1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.270
    Благодарности:
    2.652
    Адрес:
    Подольск
    10-12Вт.метр ПОГОННЫЙ наверное...а на м. 2=60-80Вт...
     
  2. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Нет. Погонный метр тут не причем.
    Очень упрощенно расчет выглядит так:
    Q=αп * (Tпола-Твнут)*S.
     
  3. ReZ@K
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33

    ReZ@K

    Живу здесь

    ReZ@K

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Многие производители рекомендуют производить расчет, а не рекомендуемая длина.
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - и как мне это мешает при расчетах ?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - может быть.
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.160

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.160
    Адрес:
    Калуга
    откуда он берется ? или как он считается ?
     
  7. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    Извините, но я не готов в рамках этого форума рассказывать вузовский учебник по тепломассообмену, даже частично. Много лет назад я учился по Цветкову.
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.160

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.498
    Благодарности:
    26.160
    Адрес:
    Калуга
    Те это настолько великая величина что в двух словах не расскажешь ?
     
  9. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Моя раскладка вызвала бурное обсуждение)
     
  10. KAN_Therm
    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302

    KAN_Therm

    Живу здесь

    KAN_Therm

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.16
    Сообщения:
    1.269
    Благодарности:
    1.302
    Адрес:
    Россия
    В двух словах нет, но могу сослаться на учебник "Отопление" Сканави, параграф 11.7 и 11.8. Для скачивания на просторах сети доступен бесплатно. Лучше, правильнее и доступнее чем там, я увы не поясню, тем более в рамках форума.
     
  11. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Товарищи, Снова я.)
    Перерисовал на один коллектор. Что скажете?
     

    Вложения:

    • новые теплые полы.jpg
    • ТП2.jpg
  12. ReZ@K
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33

    ReZ@K

    Живу здесь

    ReZ@K

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Шаг 300мм?
     
  13. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    Рантовые 150-внутри 300. Бетона над трубой около 70 мм (плита 100мм)
     
  14. ReZ@K
    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33

    ReZ@K

    Живу здесь

    ReZ@K

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.08.08
    Сообщения:
    235
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Температура теплоносителя?
     
  15. ВасилийИваныч1
    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    ВасилийИваныч1

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.17
    Сообщения:
    1.391
    Благодарности:
    361
    По валтеку 39 обеспечит поток тепла равный потерям. Дома 24 на поверхности 28-29 (если память не изменяет)
     
Статус темы: