1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вайлант Атмотек 240 VU 3-5/R2. Ошибка F28. Куда смотреть?

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Harold, 08.03.16.

  1. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.832
    Благодарности:
    5.094
    Адрес:
    Россия
    прям совсем не сбрасывается или всё таки сбрасывается и появляется снова?..
     
  2. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Сброс происходит, но красная лампочка загорается сразу при включении котла. Я взял б/у Котел по дешёвке. Поменял газовый клапан. Ничего не изменилось. Далее я меняю плату управления, Котел нормально включается, загорается пламя на 5 сек, тухнет, уходит в ошибку и опять после сброса сразу загорается красная лампочка, шуршат газовый и трёхходовой и всё.
     
  3. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Ещё один, на запчасти
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.256
    Благодарности:
    26.612

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.256
    Благодарности:
    26.612
    Адрес:
    Калуга
    а вдруг болезнь та же ?
     
  5. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Осталось купить знания и инструмент. Склад запчастей уже есть. Можно будет открывать сервис :close:
    Это типа, а ну быстро подорвались все и начали меня учить. :mad: Удачи. :hello:
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    И всё.
    И к чему это всё? Вопрос то в чём?

    Ну вот, понимание уже есть. Дело за малым осталось. Вам нужно найти такого человека у себя в регионе установки котла.
     
  7. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Тебе до моих знаний учиться и учиться.
     
  8. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
     
  9. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    4 поста и только один по существу
     
  10. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    В моём случае запасной газовый клапан оказался не рабочим (нужно чистить). Но что самое главное! Ошибка f 28 не скидывалась обычным нажатием на перечеркнутую горелку. Процедура сброса - нажать клавишу «-», для выбора просмотра давления воды и только после этого нажимаем клавишу перечёркнутой горелки. Если клапан не рабочий, розжиг не произойдёт из-за отсутствия газа. Если газовый клапан рабочий - всё заработает. Всем спасибо за минуса)
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Гениально! :super:
     
  12. connectt
    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    connectt

    Участник

    connectt

    Участник

    Регистрация:
    02.05.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Вполне), когда крутишься и не понимаешь почему не снимается ошибка, наличие искры уже радует. А ты заметил?, никого не искал, сам починил. Вы даже не подсказали. Хотя я пришёл сюда за советом. Мастера на форуме видимо так себе, важные, но ничего из себя не представляют.
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Ну значит помимо ошибки 28 есть и другая проблема блокирующая открытие газового клапана после подачи искры.
    А насос и вентилятор.
     
    Последнее редактирование: 15.04.21
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Больше чем написано на данном форуме и на других ресурсах уже не скажешь.

    https://zen.yandex.ru/media/id/5d91e23274f1bc00ae3ab1da/kak-ispravit-oshibku-f28-gazovogo-kotla-vaillant-vailant-5dbc08921febd400b0f08e24

    https://www.chipmaker.ru/topic/148346/

    Уж Гуглом то, который вам в помощь, можно было научиться пользоваться и самостоятельно.
     
    Последнее редактирование: 15.04.21
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Естественно. Нет искры, клапан не откроется. Алгоритм такой.
     
  16. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.354
    Благодарности:
    2.647
    Адрес:
    Москва
    Алгоритм для исправной платы, у вопрошающего скорее всего имеет место неисправность электроники (а еще более вероятно, совокупность неисправностей), думаю проблема не решена и будет рецидив.