1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Реконструкция гравитационной СО с ТТК и ТА- вопросы

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем intuitnv, 05.03.16.

  1. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    @Next57, вода- да свежая. а какая разница? он хлопает даже на холодной системе
     
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Разница в количестве растворенного в воде воздуха, прокипяченной и свежей.
    Попробуйте традиционно прогреть по максимуму, без насоса.
     
  3. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Ну не знаю... как может растворенный воздух создавать хлопки? По моему дело это гидравлическое!...
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    Что в Вашем понимании гидравлическое? растворённый воздух на всасе насоса (область пониженного давления) высвобождается из воды и ныряет под шар. нулевой плавучести ...
    Просто Вам не доводилось "играть" шар. краном, установленным на основной трубе обратки, при байпасном включении насоса.
     
  5. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    @Next57, спасибо. кипятить систему- попробую. может еще какие варианты есть?
     
  6. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.658
    Благодарности:
    19.257
    Адрес:
    Донецк
    А какие варианты, СО в режиме ЕЦ работает?, если да то зачем насос? :faq: чтобы было как у всех?
     
  7. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    В режиме ЕЦ работает. Насос- для лучшей циркуляции
     
  8. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Опять слушаю дребезжанье ОК и думаю- неужели никто не сталкивался с такой ситуацией?

    умные, помогите!
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Зря ограничиваете "доступ".:|:
    Как неприглашенный, например, разглядел одну из возможных причин:
    Некоторые "шариковые" клапаны, по загадочной причине (?) рекомендуются производителем только для одного из положений
    а) вертикального
    б) горизонтального.

    Хотя клапану с шариком "положенной", нулевой "плавучести", положение безразлично.
    Тогда его положение указывается, как
    в) любое.

    Т. е. по сумме "соображений", следует, кроме "умных", вызвать еще и производителей "шарика".
    Предварительно заглянув в "паспорт изделия" - нет ли там (?) ..руководящих указаний по поводу
    ..ориентации клапана? :um:
    Кроме того, что шар может быть слишком "плавучим". Или кособоким.
    Потому как шар, "севший" на седло плотно / вертикально, никуда уже не ...дергается.
    (вес собственный + напор насоса)
     
  10. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Не могу найти производителя и продавца. покупал давно на рынке

    попробовал включать насос через понижающий трансформатор- стало значительно тише.

    вообще я опасаюсь, как бы обратный клапан не был поставлен вверх ногами, не был бы бракованным или не был бы для горизонтальной установки (

    как разобраться? доков к нему не было кроме наклейки с направлением движения воды на корпусе.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Наклейка с направлением - с "ногами" совпадает? :um::faq:
     
  12. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Конечно совпадает! но мало ли как могли наклеить (

    к тому же я пробовал наливать воду с обеих сторон еще до установки- и с обеих сторон вода протекала. мне сказал "спец", что такое возможно из-за малого давления. сколько можно налить в трубу- пару литров, не больше. его мысль была, что при большем давлении шарик будет прижиматься к седлу. и тогда эта идея казалась мне адекватной.

    практика показала, что при меньшем давлении (то есть при меньшем напряжении на насосе) шарик прижимается лучше (то есть меньше тарахтит)

    что-то я в таком случае не понимаю физику этого процесса)

    какие буду т мысли?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.918
    Благодарности:
    21.826
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Думаем. :um::ogo:
    Над словами "спеца":
    Клапан НЕкривобокий, ровно закрывает все (!) седло клапана. Дыр-щелей нет и какое давление - "фиолетово". Так собственно, в сливном бачке унитаза. :um:
    Мало того, бОльшее "давление" (высота столба воды) над клапаном - усиливает "уплотнение".
    ...Естественно, даже признаков "протечки" нет. Не говоря о "звуках" ударов.

    Половину "мыслей" уже предложил. :um::ogo:
    ...
    2-я половина:
    (физика) :mad:
    Нередко так же "болтается" клапан запорного водопроводного "вентиля".
    Причем, при определенном давлении (напоре) в "струе".
    И даже со "звуком" - гудит / стучит /..поет ноту "ля", пардон за лирику.
    Это "самоболтание" клапана вентиля - от чередования
    увеличения скорости (клапан прижимается к седлу) при этом скорость воды уменьшается.
    - при уменьшении скорости - клапан отходит от седла.
    И все повторяется снова.
    И так - непрерывно "болтание" само себя ..поддерживает.
    (подобную проблему решали с "вихлянием" ...шасси самолетов, "явление" назвали "шимми"
    а увидеть воочию можно на тележках, с "независимой подвеской" колеса)
    ...Пока мы не покрутим этот или др. кран на этой же линии.
    (Изменится расход / скорость / перепад давления и клапан "замолчит").
    ...
    Что-то похожее может быть и у вашего клапана.
    Просто при сильном давлении сильнее и колебания-удары о седло,
    а при слабом давлениии, соотв, слабее.
    Вывод - клапан .."кривобокий", т. е. некруглый:close:
    И щель с какой-либо стороны (и не одна?) и создает .."дрожащую гидравлику":um:
    (и пропускает воду в ..обратную сторону, при ..испытаниях)
    ...
    "Теория" конечно, "..послеобеденная":aga:, но ...что было, то было (борьба с "поющими"/хрипящими)
    И "наоборот" стоящими ..вентилями.
    А правду узнаем, когда "вскрытие покажет".
    ..Круглее шар вы не сделаете (выбросите) или поставите клапан в прежнее (нестучащее, гориз.) положение.
     
  14. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Я правильно понимаю, что при еще большем напоре (если поставить более мощный насос), хлопанье будет еще громче? тогда я скорей уж куплю новый клапан с шариком и приварю его вместо штатного. потому что горизонтально поставить его уже нельзя. да и не правильно это было бы по-моему
     
  15. intuitnv
    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6

    intuitnv

    Живу здесь

    intuitnv

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.10
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Москва
    Кстати, на другом форуме мне посоветовали заменить ОК на 1 ". Мотивация- давление на него возрастет в 4 раза и он прижмется. Как вам такое предложение?