1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Bosch 6000. Неполадки

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем кешкин еж, 09.03.16.

  1. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @lazybird, ну я и не говорил онлайн) время переключения <5 мс, думаю неплохо. По отзывам, многие рекомендуют эту модель
     
  2. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @Валентин_, У нас напряжение держится примерно одинаковое, не скачет (трансформатор новый, жителей мало)
     
  3. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    Да и на онлайн денег нужно побольше
     
  4. lazybird
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53

    lazybird

    Живу здесь

    lazybird

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53
    Вопрос не во времени переключения, а в том, чтобы вообще всегда работало на собственной генерации синуса)
     
  5. lazybird
    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53

    lazybird

    Живу здесь

    lazybird

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.15
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    53
    Я на своей матплате нашел сверху только такие циферки, сравните, мало ли:

    Сверху по центру примерно
    -
    7530286_01

    И в углу
    -
    AKSPCB
    E239218 2
    94V-0
    K-2 3815

    Последние 3815 похожи на 38 неделю 15 года (сентябрь?), но могу ошибаться.
     
  6. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @lazybird, в Энергии встроен релейный стабилизатор напряжения. Читал, что такой тип стабилизатора не искажает форму синусоиды тока на выходе, низкая чувствительность к частоте и искажениям входного напряжения. Будем надеяться ;)
     
  7. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    В этой энергии нет защиты при скачках напряжения. При проданных мною 20 энергий через год полтора 7 клиентов искали возможность ремонта, хотя там были спорные вопросы. Одни ставили в закрытый ящик поэтому он перегревался, другие в тумбочку на улицу для резервирования автоматических ворот.
     
  8. san4ezzzrus
    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    san4ezzzrus

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.10.13
    Сообщения:
    77
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Мурманск
    @Валентин_, вобщем-то я не настаиваю, что эта Энергия лучше Онлайн ИБП, т. к. понятно, что онлайн лучше.
    Однако в паспорте пишут:
    Защита от повышенного напряжения, откл. при Uвых. ≥285В
    Защита от пониженного напряжения, откл. при Uвых. ≤110 (130) В

    Это разве не защита от скачков напряжения?

    - температура эксплуатации, ºK(ºС) 253…313(-20…+40)
    В случае эксплуатации инвертора при температуре окружающей среды ниже-20ºС следует перед включением выдержать его в теплом сухом помещении в течение времени, необходимого для прогрева всех его частей (не менее 2-х часов при комнатной температуре). Внимание! Эксплуатация при температурах окружающей среды вне допустимых пределов может привести к преждевременному отказу изделия.
    Инвертор должен быть установлен в закрытых сухих теплых помещениях в месте, где предусмотрена защита от аномальной температуры, воздействия прямого солнечного света и других ненормальных внешних условий. При установке необходимо обеспечить наличие свободного пространства не менее 250 мм с каждой из сторон корпуса инвертора для свободной циркуляции воздуха и исключения теплопередачи от инвертора к окружающим предметам.
    Может дело было в температурных режимах?
     
  9. Валентин_
    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479

    Валентин_

    Живу здесь

    Валентин_

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.01.10
    Сообщения:
    1.707
    Благодарности:
    479
    Адрес:
    Азов
    Нет это не защита от скачков напряжения. В теплокоме защита реализована на варисторе и плавких предохранителях. А в энергии стоит защита только по току.
     
  10. oleg stroy
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75

    oleg stroy

    Живу здесь

    oleg stroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Белгород
    все добрый вечер! подобная ситуация котел газ 6000. при минус 5- минус 8 град. за ночь вырастает сосулька 25 -30см. а что же будет при 15-20 град? коаксиальный дымоход торчит 15 см из стены на улицу. уклон есть. помогите советом. это нормально или ?
     
  11. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.350
    Благодарности:
    2.646
    Адрес:
    Москва
    А что, нарисовать проблема?
     
  12. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    Ну для начала убавьте в меню выбег вентилятора с 30 секунд до 10. Вентизятор буде меньше гонять холодный воздух когда уже горелка остановилась. Потом я бы укоротил наружнюю трубу дымохода под минимум а внутреннюю трубу оставил как есть. Оно хоть и так у вас не длинное но можно 10 сантимчиков срезать.
    У вас котел не тактует? с каким периодом он включается и сколько работает а сколько ждет?
     
  13. oleg stroy
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75

    oleg stroy

    Живу здесь

    oleg stroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Белгород
    спасибо что откликнулись. котел работает так. стоит терморегулятор сименс raa21/
    температура выставлена 50 град. на улице сейчас около ноля. включился котел. гда то полчаса работает. потом около полчаса - минут 40 молчит.
    все бы ничего. но мне казалось что сосулька при минус 20 и холоднее- это нормально. а при минус 5.- чтото неправильно.
    а это не вредно? уменьшить выбег вентилятора? он там что вентилирует? остатки продуктов горения?[/QUOTE]
     
    Последнее редактирование: 27.11.16
  14. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    [/QUOTE]
    У меня котел работает примерно так же сейчас от термостата. Греет минут 20 на 65 градусов, затем ждет минут 40.
    Я посмотрел-сосулек нет. Но есть ледяная глыба под дымоходом на земле. Похоже конденсат есть но он капает вниз. Уклончик дымохода у меня приличный. градусов 5 точно.
    Еще посмотрите на конструкцию дымохода. Может у вас капля свисает но не капает. Можно сделать пассатижами капельник т. е низ трубы сделать ложбинкой типа лодочки с острым низом. Или типа языка свисающего вниз. Чтобы капля не так сильно липла и всеже падала.
    Выбег убаваить не помешает. Да, он удаляет дым но за 10 секунд ему хватит. У многих котлов других марок этот выбег как раз 10 секунд.
     
  15. oleg stroy
    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75

    oleg stroy

    Живу здесь

    oleg stroy

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.10
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо большое. попробую и наклон и капельник и выбег.
    про выбег. где почитать как его менять?