1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.161
    Адрес:
    Тула
    @Uborg, берите
     
  2. electricprof
    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    517

    electricprof

    Главный энергетик

    electricprof

    Главный энергетик

    Регистрация:
    15.04.15
    Сообщения:
    1.121
    Благодарности:
    517
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Котел долго стоял без работы (около года).
    Сейчас признаки - работает или на отопление или на ГВС.
    То есть не переключаются режимы. Может долго работать на отопление, при включении ГВС тухнет. Или наоборот, работает ГВС, отопление нет.
    От чего зависит, непонятно. Прикипел какой нибудь трехходовой клапан?
     
    Последнее редактирование: 12.01.20
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721
    Адрес:
    Калуга
  4. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.526
    Адрес:
    Москва
  5. Uborg
    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Uborg

    Участник

    Uborg

    Участник

    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    В специальных темах общаются те кто уже сделал выбор - купил ZONT, а теперь хочешь/не хочешь приходится с этим барахтаться... а судя по количеству тем на форуме и количеству постов про ZONTы - проблем там хватает...
    Или я не прав?

    Интересно мнение с другой стороны...
     
  6. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Не прав. С бошем у обычного ЗОНТа проблем никаких. Вообще. У меня эта связка работает с сентября 2016г.
     
  7. Uborg
    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Uborg

    Участник

    Uborg

    Участник

    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А какой из них обычный?
     
  8. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Которые не H1000/2000
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721
    Адрес:
    Калуга
    это как обычно - большинство проблем от нежелания читать и разбираться и вопросы по настройке.
    процент брака обычно низкий.
     
  10. Uborg
    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Uborg

    Участник

    Uborg

    Участник

    Регистрация:
    12.01.20
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    А те которые 1000/2000? Младшие модели как-то бедноваты...

    Функционально мне Н2000+ нравится... на все случаи жизни, с прицелом на дальнейшее развитие домашней автоматики... Но ценник - просто пугает... и настройки там не детские...
     
  11. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    1.481
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот потому и сообщений было много в соответствующих ветках.

    Эти контроллеры задумывались для сложных систем. Где много насосов, всяких клапанов и управляемых термостатов.
    Если всего этого нет, то младших моделей более чем достаточно.

    Если посмотреть сейчас, то в ветках по ЗОНТУ почти полная тишина. Все уже обсудили, обкатали. все работает.
     
  12. speslfors
    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    speslfors

    Новичок

    speslfors

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Ребята подскажите котёл бош 6000w 24 кВт дом 2 этажа 120 квадратов на первом
    Тёплые полы и батареи на втором этаже только батареи на полы отдельный насос на батареи ещё один насос ну и в котле на втором этаже батареи еле тёплые первый этаж батареи перекрыты работает только пол температура на котле стоит макс 50 градусов на первом очень тепло на втором холодно если ставлю температуру котла больше 50 гр то в котле какое то шипение как будто он закипает горелка отключается температура падает очень быстро и все повторяется живу в деревне толковых газовиков нет подскажите пожалуйста
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.725
    Благодарности:
    27.721
    Адрес:
    Калуга
    Сумбурно
    рисуйте или фотайте схему
    один насос котловой должен обслуживать радиаторы, второй - в ТП обеспечивать циркуляцию.
    у Вас может быть все что угодно - конфликт насосов, кривая разводка и тд
     
  14. speslfors
    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    speslfors

    Новичок

    speslfors

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Если бы я понимал дом куплен у другого хозяина вся развалкам закрыта кухней одно могу сказать перекрываю вентили у котла обратку и подачи откручиваю фильтр воды вытаскиваю его вкручиваю туда фтулку одеваю на неё шланг и открываю вентиль подачи с котла сливаю литра 2 воды давление падает на 1 или чуть меньше закрываю кран откраиваю подпитку довожу давление примерно до двух и повторяю процедуру 5-6 раз включаю котел все работает нормально около суток потом потом смотрю окна на втором заплакали все значит опять батареи стали не такие тёплые как после выше описанной процедуры котлу 2 года может плохая циркуляция или теплообменник промыть
     
  15. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Сколько котёл эксплуатируется уже? Часто балуетксь подпиткой? Без схемы разговор пустои...
     
Статус темы:
Закрыта.