1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Я так понимаю что в гарантии вам отказали? Ну так поменяйте оптопару на плате. Например на MOC3052. Она на 600В. Стоит меньше 50р. Работы на 15 минут вместе со снятием платы.

    Интересно было бы посмотреть на схему этого каскада... эх... @шидол, может поделитесь кусочком схемы? Обвязка оптопары и тиристора. Может и удастся понять почему они из строя выходят.
     
  2. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @Egorborisich80, наверное целесообразнее бош отремонтировать
     
  3. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @VladSher, а у меня на плате с завода стоит МОС3052, однако проблема с вентилятором всё равно есть.
     
  4. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Вы что же его до сих пор не починили?
     
  5. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @VladSher, ближайший сервис в Петербурге (1100км от нас), Бош пока что обменивать плату и вентилятор не торопятся (из Мурманской области я один с такой проблемой, думаю тут вообще ни у кого нет таких котлов).
    Сам пока что не лезу в плату, надеюсь на гарантию.
     
  6. dxpoha
    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978

    dxpoha

    Живу здесь

    dxpoha

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.10
    Сообщения:
    3.082
    Благодарности:
    978
    Адрес:
    Самара
    это жесть
     
  7. lazybird
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53

    lazybird

    Живу здесь

    lazybird

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53
    Проблема есть, я неск. мес. назад покупал 35кВт и мне человек местный про нее говорил.

    Я сегодня тему изучал, к чему пришел, поправьте кто понимает.

    Выходит из строя оптосимистор, mos3023. Возможно, причина в плохой сети, т. е. в наличии оч. коротких всплесков порядка единиц кВ, по высокой стороне это портит детальку. Сами по себе эта модель симистора не самая надежная среди прочих аналогов.

    Можно зашунтировать вход сборки резистором и конденсатором - это будет подавлять пики, в даташите на мос такого нет, но решение известное.

    Можно поменять детальку на IL420 - эти дороже (Китай $1, у нас ~200 руб.), но не вылетают.

    По-видимому, можно поставить онлайн ИБП.

    Можно еще схему защиты двигателя придумать, но я не умею.

    Это все меры, чтобы предотвратить.

    Должно проявляться даже в стендбае - т. е. при выключении питания на морде котла. Если карлсон трясется и гудит то все, оно. Если еще не сгорел дрыгатель, то пользоваться можно, просто поставить на термостате +40, Т теплоносителя снизить и т. п. методами заставить работать котел постоянно. Пока не приедут сервисники или что там у вас в вариантах ремонта.

    Что наводит на мысли. Если просто поменять плату на такую-же, то проблема не уйдет. Сломается снова. Если на плате что-то поменяли (что сомнительно), зашунтировали или заменили оптосимистор, то ломаться не будет.

    Я сомневаюсь, что это можно пофиксить программно прошивкой. Но кто его знает, может там можно выключать кулер в стендбае программно.

    Ни у кого нет не нужного сгоревшего мотора? Поменялся бы тоже на что-то не нужное)
     
  8. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @lazybird, Мне ИБП не помог (энергия пн-1000н, встроенный стабилизатор). И стоит МОС3052. А симптомы точно, как вы описали.
     
  9. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    @san4ezzzrus, Когда ваш котел произведен/куплен?
     
  10. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @VladSher, куплен 19.01.16, а произведен 11/2015
     
  11. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Нашел данные что в феврале 2016г. произошла смена кода платы управления.
    Вместо платы с артикулом 87186439330 снятой с производства теперь поставляется плата с артикулом 87186477330.
    Интересно, какой у вас?
     
  12. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @VladSher, а на плате есть такой номер? Посмотреть не проблема, только нужно знать что и где
     
  13. VladSher
    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477

    VladSher

    Живу здесь

    VladSher

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.14
    Сообщения:
    2.007
    Благодарности:
    1.477
    Адрес:
    Россия, Тула, Белгород.
    Не знаю. :( По идее должен быть.
     
  14. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Я бы всётаки зыщитил котёл более лучшим стабилизатором напряжения. Например ST 555. Либо онлайновыми безперебойниками теплоком 1000.
     
  15. lazybird
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53

    lazybird

    Живу здесь

    lazybird

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53
    Насколько я могу судить по описанию, это далеко не онлайн-ибп (с постоянной работой инвертора по-сути).