1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2

Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.

  1. Aleksey1502
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Aleksey1502

    Участник

    Aleksey1502

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Потребители: раковина 2 шт, мойка 1шт, унитаз 2 шт, душевая кабинка 2шт
    Источник-скважина глубина 11 м. Семья 4 чел. Живём в доме все лето, остальное время приезжаем по выходными. Зимой в доме поддерживаем положительную температуру.

    Подскажите, что не так?
     

    Вложения:

    • IMG_20180524_182434.jpg
    Последнее редактирование модератором: 15.04.19
  2. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    117

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.006
    Благодарности:
    6.745

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.006
    Благодарности:
    6.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё не так. Это проблемная вода. Её совсем не просто чистить. Смотрите тему @vlad00,
     
  4. Aleksey1502
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Aleksey1502

    Участник

    Aleksey1502

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Большое спасибо за полезную информацию. К сожалению воплотить Вашу идею у меня в доме не получится, т. к. размер моей котельной 1,35*4м и ёмкости просто не влезут, а там ещё котёл и оборудование системы отопления. Думаю мой вариант напорная система очистки. Если будут ещё идеи, буду признателен.

    Кстати, у меня на улице закопана пластиковая емкость на 2м3. В свое время думал отапливать дом саляркой, но после ее подорожания емкость так ни разу и не использовал. Может её возможно задействовать?
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.18
  5. vlad00
    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    117

    vlad00

    Живу здесь

    vlad00

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.12.13
    Сообщения:
    259
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Под чистую воду можно если есть слив и возможность ее вымыть.

    Вам бы надо эксперименты провести по коагуляции, окислению, отстаиванию, отработать технологию очистки. Только потом, под работающую технологию уже думать, где все это размещать: в котельной, в пристройке, в подвале и т. д. Может даже придется что нибудь построить (пристроить).

    Других удачно реализованных идей по таким водам не встречал.
     
  6. Aleksey1502
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Aleksey1502

    Участник

    Aleksey1502

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Побывал влить в пятилитровую пластиковую бутылку гипохлорит натрия в объёме одной крышки из под бутылки. Вода немного желтеет, через два часа выпадает осадок желто-коричневого цвета. Похож на какую-то слизь.

    Вообще меня познакомили с человеком (частником) у него хорошие отзывы от друзей по реализованным системам. Нескольким клиентам переделывал систему водоочистки за одной известной компанией. Всё работает. Он говорит, что для моей воды достаточно дозация гипохлорита, колонна 1252 (сорбент ас, мс) и угольник на выходе. Цена лояльная 50т.р. Не знаю соглашаться или ещё погуглить.
     
    Последнее редактирование модератором: 06.06.18
  7. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.006
    Благодарности:
    6.745

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    23.006
    Благодарности:
    6.745
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проходимец ваш лояльный мастер. Хлорировать воду с такой окисляемостью нельзя ни в коем случае!
     
  8. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369
    Адрес:
    Краснодар
    Возможно, Вам подойдёт такая система: https://www.forumhouse.ru/posts/15621182/
     
  9. Aleksey1502
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Aleksey1502

    Участник

    Aleksey1502

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Обьясните почему? На сколько я понимаю органика мешает окислиться железу. Е ещё, может анализы перездать т. к. сдавал ранней весной до этого пару месяцев скважин ой не пользовались. Прокачал как мог за один день и отвёз в 'гейзер'. Может состав поменяться?
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.860
    Благодарности:
    5.524

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.860
    Благодарности:
    5.524
    Адрес:
    Москва
    Где, в 'гейзере'? Не исключено. :aga:
     
  11. vdmitrii-83
    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    vdmitrii-83

    Новичок

    vdmitrii-83

    Новичок

    Регистрация:
    12.08.18
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Нужна помощь. Пробурили скважину возле частного дома, глубина 19 метров, труба пластик, насос стоит Водолей (800 ватт, 30л/мин).Вода с желтоватым оттенком и запахом (анализ прилогается).Слив воды будет осуществляться в септик. Вода будет использоваться на: душевую кабинку, унитаз, раковина, стиральная машина. Помогите собрать систему, сам в этом деле полный «0»!Боюсь обмана если обращусь в компанию по установке.
     

    Вложения:

    • A9FC9F22-85EF-445C-B01C-7B4657ADC114.jpeg
  12. slavon699
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    slavon699

    Новичок

    slavon699

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Добрый вечер! Я новичок на данном ресурсе, обращаюсь за помощью.
    Наверняка уже тема обсуждалась, но конкретно с моими показателями не уверен).
    Что имеем:
    СНТ под Электрогорском на старых торфяниках в высокие грунтовые воды. Дом, проживание круглый год, скважина (абиссинка) 8,5м потребление не большое до 300 л-400 л в сутки пиковое (гости праздники и т. д.) насосная станция с баком 10л кажется Беламос. установлены фильтр грубой очистки на входе ВВ 10 далее два корпуса 1352 и 1044 с такими загрузками:
    1 ЭкоФерокс (20л, ecoferox),
    осветление и обезжелезивание,
    цеолит
    3 Высокоэффективный фильтрующий
    материал Ferolox (5 л, 8 кг,
    Феролокс), осветление и
    обезжелезивание, цеолит
    4 FEROsoft L (8,33 литра, Ферософт L),
    многокомпонентные загрузки для
    фильтров воды
    и после стоит ВВ 20 с углем + на питье стоит обратный осмос Гейзер Престиж.
    Результат после всего этого во вложенном файле (минимальный). Хотя после запуска системы недели 2-3 водичка после осмоса была очень даже приличная (вкус, цвет)
    Есть подозрение, что не очень удачно подобрана загрузка.
    Предложения с использованием гипохлорита хотел бы рассматривать в последнюю очередь по ряду вопросов (финансы, площадь, запах и т. д.) Извиняюсь за сумбур если где допустил.
    Обдумываю вариант смены загрузки в колонне с солевым раствором на Ecomix C и основной загрузки на более легкую и дешевую АС+МС, но я еще в процессе. Буду признателен всем откликнувшимся.
    Я здесь новичок, как просмотреть, ответить и т. д. еще не в курсе, буду учиться, за не скорый ответ приношу извинения.
     

    Вложения:

  13. Игорь069
    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    12

    Игорь069

    Живу здесь

    Игорь069

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.12
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Тверь
    У Вас "гуминовая вода", а Вы хотите поставить многокомпанентную загрузку. В такой воде она долго не служит, и умягчать воду дальше некуда. Мое мнение - дозация гипохлоридом и угольная колонна.
     
  14. slavon699
    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    slavon699

    Новичок

    slavon699

    Новичок

    Регистрация:
    12.11.18
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, но очень хочется обойтись без гипохлорита...
     
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369
    Адрес:
    Краснодар
    Коагулянт перед фильтрами дозировать надо.