1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. Beamsdriver
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Beamsdriver

    Участник

    Beamsdriver

    Участник

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Всем привет. У меня в мин. режиме Pгаза на горелке = 1.69-1.7 мбар, в макс. режиме = 8.2-8.3 мбар. А в документации в таблице настроек мин. 1.3 мбар, макс. 10.1 мбар. Не понятно сейчас как настраивать, если входное давление газа в статике 29-30 мбар. А мастера разные были, первые которые делали пусконаладку (и с ними же договор был на обслуживание) только установили 14 ступень вентилятора и открыли газ. На этом все. Далее зимой котел встал с ошибкой C6, они приехали трубки на диф. реле продули и развели руками, на след. день все повторилось. Проблему решил самостоятельно установкой зимнего комплекта трубок. Что делать то? Редуктор ставить или еще померить Pгаза при работе котла? Спасибо!
     
  2. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.724
    Благодарности:
    1.252

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.724
    Благодарности:
    1.252
    Вы на газовой трубе далеко от ГРП и много ли потребителей рядом?
     
  3. Beamsdriver
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Beamsdriver

    Участник

    Beamsdriver

    Участник

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Прочитал внимательно документацию, нужно измерять Pгаза на входе при работе котла в режиме макс производительности.
    Проверка сетевого давления газа
    ▶ Выключите котёл и закройте газовый кран, отсоедините U-
    образный манометр и заверните уплотнительный винт (рис. 31,
    [1]).
    ▶ Отверните уплотнительный винт на штуцере измерения
    подаваемого давления газа (рис. 31, [5]) и подсоедините
    манометр.
    ▶ Откройте газовый кран и включите котёл.
    ▶ Вызовите сервисную функцию 1.2F и установите режим работы
    4 (= максимальная теплопроизводительность) ( глава 11.2,
    со стр. 31).
    ▶ Проверьте подаваемое давление газа по таблице.
     
  4. Beamsdriver
    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Beamsdriver

    Участник

    Beamsdriver

    Участник

    Регистрация:
    11.07.18
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    ГРПШ рядом, метрах в 50, потребителей точно не могу сказать сколько, небольшой поселок.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.724
    Благодарности:
    1.252

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.724
    Благодарности:
    1.252
    Вот поэтому и давление у вас повышенное, чтобы у последнего оно было в норме, когда все придут вечером домой, включат газовые плиты, котлы посильнее.
     
  6. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    В динамике нужно смотреть.
     
  7. Z_Oleg
    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    738
    Благодарности:
    449

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Z_Oleg

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.18
    Сообщения:
    738
    Благодарности:
    449
    В 2014-ом поставил в загородный дом Bosch 6000 24С, приезжали на выходные, через какое то время начала периодически вываливаться ошибка ЕА, потом заклинило насос и разморозило три контура, я так понял что сначала котел встал вывалив ошибку, а потом и насос клинанул... после чего поставил ZONT. В 2018 перепрошил контроллер котла в сервисном центре - останки достали - после этого ошибка ЕА больше не появлялась... В прошлом году поменля котел на такой же тока 28кВт... поменля после того как умер второй раз датчи
     
  8. partsman
    Регистрация:
    14.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    partsman

    Новичок

    partsman

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите знающие люди, правильно ли работает котел? а точнее вентилятор. В моменты простоя, то есть когда отопление включено, но горелка не горит, вентилятор дымоудаления постоянно работает. Например: включилась горелка (установлена температура 40градусов) и проработала 4 минуты, потом отключилась на 8 минут, и все это 8 минут работает вентилятор. Так разве должно быть?
     
  9. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Наверно, неправильно. В настройках максимальный выбег вентилятора настраивается на 3 минуты. Параметр 1.5b. Попробуйте зайти и посмотреть.
    А это точно вентилятор? Может, насос? Он до 10 минут может гонять.
     
  10. partsman
    Регистрация:
    14.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    partsman

    Новичок

    partsman

    Новичок

    Регистрация:
    14.10.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Спасибо, сегодня открою крышку и послушаю - насос или вентилятор.
     
  11. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно и не открывать, сразу залезть в меню и проверить эти параметры. В инструкции к котлу есть таблицы на стр. 25-26
     
  12. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    2.222

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Юго-восток МО
    Ошибся
     
    Последнее редактирование: 14.10.22
  13. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.739
    Благодарности:
    10.057
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Ага IMG_20221014_175808.jpg
     
  14. петруччо
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    2.222

    петруччо

    Живу здесь

    петруччо

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    1.762
    Благодарности:
    2.222
    Адрес:
    Юго-восток МО
  15. Андрей_Ахрестин
    Регистрация:
    10.02.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3

    Андрей_Ахрестин

    Участник

    Регистрация:
    10.02.18
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    3
    Добрый вечер, насчёт журчание воды в котле бош 6000w 24, тут пишут что нельзя менять воду в отопление, может быть и правы, но я каждый год перед отопительным сезоном промываю батареи (фундеталь) в прошлом году промыл, после этого появилось журчание воды где-то после дней 4 всё прошло само собой в основном было на ГВС, может воздух в водопроводе, в этом году и отопление и ГВС журчание, включил отопление температуру поднял выше 70°, котёл шумел как паровоз, несколько минут подержал потом опустил до 40° включил автоматическое удаление воздуха 2 раза и тишина как в мерседесе, я так понял воду надо было просто прокипятить, я не специалист, но всё перепробовал что здесь советуют не помогало, просто может кому-нибудь поможет чтобы не лезть лишний раз в котел