1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3

Умягчение воды (тема для формирования технического задания согласно анализа воды и данных FAQ)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем serge12, 26.06.13.

  1. Axlysan
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Axlysan

    Новичок

    Axlysan

    Новичок

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Извиняюсь, ошибся. Жёсткость 13,5.
     

    Вложения:

  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Если выносит много песка, например 100 г/м3 воды, то самопромывной сеточный хонувелл не подходит.
     
  3. Axlysan
    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Axlysan

    Новичок

    Axlysan

    Новичок

    Регистрация:
    19.04.13
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Красноярск
    Спасибо, за ответ. Песка значительно меньше. Примерно за пол года меняю фильтр BB 20 он весь в песке, но воду пропускает.
     
  4. Bust_Ed
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    Bust_Ed

    Живу здесь

    Bust_Ed

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Скважина 150м, на известняк.

    Насос на 75м.

    Средний расход (по счетчику засекал) 0.5 куба в сутки.

    Под зиму не будет использоваться.

    Макс расход с ооочень большим запасом - 3 куба.

    В бассейн и на полив, я так понимаю, и эта вода пойдет (поправьте, если ошибаюсь).

    Сбрасывать после промывки есть куда.
     

    Вложения:

  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Дорого и бестолково.
     
  6. Bust_Ed
    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30

    Bust_Ed

    Живу здесь

    Bust_Ed

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.10
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    На какую сумму ориентироваться, чтобы толково? :)
     
  7. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Корпус 1044 на подходе. Сталкиваюсь с разной информацией о количестве смолы. Инструкция на Леватит говорит о 80 см. Таблица на этот корпус и катионобменную смолу говорит 51 см, это гдето 27 л по расчету. Попадалась даже цифра 28,3 л. Вы говорите о 30 л. Смолу купил один мешок. Иначе пришлось бы два брать. Так-то есть где по заимствовать 2-3 л. А надо ли?
    И насчёт гравия вниз. Надо, можно или категорически не надо? Информация в сети тоже разнится
     
  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо.

    Можно, но и не критично, если не будет.
     
  9. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Так как голову на 1044 переставляю с 1354, в ней стоит синий инжектор. Нужно менять на белый? И в дренаже менять ограничитель, или обойдусь краном?
     
  10. Sorox
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753

    Sorox

    Павел

    Sorox

    Павел

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.788
    Благодарности:
    3.753
    Адрес:
    Пенза
    Собрал, запустил умягчитель. 1044, clack 3 кнопки, гравий 7 литров, lewatit 1567 25 л. На эту воду:
    voda.jpg
    Счётчики на байпасе и после умягчения, пока считают примерно одинаково, в процессе посмотрим, заодно по расходу периодичность регенерации налажу.
    Программа Р5. В солевой бак набирается 15 л воды. Оставить так или можно поменьше?
     
  11. Dimanich31
    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Dimanich31

    Новичок

    Dimanich31

    Новичок

    Регистрация:
    24.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня.
    Прочитал много, но чем более дальше читаю, тем меньше понимаю
    Сейчас предлагают Аквафор А800 до 50 к, оснавная задача - смягчение воды (жесткость 13.8) и убрать железо 4.4 мг/дм3, марганец 0.71мг/дм3, тест предлагаю. Справиться или нет, больше 50 к морально не готов платить
     

    Вложения:

  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Плохое решение в данном случае, быстро выйдет из строя. Что за запах у воды?
     
  13. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.864
    Благодарности:
    5.526
    Адрес:
    Москва
    Для аквафора многовато будет. Я бы не стал рисковать.
     
  14. Dfggh
    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    Dfggh

    Участник

    Dfggh

    Участник

    Регистрация:
    08.01.20
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Приветствую участников форума! Вода из скважины, дебет не знаю, но никогда не кончалась. Стоит насосная станция. Хочу умягчить воду, чтобы не чесаться после купания и не промывать водонагреватели в приборах лимонной кислотой). в идеале, хотелось бы ещё из этой воды готовить. Анализ воды прилагаю.
     

    Вложения:

  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.011
    Благодарности:
    6.750
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обратный осмос здесь нужен, а это очень дорого. Если на весь дом, то больше 200 т. р.