1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Теплосъём ещё забыл.
    Если сфоткать не можете, нарисуйте хотя бы. Лишь бы нарисовано было то, что реально сварено.
     
  2. Imporka
    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Imporka

    Живу здесь

    Imporka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Котел двух контурный, шум появляеться только на отопление, на воду не каких шумов посторонних.
    Сварена так, подача от котла 32 труба (к ней тройник с 32 на 25 приварен, отдельная подача 25 труба уходит на теплый пол, подача на 32 трубе уходит на 5 радиаторов, однотрубной системой отопления, подключение низ-низ, радиаторы греются хорошо, последний холоднее на 2-3 но от первого,
    Жесткость воды жёсткая,накипь в чайнике от двух кипячения приличная, котел не промывал, но каждый сезон сливаю воду для профилактики. обратка от ТП припаяна к обратке от последнего радиатора, конфликтов точно нет, эта проблема уже была до теплого пола.
    До скорости насоса так и не добрался, скорее всего забит теплообменник накипью? замена теплообменника?
     
  3. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Т. е Вы серьезно полагаете, что первичный теплообменник при работе на отопление забит, а при работе на ГВС, этот же теплообменник не забит? :)
     
  4. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    Там двухконтурник (два теплобменника)
    Это зря
     
  5. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Кипит-забит. Снимать чистить, промывать.
     
  6. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Думаю Вы не совсем понимаете принцип работы котла.
     
  7. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Два теплообменника, но работают они не каждый отдельно друг от друга... Насколько я помню в боше 6000 теплообменник на нагрев выполняет ещё и роль байпас, работая по малому контуру...
     
  8. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Нельзя в систему лить неподготовленую, воду из колодца, скважины, обычного водопровода... Вся бяка из этои воды осядет и забъет и фильтра и теплообменник котла. Надо либо лить модготовленную воду (её полно в леруа и т. д.) или просто купить обычную бутилированную воду-стоит копейки. Повторюсь, если кипит-снимать и промывать и теплообменник и насос и трехходовои.
     

    Вложения:

    • IMG-20190825-WA0003.jpeg
    • IMG-20190816-WA0005.jpg
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    Если кипит только на отопление, я бы не спешил с промывкой теплообменника, проблема скорее всего не в нем. Нужно начать с диагностики системы отопления, потом посмотреть трехходовой.
     
  10. Imporka
    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Imporka

    Живу здесь

    Imporka

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.04.20
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Понял принял, заужений точно нет, котлу 3 года уже, до насоса ещё не добрался, если насос не поможет ещё сезон эксплуатирую и куплю новый котел, а этот на запчасти оставлю, 4 год пошел у него
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.717
    Благодарности:
    1.249

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.717
    Благодарности:
    1.249
    *Imporka сказал (а) эта проблема уже была до теплого пола.*
    Батареи у вас какие, случаем не алюминий? В них может образовываться водород, и они завоздушиваются. Шум можно убрать, переключив насос на меньшую скорость.
     
  12. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Самара
    Если на гвс нормально то насос не причем. При отоплении потрогайте вторичный теплообменник. Тут либо фильтр забит косой, стоящий вертикально (что доставляет массу проблем). Либо всё-таки под трёхходовой подбило грязи и он неправильно потоки перенаправляет. Но я больше склоняюсь к проблемам в СО.
     
  13. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Самара
    Недавно был спорный момент по работе котла. Решили снять два радиатора (однокомнатная квартира) для промывки. Оттуда если только щебень не полетел. Мазут с песком.
     
  14. sarulov
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403

    sarulov

    Живу здесь

    sarulov

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    1.387
    Благодарности:
    403
    Адрес:
    Москва
    Самое простое, потратив пару часов, разобрать и промыть теплообменник и трехходовои и все... Ну и насос промыть. Из собственного опыта, когда котлу было года два, тоже закипал... Промыл, потом проблем не стало. Но заливаю подготовленную воду и ниже 60 не ставлю.
     
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.717
    Благодарности:
    1.249

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.717
    Благодарности:
    1.249
    Sarulov, ниже 60 это где, на гвс в двухконтурнике не больше 45 и не смешивать с хол. водой на смесителях, а на отоплении если 60 много, можно и меньше, но обязательно открыть байпас между подачей и обраткой, он есть внутри многих котлов, чтоб обратка была погорячей. И забудете про промывки, пылесосом только пройти.