика".
     
  2. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.183
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    @_Irina_, незнаю я не парюсь, у меня Евробион, максимальный залповый сброс 320 литров, но технологический отдельный вывод не сделать, но промывкой мой чудо аппарат справляется ...при промывке давление в системе 3 атм. и промываю 20 минут + 5 минут
     
  3. _Irina_
    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    _Irina_

    Участник

    _Irina_

    Участник

    Регистрация:
    20.08.15
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Спасибо за комментарии ! А что посоветуете из фильтров, с учетом повышенного содержания бария, щелочности, железа и кальция ? Это только обратный осмос ?
     
  4. Reu39
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Reu39

    Участник

    Reu39

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем доброго дня.
    На основе проведенного в 2016г анализа (делал Раменский районный СЭС, МО) получил от нескольких фирм предложения по очистке воды (некоторые из них отличаются ценой кардинально).

    Анализ воды приложен. Основные показатели там присутствуют, дополнительно от себя добавлю, что есть запах сероводорода (особенно в горячей воде из бойлера). В настоящее время вода из скважины поступает в баню без какой-либо очистки. В бане - бойлер (80 л) и стиральная машина.

    Сейчас начинаю обустраивать инж. коммуникации построенного дома, поэтому встал вопрос по очистке воды.

    1. Дом с постоянным отоплением, но сезонным проживанием (летом чаще, зимой реже)
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, 5*4 м.
    4. Глубина скважины 25 м, дебит - 2,5 м3/час
    5. Насос скважинный Водолей 40у.
    6. Гидроаккумулятора пока нет. Но планирую установить 100 л.
    8. Пиковый расход воды 1 м3/час.
    9. Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: душ, 3 раковины, 2 туалета, стиралка, посудомойка.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-5
    12. Тип канализации и её характеристика: Будет установлен биосептик 1 м3/сутки. Залповый сброс - 220 л.

    Цели очистки - удаление лишнего железа и исключить запах. В качестве питьевой вода не планируется.

    Также прикладываю несколько предложений от фирм (ценой до 100 т. р.). Поскольку для меня все эти предложения - набор из весьма непонятных названий, смотрю на раздел ИТОГО. Прошу помощь компетентных форумчан, определиться с достаточной по функционалу системой при адекватной стоимости. Сам склоняюсь к варианту: аэратор 1054RVC + обезжелезиватель MF2363KR (МЖФ)+ фильтр гейзер 20ВВ (с картриджем РР5)
     

    Вложения:

    • Анализ воды (часть).jpg
    Последнее редактирование: 04.04.17
  5. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это скажем так наборы самого дешёвого и понятное дело не надёжного барахла.
    С фильтров воду туда сливать не желательно. Есть альтернативы по сбросу?
     
  6. Reu39
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Reu39

    Участник

    Reu39

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сразу за участком - лес. Теоретически можно кинуть отдельную трубу в траншею 15 метров и сливать в лес. Но насколько это губительно для деревьев и прочей живности?
     
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не скажу, что будет удобрением, но терпимо. Деревья не погибнут.
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рассматривайте оборудование на клапанах AUTOTROL и CLACK.
     
  9. Reu39
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Reu39

    Участник

    Reu39

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Такую Вашу рекомендацию я уже видел в соседних ветках. А КАКОЕ оборудование? Этот вопрос для меня первичней...
    Т. е. какие станции, какие фильтрующие загрузки.
    Вот, навскидку: Фильтр обезжелезиватель/осветлитель с клапаном управления AUTOTROL 263/740. А возможных видов фильтрующей загрузки - множество.
     
    Последнее редактирование: 04.04.17
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну явно не то, что вам предложили. Как загрузка пойдёт и Бирм и тот же АС.

    Попросите их подробнее расписать комплектацию аэраторов... что то там совсем не чисто. По клапанам понятно - гавно предлагают.
     
  11. Reu39
    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Reu39

    Участник

    Reu39

    Участник

    Регистрация:
    06.05.14
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    1. Система аэрации воды 1054 RVC:
    - Компрессор AP2 Air Pump (США) - 1 шт
    - Аэрационная колонна Park (Бельгия) - до 1,5 м3/час, 1 шт
    - Оголовок аэрационной колонны в сборе - 1 шт
    - Воздушный клапан A. R. I/UNIRAIN - 1 шт (опционально - CLACK)
    - Датчик потока воды - 1 шт
    - Крепежи, трубки, фитинги - комплект

    2. Обезжелезиватель безреагентный МF 1252RK:
    - Управляющий клапан Runxin TM. F67С (фильтрация) - 1 шт. (опционально - CLACK)
    - Корпус фильтра Park 1252 (Бельгия) - 1 шт
    - Фильтрующий материал МЖФ - комплект
    - Дистрибьютор (водоподъёмная трубка) - 1 шт.
    - Кварцевый песок 2-5 мм - комплект
     
  12. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    лучше уж тогда 1354
    очень тяжелый для промывки материал, лучше
    для обезелезивателя лучше 5-8 мм
    а разве такой воздухоотделитель бывает?
     
    Последнее редактирование: 05.04.17
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.991
    Благодарности:
    6.740
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где то разводят. Наверное хотят компрессор Китаёзовский подсунуть.
     
  14. Fragir
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684

    Fragir

    Концептуальный художник

    Fragir

    Концептуальный художник

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.684
    Адрес:
    Москва
    Бывает. Должен ставиться с фильтрами, как предохранитель от вакуума. Из-за его идиотической конструкции это никто не делает, а в комплекте с большими корпусами они идут по умолчанию...
     
  15. snikolay
    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127

    snikolay

    Живу здесь

    snikolay

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.14
    Сообщения:
    442
    Благодарности:
    127
    Адрес:
    Жуковский
    Спасибо за ликбез:hello:. Пойду гуглить.
     
Статус темы: