1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219
    Адрес:
    Калуга
    РБ можно в любое место врезать. На времянку - хоть в один радиатор, отключить его и врезать хоть в кран маевского
    летом переделать по уму
    внешние и дешевле и легче обслуживаются /лечаться
     
  2. rcv72
    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rcv72

    Участник

    rcv72

    Участник

    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как реализована схема включения выключения насоса на нашем котле. Суть вопроса вот в чем, на котел установил термостат, все отлично работает. Есть теплый пол с дополнительным насосом, через термостат котел свой насос отключает, хочется подключить насос теплого пола параллельно насосу котла, что бы он тоже отключался. Ничего на плате не сгорит, ток все таки повыше будет от 2-х насосов.
     
  3. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Что бы точно ничего не сгорело - ставьте через реле.
    Я вот только не уверен, есть ли смысл отключать насос ТП.
     
  4. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    Лучше врежьте датчик протока, и он по наличию протока будет давать команду на включение доп насоса. А паралелить не надо, может не выдержать, либо через промежуточное реле, но это уже изменение конструкции котла.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219
    Адрес:
    Калуга
    не надо так делать, насосу ТП лучше постоянно работать
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Зачем?
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    Работа него такая:). в сентябре включил, в мае выключил
     
  8. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219
    Адрес:
    Калуга
    чтобы полы равномерно распределяли тепло
    зачем его включать/выключать постоянно ?
     
  9. rcv72
    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rcv72

    Участник

    rcv72

    Участник

    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Мне его тогда проще подключить по температуре теплоносителя, вода нагрелась котлом насос завелся, на ЕСП 8266 уже готовый есть. А смысл ему гонять воду в холостую. После установки термостата у меня при температуре на улице до минус 5, 2 часа система не работает, затем 1 час нагрев и затем снова 2 часа стоим, при минус 15 одинаково час греем час стоим. Зачем насос теплого пола будет в это время молотить. На плате стоит реле обычное OMRON и оптосемисторы, как я понял семисторы управляют мотором который отводит продукты горения. А реле чем управляет? Схему принципиальную электрическую где нибудь можно увидеть. Судя по фото именно реле управляет насосом, но для пущей уверенность хочется глянуть схему. Я думаю что за час два тепло в полах не перераспределится, слишком мало времени, там такая теплоемкость это не алюминиевая батарея. Котел уже без гарантии, так что можно смело лезть.
     
    Последнее редактирование: 13.12.21
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    @rcv72, Пытливый ум и шаловливые ручки? :)
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Какое тепло? Если комнатный термостат выключил котел. Откуда теплу взяться? Термосмеситель откроется и наоборот погонит остывший теплоноситель из системы, я сомневаюсь что у вопрошающего ТП врезаны через анулоид.
     
    Последнее редактирование: 14.12.21
  12. rcv72
    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rcv72

    Участник

    rcv72

    Участник

    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Нет, банальная экономия электроэнергии. Гидрострелки у меня нет.
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.594
    Благодарности:
    26.219
    Адрес:
    Калуга
    какое есть в СО
    вопрос не в том что куда погонит а что как распределяется
     
  14. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Мы ж схему не знаем. Если у него только одно помещение, то туда-сюда, хотя тоже возможны варианты. Где-то есть мостик холода, например, и тормознув систему мы получил локальное охлаждение в каком-то одном месте, можем даже заморозить. Если циркуляция теплоносителя присутствует, то он будет охлаждаться равномерно и тепло будет отдавать равномерно. Это вот из того, что приходит навскидку. Уверен, это не единственный вариант.
    С другой строны, если пользователь хочет, то это его личное дело. :victory:
     
  15. rcv72
    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    rcv72

    Участник

    rcv72

    Участник

    Регистрация:
    27.10.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Система 2-х трубная, мостиков холода нет, все трубы проходят в теплом подвале, плюс теплые полы в 3-х помещениях, 20 квм кухня, два помещения по 4кв м сан узел и прихожая. Температура подвала +16 градусов, при минус 15 на улице.