1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Больше похоже на шипение газа из сопел.
    Давление газа подаваемого на горелку регулировали ?
    Особенно максимальное.
     
  2. timurrodriges
    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    timurrodriges

    Участник

    timurrodriges

    Участник

    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    при пуско-наладке давления газа на арматуре были идеальными, прям по таблице из мануала условно год назад. попробую опять повозиться с дифманометром. спасибо
     
  3. maikl21
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    274

    maikl21

    Живу здесь

    maikl21

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    356
    Благодарности:
    274
    Адрес:
    Сыктывкар
    Здравствуйте. Имею одноконтурный Бош 6000 Н. Нужен ДАТЧИК NTС для подключения бойлера. Оригинальный стоит дорого около 7000 в нашем городе. Есть ли дешевле аналоги? Говорят у протерм какой то есть. Можете посоветовать?
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.996
    Благодарности:
    6.500

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    8.996
    Благодарности:
    6.500
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Знаете параметры родного датчика NTC, какое там сопротивление? Я себе например на Виссман Витопенд покупал не оригинал, так как оригинал стоил те же 6-8 тыс год назад, купил от Бакси слим за 600 руб с теми же харрактиристиками, то бишь 10 кОм при 25° и все прекрасно работает уже год.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Давление газа в магистралях меняется, да и сами газовщики его меняют зимой и летом.
     
    Последнее редактирование: 28.05.22
  6. timurrodriges
    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    timurrodriges

    Участник

    timurrodriges

    Участник

    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Уважаемые спецы, какое покупное средство оптимально для чистки обоих теплообменников, больше даже не от накипи, а от всякого го*на в целом?
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.219

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.219
    Адрес:
    Калуга
    От овна - напором воды
     
  8. timurrodriges
    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3

    timurrodriges

    Участник

    timurrodriges

    Участник

    Регистрация:
    19.01.22
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    3
    Уважаемые форумчане, как по-вашему, стоит ли вымывать черный тонкий налет из теплообменника и чем, если стоит?
     

    Вложения:

    • 20220716_110944.jpg
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    ортофосфорной кислотой
     
  10. Stanovenko
    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    Stanovenko

    Участник

    Stanovenko

    Участник

    Регистрация:
    22.08.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Здравствуйте любители и фанаты этого замечательного котла. Кончился вторичный теплообменник спустя 5 лет эксплуатации, давление с магистрали перекочевала в систему отопления. В нынешних условиях оригинальный теплообменник было найти проблематично, взял родной Китай (Harle -вроде так) пока работает уже 2 дня и не течет, давление в системе ГВС и отопления не пересекаются. Но при работе ГВС штуцер подачи отопления очень нагревается. Грешу что 3 ходовой клапан при переключении не герметичен и часть теплоносителя в обход вторичного теплообменника уходит в систему отопления. Бывают ли такие болячки у этих клапанов или не дожимает сервопривод ?
     
  11. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.736
    Благодарности:
    10.055

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.736
    Благодарности:
    10.055
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если труба далее штуцера и радиаторы не греются, то всё нормально. У меня тоже штуцер горячий при работе на ГВС, а трубы и радиаторы холодные. Он нагревается благодаря высокой теплопроводности материала трубы до штуцера, а температура в подающей линии при работе на ГВС может быть близка к максимальной, поэтому и горячий. Проверьте температуру трубы далее и первый радиаторы. Если не греются, то всё с 3-ходовым хорошо.
     
  12. Norik
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Norik

    Участник

    Norik

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Орел
    Здравствуйте, помогите разобраться что происходит с котлом.
    Котёл gaz6000w сгорел вентилятор. Я заменил вентилятор, семистор и мок. Собрал.
    Котёл работает, но есть странность. После разжига начинает крутится вентилятор, через несколько секунд щёлкает датчик давления и вентилятор останавливается. Ещё через несколько секунд прессостат щёлкает снова и вентилятор включается и т. д. И в таком странном режиме котёл работает, ошибки не показывает. Кто знает почему так и куда смотреть?
     
  13. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    755

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    755
    Видео?
     
  14. Norik
    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2

    Norik

    Участник

    Norik

    Участник

    Регистрация:
    05.03.12
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Орел
    Поправка. Снял трубки с прессостата, он перестал щёлкать, но вентилятор всё равно крутится волнами. Несколько секунд крутится, потом сбрасывает обороты, затем опять разгоняется. Может так и должно быть, просто родной вентилятор неслышно было?
    Видео вечером запишу.
     
  15. Roman33rus
    Регистрация:
    07.09.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1

    Roman33rus

    Участник

    Roman33rus

    Участник

    Регистрация:
    07.09.22
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    1
    Ошибка котла Gaz 6000w.Подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой, котёл на третей скорости работы насоса издаёт посторонний звук, если ставить скорость насоса на вторую скорость посторонний шум пропадает.
    Пробовал спускать воздух не помогло.