    я к тому, что оно значит при дТ30 даже по паспорту не должно правильно работать что ли?
     
  2. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    Если я правильно понял вопрос, то при ∆30, и протоке 11,4 л/мин (у котла 24 кВт), вода должна нагреться, к примеру, с 10 градусов до 40.
    Или вы о чём то другом?
     
  3. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    А может быть вы про то что в таблице указан максимальный расход 8 литров, а при ∆30 11,4 литра, и в этом видите несостыковку, так там они подразумевают удельный расход, это скорее всего (условно) без ограничителя протока в турбинке.
    Все турбинки в этих котлах 12, 18, 24 квт взаимозаменяемые, и отличаются максимальным протоком воды, который зависит от диаметра отверстий в турбинке.
     
  4. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Именно.
     
  5. Gleccha
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    83

    Gleccha

    Участник

    Gleccha

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    83
    Вообщем проблема так и не решилась. Расширительный бак новый поставил, не помогло. Сначала радиаторы отключил, теплые полы только оставил-давление падало, теперь уже неделю только с радиаторами, полы полностью перекрыты (и подача и обратка)-все равно давление падает. То есть теперь уже точно понятно что в радиаторах и в теплых полах течи нет. Единственное я не допускал падение давление ниже единицы, все время добавляю. В этот раз посмотрю может она ниже единицы не упадет. Может из того что дом небольшой (92 м2) котел специально так сбрасывает давление, типа единицы достаточно (хотя идея бредом попахивает).Ни у кого больше нет предположений?
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.425
    Благодарности:
    1.871
    Адрес:
    Уфа
    А какое давление в РБ?
     
  7. Gleccha
    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    83

    Gleccha

    Участник

    Gleccha

    Участник

    Регистрация:
    22.01.17
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    83
    Где то 1.4, а на котле было 1,7
     
  8. DiminatorDK
    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321

    DiminatorDK

    Живу здесь

    DiminatorDK

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.01.14
    Сообщения:
    1.089
    Благодарности:
    321
    Адрес:
    MO
    Имею такой-же геморрой. У знакомого тоже так было в итоге потек основной теплообменник.
    На мои вопросы инженер боша ответил следующее: отключить котел и перекрыть отопительный контур, опрессовать отдельно отопительную систему.
    Котел тоже отдельно опрессовать без использования, закрыть сбросник (просто перекрыть краны отопления и смотреть падает давление или нет). А вот далее интересно, использовать котел для приготовления гвс, следить за давлением. Котел должен быть отключен от отопительного контура но под давлением.
    В итоге будет ясно куда уходит давление.
     
  9. Сергей_Сечко
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Сергей_Сечко

    Участник

    Сергей_Сечко

    Участник

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Уважаемые, котел bosch gaz 6000-24 одноконтурный, ораньжевая подсветка, мучала EA, перепрошили плату, с 245 03 на 245 05, какой параметр нужно установить в сервисном меню 3.1A?
     
  10. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    979

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.083
    Благодарности:
    979
    Адрес:
    Самара
    21. Могу ошибаться.
     
  11. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    У меня на двухконтурном 21, на одноконтурном другой способ приготовления воды ГВС, нужно в паспорте котла посмотреть, должно быть.
     
  12. Сергей_Сечко
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Сергей_Сечко

    Участник

    Сергей_Сечко

    Участник

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    В паспорте к сожалению нет информации
     
  13. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.073
    Благодарности:
    934

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.073
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.370
    Благодарности:
    21.005

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.370
    Благодарности:
    21.005
    Адрес:
    Россия, Москва
    Тайна сия велика есть. Может в той конторе один прошивает, другой настраивает. А в тот день у настройщика был отгул. Или прогул. Или загул.
     
  15. Сергей_Сечко
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Сергей_Сечко

    Участник

    Сергей_Сечко

    Участник

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Абсолютно верно! Один шил второй ставил, звонил 3 спросить что поставить)