1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    шапочка :aga:

    @RGM_lab, по описанию времени походило на шум трёхходового... послушал - не похоже или камера искажает...
    я как-то тоже искал странные звуки от колонки, а потом оказалось, что их издаёт посудомойка...
    на видео почему-то вентилятор крутится достаточно медленно, я на своём не смотрел, может он и должен так крутиться или это вообще особенность съёмки... но если это на самом деле не штные обороты вентилятора, а что-то ему мешает, то может гудеть стабилизатор от большой нагрузки, там же есть стабилизатор? выключить котёл и попытаться покрутить вентилятор руками - он должен вращаться свободно.

    @Ortodox, я по диагонали прочитал ваш пост, за шапочку только зацепился, а потом прочитал ещё раз - мысли схожие. собственно у меня мысли почему-то про трёхходовывый, но если забита ветка ГВС, то после переключения на неё может шуметь уже насос, да.
     
  2. Wartmp
    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167

    Wartmp

    Живу здесь

    Wartmp

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.12
    Сообщения:
    487
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Горе от ума или "я у мамы инженер"... :aga:

    Зашумел у меня тут насос в котле... ну я ж всякие грюндфосы разбирал, унипамп... чо там сложного... а тут вило... разобрал... не понял, почему из стакана не вытаскивается сама крыльчатка с валом... как-то подозрительно плотно сидит... колотил аккуратно... выбил сантиметра на 2 понял, что он не разборный... :flag: заколотил обратно... до конца, как было, не заколачивается... видимо, я там втулки внутри со своего места сдвинул... :close: запустил... шумит пуще прежнего... вроде сутки прошли - стало примерно так же, как и было, но я очкую уже немного... соответственно

    1. если кто-то вруг не знает, мало ли, в вило стакан не разборный который вокруг ротора :mad:
    2. может кто-то ставил вместо вило какой-то другой насос более распространённый/дешёвый?

    на вило это неразборный стакан на авито 3тр + доставка, за эти деньги почти наверняка можно найти целиком насос... хочется разборый, что бы всё было видно, что бы можно было почистить вовремя и так далее... видел в видосах, что разница с "обычными" насосами в "высоте" крыльчатки и в любом случае приходится колхозить - срезать бортик, перенасаживать крыльчатку или ставить проставку в корпусе, что бы крыльчатка не цепляла...
    короче, мысли приветствуются

    маркировка насоса "wilo TSL12/5 -3 C", 84Вт, вращение против часовой стрелки
    12 тут вообще фиг пойти к чему ибо улитка пластиковая с насоса, подъём 5м ну плюс минус по документации на котёл, -3 С стоит как-то отдельно, мне кажется это мин рабочая температура
    у нас есть хороший магазик по насосам, но вряд ли они там будут разбирать новые насосы и сравнивать подойдёт/не подойдёт...
     
  3. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.734
    Благодарности:
    10.052

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.734
    Благодарности:
    10.052
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    12 - это диаметр входного/выходного патрубка, 3 - это три скорости
     
  4. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Одноконтурный 6000ый Бош на 28 квт греет воду до 60 градусов в бойлере косвенного нагрева на 200 литров.
    Вопрос - как его заставить греть до 65-70? На сколько кОм нужно купить датчик температуры, чтобы его обмануть? Или резистор воткнуть какой может. Сейчас датчик на 10 Ком подключен.

    Объясню проблему - котел управляется Зонтом. Соответственно, датчика ГВС два - один котловой, чтобы котел вообще переключался на ГВС (иначе вылазит ошибка), и один Зонта, чтобы управлять по нужной температуре.

    Разница в показаниях между ними 5 градусов. Когда на Зонте 55, на дисплее котла 60, и он отключает нагрев воды.

    Получается, если я на Зонте увеличу гистерезис, например, сделаю 5 градусов - чтобы котел грел бойлер при 45 и ниже, и выключался при 55, то при наборе ванны может возникнуть ситуация, что вода пошла холодная, дискомфорт.

    Сделаю гистерезис 2,5, чтобы включение было при 50, выключение при 55, тогда котел постоянно дергается на догрев бойлера, так как в доме есть рецикурляция ГВС.
     
  5. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    @Iakov_S, Вы уже пользуетесь ГВС?
     
  6. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    да, конечно
     
  7. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    @Iakov_S, И реально не хватало горячей воды на ванну?
     
  8. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Периодически выслушиваю от жены про холодную воду в ванной.

    Вот график температуры ГВС при принятии ванны.

    Старт нагрева бойлера был при 43 градусах. Сейчас поставил 45, буду наблюдать, но будет дергать чаще котел на догрев бойлера.

    Думаю, что проблема отчасти в дискретных показаниях Зонта. Он опрашивает датчики раз в минуту. И может быть так, что в одну минуту в начале набора ванны 44 градуса, потом в конце следующей минуты 43.1 градус, то есть теряются 2 минуты, когда отбор воды горячей максимальный.

    Если бы Зонт умел забирать информацию о температуре ГВС сразу с котла - ситуация была бы лучше.

    upload_2023-2-6_23-45-24.png
     
  9. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.734
    Благодарности:
    10.052

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.734
    Благодарности:
    10.052
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Можно подключить последовательно к датчику котловому резистор примерно на 0,5 кОм. Должно помочь.
     
  10. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    @Iakov_S, Просто у меня Бош7000 (24 кВт). БКН на 150, рециркуляция, горячая вода 50 гр и проблем никогда не было с ванной и т. д.
     
  11. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    а Гистерезис какой включения-выключения ГВС ?
     
  12. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    Не замечал (не настраивается), автоматика родная Бош CW100
     
  13. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    16.720
    Благодарности:
    21.646
    Адрес:
    Минск
    @Iakov_S, У Вас программируется приготовление горячей воды?
     
  14. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Понял. Значит виноват Зонт с тормознутой реакцией на изменения температуры ГВС и, может быть, более инертного датчика температуры.
     
  15. Iakov_S
    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153

    Iakov_S

    Живу здесь

    Iakov_S

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.18
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    153
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да, Зонтом можно выставить гистерезис.