1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Мне субъективно кажется, что розжиг происходит на минимуме, или около того. Можно, наверное, ещё попробовать в меню программно немного поднять минималку. Возможно, поможет.
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    почти. Не уверен что поднятие минималки поможет, зато тактование может вырасти..лучше скорость вентилятора смотреть, дело скорее всего в неправильно установленной.
     
  3. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    У самурая нет цели, у самурая есть путь! :);) В ы в самом начале пути! :);) Поквартирка и котел Вошь ацкая смесь! :);) Готовтесь чистить электрод каждые три недели, или меняйте квартиру, или меняйте котел. :);)
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    Не нагнетай..;) ...у тебя воши...у нас беретты...много кто в поквартирке чудит...:(
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ни вкоем случае! :) Я считаю Вошь 6000 нормальным котелком когда он работает с коаксиальным дымоходом, как тока раздельное дымоудаление, усё жди сюрпрайзов! :);)
     
  6. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А поподробнее? Почему именно у Вошь в поквартирке швах с электродами? А дом 45 м² аналогичен квартире? Если да, то непонятно, почему их всё время будет засирать. У меня Вошь 24-ка три года работал в доме 45 м². Ничего ни разу не чистил, зажигались всё с первого раза. Да и вообще, никаких "ужасов", вроде тактования или ещё чего, не было. Термостат комнатный подключил и всё. Может, в поквартирке воздух из помещения берётся, с пылью?
    P. S. Пока писал, уже сказали, что проблема в разделении дымохода. Вопрос снимается:)
     
    Последнее редактирование: 23.02.23
  7. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.862
    Благодарности:
    5.112
    Адрес:
    Россия
    нет...хотяяя...если шахту вентиляции и шахту дымохода сделать метров 30 высотой..а сам дом приподнять метров на 20 вот тогда будет аналогичен...;)
     
  8. shura80
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052

    shura80

    Живу здесь

    shura80

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    3.729
    Благодарности:
    10.052
    Адрес:
    Россия, Славянск-на-Кубани
    :)] да, понял уже, что дело в организации забора воздуха и дымоудаления.
     
  9. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    Почти два года в квартире с раздельной системой, полёт нормальный, сбоев нет и не было.
     
  10. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    Мы рады за вас! ;) У вас под наблюдением 1 котёл, у меня сотня. :) Если рассказывать то могет поплохеть! ;) :) Про ЦН которые с новья тарахтят и текут, РБ ссущие при заполнении СО, про прекрасную борьбу с ЕА, сгоревшие вентиляторы и платы, первичные теплообменники с гайками из мусорной латуни отлитыми туркабесами на коленке в песке, без возможности это решить по гарантийке! Датчик ГВС впиндюренный навечно в гидрогруппу! Надо отдать должное что за десять лет производства детские болезни с платами и вентиляторами практически решены.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.817
    Благодарности:
    15.483
    Адрес:
    Москва
    Чего мелочиться. Сразу регион или даже страну проживания. :)]
     
  12. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    Скажу вам больше, у меня даже лампочки не перегорают. :hello::aga:
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.345
    Благодарности:
    3.326
    Адрес:
    Новочеркасск
    В районе лопаток случайно не чешется? :);)
     
  14. Ступин
    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142

    Ступин

    Живу здесь

    Ступин

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.11
    Сообщения:
    317
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Ступино
    А как вы догадались, вы же не по этой части. :)]
     
  15. sMaxim
    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    12.563

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    sMaxim

    Обстоятельства говорят: пора!

    Регистрация:
    14.02.11
    Сообщения:
    3.090
    Благодарности:
    12.563
    Адрес:
    Новосибирск
    Народ, кто как часто промывает вторичный теплообменник? И какими способами? Я кипячу в кастрюле с лимонкой, но эффективность не 100% (внутри что-то остается), хватает на пол года! (вода из скважины плохая). Вот думаю насколько кипячений мне еще его хватит? :)]:)]:)]